Очень часто спрашивают на каком расстоянии от силовах проводов прокладывать слаботочные кабели- на телефон, компьютер, телевизор.
Мнений очень много, одни говорят что если совместно прокладывать силовую часть и слаботочку то будут помехи и зачастую сильные.
Другие утверждают что ничего подобного не будет, можно хоть как слаботочку раскидывать.

Начал я рыть информацию по инету, оказалось что особых правил применительно к домашней электропроводке- НЕТ... :(

Но почитав мнение специалистов на этот счет я пришел к выводу что действительно- от кабелей электропроводки при небольших тОках протекающих по ней- помех НЕТ.

То есть можно прокладывать СОВМЕСТНО с электропроводкой.
Единственное условие- избегать пересечения с силовыми кабелями, то есть параллельно можно без проблем, а вот перпендикулярно- могут возникнуть помехи ;)

У кого какое мнение коллеги и какой опыт из практики?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014 14:50 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6759
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Если телефонную линию прокладывать не обычной лапшой а UTPшкой то помех не будет, а вот по поводу телевизионного кабеля могу сказать что нужно брать хороший кабель. Но я все же не рекомендовал бы укладывать слаботочку и силовые кабели в одну штробу сопротивление изоляции у них разное. Всякое в жизни бывает.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 08 май 2014 13:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 май 2014 17:43
Сообщения: 47
Gerzom
«3.36. Устройство плинтусной проводки должно обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов» (СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства).
«6.2.20 В этажных сомещенных щитках слаботчный отсек должен быть отделен от сильноточной части щитка сплошными металлическими перегородками для обеспечения экранирования слаботочных устройств и противопажарной их защиты» (ГОСТ Р 51628—2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия).

Исходя их этого с Вами не согласен.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 08 май 2014 14:39 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6759
Откуда: Удмуртия г Ижевск
ЭЛЕКТРОМОНТЕР тогда нужно вспомнить что слаботочка должна распологатся в 0.5м от силовых проводов. Но мы ведь с вами понимаем что в обычной квартире этого сделать нереально.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 08 май 2014 15:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 май 2014 17:43
Сообщения: 47
Постом выше Вы не рекомендовали укладывать слаботочку и силовые кабели в одну борозду, а теперь пишете, что в обычной квартире этого сделать нереально. Сами себе противоречите.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 08 май 2014 16:21 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3738
Уважаемый ЭЛЕКТРОМОНТЕР. У меня к Вам всего лишь один короткий вопрос. А вы всегда все делаете все строго по правилам не взирая на здравый смысл? Ответьте пожалуйста.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 08 май 2014 21:26 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6759
Откуда: Удмуртия г Ижевск
ЭЛEKТРОМОНТЕР писал(а):
Постом выше Вы не рекомендовали укладывать слаботочку и силовые кабели в одну борозду, а теперь пишете, что в обычной квартире этого сделать нереально. Сами себе противоречите.

Я и сейчас считаю что их не стоит укладывать в одну штробу, но и строго следовать правилам тоже понимаю что нереально.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2014 21:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 июл 2014 19:17
Сообщения: 16
Цитата:
У кого какое мнение коллеги и какой опыт из практики?


Немного пришлось поработать электриком в Германии.
Слаботочку клали вместе с электрикой.
Как-то раз клали TV-кабель по полу, то клали в пластиковой гофре.
Один раз переоборудавали квартиру в бюро, то проложили кабель-канал на уровне выключателей(105 см) и в нём проложили и электрику и интернет-кабель.
TV-Радио(сейчас TV-Радио-Интернет) и телефонные розетки ставятся на расстoянии 7см(размер распредкоробки) от электрических.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2014 04:28 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2886
Откуда: Новосибирск
делаем сейчас монтаж в крупном торговом центре там под потолком идет три паралельных лотка, в одном провода опвс так вот ну и кто то проложил с ними рядом в одном лотке провода на 220 сначала подумали что мы и хотели заставить перекладывать в другой лоток, но как выяснилось это сами связисты накосячили поверх силовых свои кидали как попало, а местный инженер энергетик говорит что расстояние должно быть не менее 15 см, но сколько себя помню никогда вместе их не прокладывал :)

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2014 08:20 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6759
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Если мне память не изменяет то можно слаботочку прокладывать рядом с силовыми в разных лотках, но лоток должен быть глухим у слаботочки с крышкой и заземленный. Так делали в одном из офисов.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 13 июл 2014 18:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 июн 2014 19:56
Сообщения: 50
Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго дня!

Я работаю в организации занимающейся как раз проектированием, монтажем и пуско-наладкой (малоточки) систем ОПС, СКС, пожаротушения и видеонаблюдения.

Стандарт на прокдадку малоточки (точнее пожарной сигнализации) есть -
СП 5.13130.2009

п.п. 13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.

Теперь по теме. Телевизионный коаксиальный РК, и UTP для компьютерной сети, видеонаблюдение и телефон, можно впринципе тянуть вместе с электрикой, помех не будет. А вот шлейфы пожарной и охранной сигнализации, и интерфейс RS-485 (для обмена данными с ОПС приборами) вместе тянуть ненадо, будут наводки, а как следствие нестабильная работа оборудования ОПС (проверенно на практике).

Мы например стараемся при прокладке малоточки отсупать от электрики хотя бы на полметра.

С Уважением Евгений! :)

_________________
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 13 июл 2014 18:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 июн 2014 19:56
Сообщения: 50
Откуда: Ростов-на-Дону
Да вообщем то на серьезных строительных объектах вся малоточка выполняется как правило отдельно от электрики. И это при сдаче объекта строго проверяется, и заказчиком пожарниками.

_________________
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 13 июл 2014 19:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 июн 2014 19:56
Сообщения: 50
Откуда: Ростов-на-Дону
"ЭЛЕКТРОМОНТЕР тогда нужно вспомнить что слаботочка должна распологатся в 0.5м от силовых проводов. Но мы ведь с вами понимаем что в обычной квартире этого сделать нереально." - А почему нереально???

В квартирах мы делаем все отдельно, никогда с электрикой вместе не прокладываем...

Так почему же нереально???

_________________
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 14 июл 2014 10:03 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6759
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Ну в таком случа в стенах получается очень много штроб. Все стены будут в проводах, мало кто еще соглашается на WI-FI в квартирах, у нас по крайне мере. Хотя у меня у Мамы стоит и все в норме.
Добро пожаловать на форум! Нам как электрикам будут интересны ваши консультации.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правила прокладки слаботочки
 Сообщение Добавлено: 14 июл 2014 12:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 июн 2014 19:56
Сообщения: 50
Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день!
Спасибо!

А мне очень интересны Ваши советы, я не электрик, но интересуюсь этим вопросом.
По работе то же бывает приходится монтировать силовые шкафы управления автоматики пожаротушения.

Ну почему много!? ;) Я думаю, 2-х достаточно. Одна под электрику, другая под малоточку. Опять же, компьютерный кабель (локальную сеть) и телефон, вполне можно где нибудь в плинтусе проложить, РК на телевидение щас то же не проблема.

только Сигнализацию желательно разносить с электрикой...

С Уважением Евгений!

_________________
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB