Дмитрий777
|
Заголовок сообщения: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 14:41 |
|
Зарегистрирован: 30 сен 2017 14:16 Сообщения: 7
|
Здравствуйте, у меня 2 вопроса:1)при какой нагрузке рекомендуется использовать контактор для включения эл.приборов? 2) возможно ли подключить две разные группы эл.приборов через один контактор? по возможности схемку пжст..
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 16:52 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
Когда ток потребителя больше, чем допустимый ток коммутирующего устройства. Плюс для двигателей надо учитывать пусковой ток. А так же если например надо управлять нагрузкой дистанционно. И надо не забывать, что автоматические выключатели не предназначенны для частой коммутации. Также надоучесть, что у выключателей нагрузки, они же рубильники не имеют дугогасительных камер, что желательно для индуктивной нагрузки.
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 17:18 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
что за разные группы электроприборов? не совсем понятно, что хотите сделать? Включить одним контактором одновременно электродвигатель и тэн?
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
Дмитрий777
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 17:26 |
|
Зарегистрирован: 30 сен 2017 14:16 Сообщения: 7
|
спасибо. мне необходимо установить в складском помещении 10 вентиляторов (2 группы по 5).два выключателя соответственно. каждый вент.потребляет 320w,т.е. примерный ток каждой линии 7 А. вопрос -надо ли подключать через контактор или нет? и возможно ли сделать это используя один контактор и два отдельных выключателя т.к.недостаточно места в щите?
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 17:49 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
вообще по правильному на каждый вентилятор свой контактор и свой автомат. Просто представьте, что у вас один вентилятор вышел из строя, чтобы его вывести из эксплуатации надо выключить всю группу, если заклинил один вентилятор, он либо обесточит всю группу, либо не сможет прогреть тепловушку и оплавит проводку. Для таких маломощных можно использовать модульные контакторы. отдельный щиток стоит не так много. Но если прям впритык по финансам то можно пускать все одним контактором. Ставите автоматический выключатель, потом контактор, потом вентиляторы.на каждый контактор 2 кнопки старт с автоподхватом и стоп. вентиляторы трехфазные или однофазные?
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
Андрей Ingener
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 17:57 |
|
 |
Модератор |
 |
Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16 Сообщения: 3005 Откуда: Новосибирск
|
Одним контактором и двумя выключателями вы не сможете реализовать данную схему, Вентиляторы 380?
_________________ Non progredi est regredi. Сайт http://inge.su/
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 18:04 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
Андрей Ingener писал(а): Одним контактором и двумя выключателями вы не сможете реализовать данную схему, Вентиляторы 380? можно, если автоматы поставить после контактора, но это колхоз и неправильно, плюс сам контактор не защищен будет автоматом. ну и я имел в виду конечно один контактор на группу. как вариант перекидной рубильник после контактора, но места он займет немало
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 18:18 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
То есть схема автомат -> контактор -> перекидной рубильник. Плюс кнопочный пост. Но повторюсь, так делать неправильно, но можно.
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
Дмитрий777
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 18:34 |
|
Зарегистрирован: 30 сен 2017 14:16 Сообщения: 7
|
на каждый контактор 2 кнопки старт с автоподхватом и стоп.** пожалуйста поподробнее это? (схема однофазная 220v)
|
|
 |
|
 |
Дмитрий777
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 18:43 |
|
Зарегистрирован: 30 сен 2017 14:16 Сообщения: 7
|
|""1)при какой нагрузке рекомендуется использовать контактор для включения эл.приборов?""| с каких токов начиная жел-но ставить контактор?
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 18:51 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
 Кривовато нарисовано конечно. Кнопка sb2 нормальнозамкнутая, а sb1 нормально разомкнутая. При нажатии на старт она подает питание на катушку контактора. Контакты замкнутся. Один из контактов подаст питание на катушку контактора. Если отпустить старт, то питание на катушку будет идти через контакты контактора. Это называется автоподхват. Если нажать на стоп, то она разомкнет цепь питания катушки контакты разомкнутся и при отпускании стопа цепь будет тоже разомкнута
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 18:59 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
При ваших токах просто поставьте два выключателя нагрузки ампер на 25 или больше. Вам заглаза хватит без контакторов
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 19:03 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
Дмитрий777 писал(а): |""1)при какой нагрузке рекомендуется использовать контактор для включения эл.приборов?""| с каких токов начиная жел-но ставить контактор? Тут не только в токах дело, а в типе нагрузки. Если нагрузка сильноиндуктивная, то нужны дугогасители. У вас двигатели маломощные. Не думаю что сильноиндуктивная будет нагрузка. Хотя может более опытные товарищи меня поправят
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
Дмитрий777
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 19:27 |
|
Зарегистрирован: 30 сен 2017 14:16 Сообщения: 7
|
спасибо большое! я тоже думал именно так..то есть без контактора..просто кое кто посеял сомнения.
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 19:40 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
поставьте ВН-32 на 63А с большим запасом, если контакты будут подгорать и грется начнет - поставите контакторы. Но тут надо учесть, что модульные контакторы не имеют дугогасительных камер. И надо ставить КМИ Просто с контакторами удобнее, управлять можно дистанционно или с контроллера автоматически. Контакторы более правильное решение, но если при ограничениях можно без них обойтись. тут главная разница при отключении будет
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
|