 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 11:07 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 10:30
Сообщения: 23
Значит, достаточно завести в ЩУ PEN на шину, а оттуда в счетчик и далее до ЩР? А кинуть с этой шины в ЩУ перемычку к самому щитку для защиты его без контура заземления будет нарушением?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 11:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Если кинуть на щит перемычку, то получится зануление. А вот будет ли это нарушением? На мой взгляд - нет. Но лучше знает ПУЭ Михаил - ему и карты в руки.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 11:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 сен 2015 10:41
Сообщения: 26
Схемка, конечно не очень) Что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать:
0) Корпус вводного щита должен быть заземлен
1) PEN проводник не должен коммутироваться. Достаточно одного трехполюсного автомата на вводе.
2) Вводной аппарат в щите учета должен быть на 6 кА, а не на 4,5 как тут. Поставьте КЭАЗ ВМ63, у них хорошие клеммные крышки в комплекте
phpBB [video]

3) Трехфазное УЗО должно быть селективным (тип S), а лучше вообще поставить ДИФ, но тоже селективный.
4) Однофазные УЗО нужно ставить на 40А
5) Полностью отсутствует защита от перенапряжений, нужно ставить УЗИП, например:
https://keaz.ru/catalog/uzip/ustroystva ... iii/114294
Все остальное не критично. :lol:


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 12:59 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5686
Цитата:
а сопротивление контура заземления не должно превышать 4ом.

Для э/установок мощностью до 100 кВА допускается 10 Ом, а для "повторки" вообще не нормируется.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 13:03 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5686
Цитата:
Поставьте КЭАЗ ВМ63, у них хорошие клеммные крышки в комплекте

Сбытовики могут докопаться (причём имхо обоснованно), т.к. частично клеммы всё равно доступны со стороны ввода проводников, недоступны становятся только головки винтов.
Нормально, конечно, ничего не присоединишь, но воткнуть в качестве времянки что-нибудь не очень мощное (переноску под лампу или э/инструмент), или работающее в повторно-кратковременном режиме (сварка) вполне можно.
Это конечно всё равно стрёмно, но народ у нас непуганый и отчаянный. :mrgreen:

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 15:41 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 дек 2014 20:12
Сообщения: 1526
Откуда: Подмосковье
И отчаянный до предела . Пытаются даже в опломбированный бокс через прорезь у выходящего провода чего нибуть просунуть.

_________________
Люди долго будут помнить, что ты сделал хорошо,но забудут, что ты сделал это быстро.
Забудут то, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что сделал плохо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 16:10 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3487
Прохожий писал(а):
... а для "повторки" вообще не нормируется.

Не... Я то же так раньше думал. Однако при воздушном вводе по ПУЭ КПЗ не более 30 Ом.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 18:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 10:30
Сообщения: 23
Михаил, так все же допускается в ЩУ, если не предусмотрено заземление у опоры, кинуть PEN проводник вначале на щиток - затем на шину - на счетчик - в распр. щиток - а там сделать полноценный TN-C-S?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 19:06 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3487
Это как?-
Nuranand писал(а):
вначале на щиток

Если местные электрики дадут добро, то пен в щите учёта завести на силовую клемму под опломбировку (хрен с ним пусть лучше будет опломбирована в клемме чем в счётчике ;) ) и далее этот пен тянуть в распределительный щит в дом на ГЗШ где и делать уже тн-ц-с.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 19:21 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Насколько я понял он хочет знать ЩУ обязательно заземлять или можно обойтись занулением от ПЕН-проводника... Не будет ли это нарушением ПУЭ?

Кстати, у меня в мозгу отложилось 2, 4 и 8 Ом для различных категорий оборудования. Помню хорошо, что для больниц со сложным оборудованием заземление не должно превышать 2 Ом.Обычные бытовые потребители - 4 Ом. Может по старому ПУЭ так было? Сейчас посмотрел 1.7 - да, 10 ом. Для нейтрали и повторки - 20 и 30 Ом соответственно. Но откуда у меня в мозгу те цифры? :?


Последний раз редактировалось AleksLEST 01 окт 2015 21:45, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 21:05 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 10:30
Сообщения: 23
Gerzom писал(а):
Это как?-
Nuranand писал(а):
вначале на щиток

Имеется в виду вначале на корпус ЩУ, с корпуса на шинку далее в счетчик и т.д.
Цитата:
Насколько я понял он хочет знать ЩУ обязательно заземлять или можно обойтись занулением от ПЕН-проводника... Не будет ли это нарушением ПУ

Все верно, можно ли защитить корпус щита PEN проводником?

И еще Михаил, о какой силовой клемме вы имели в виду? Какого типа?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015 22:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 10:30
Сообщения: 23
SeReGA11141 писал(а):
Схемка, конечно не очень) Что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать:
0) Корпус вводного щита должен быть заземлен
1) PEN проводник не должен коммутироваться. Достаточно одного трехполюсного автомата на вводе.
2) Вводной аппарат в щите учета должен быть на 6 кА, а не на 4,5 как тут. Поставьте КЭАЗ ВМ63, у них хорошие клеммные крышки в комплекте
3) Трехфазное УЗО должно быть селективным (тип S), а лучше вообще поставить ДИФ, но тоже селективный.
4) Однофазные УЗО нужно ставить на 40А
5) Полностью отсутствует защита от перенапряжений, нужно ставить УЗИП, например:
https://keaz.ru/catalog/uzip/ustroystva ... iii/114294
Все остальное не критично. :lol:


Спасибо за советы :!:
0) К сожалению моему, не предусмотрели представители электровласти заземление на опоре. Спасет ли дело вбитая 2м труба или уголок? Полноценную землю делать за 210м от ЩР может и нецелесообразно.
2) Я заказал шнайдер домовой 4.5 кА. Насколько критичен этот момент? КЭАЗ, есть у нас их дилеры. Откажусь если что.
Смена узо уже невозможна (ни продашь уже), хотя на одной из фаз будет стоять 40А тип А.
УЗИП пока не потяну. Читал их лучше вообще в щитки не ставить. Бахнуть может.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2015 00:04 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5686
AleksLEST писал(а):
Насколько я понял он хочет знать ЩУ обязательно заземлять или можно обойтись занулением от ПЕН-проводника... Не будет ли это нарушением ПУЭ?

Кстати, у меня в мозгу отложилось 2, 4 и 8 Ом для различных категорий оборудования. Помню хорошо, что для больниц со сложным оборудованием заземление не должно превышать 2 Ом.Обычные бытовые потребители - 4 Ом. Может по старому ПУЭ так было? Сейчас посмотрел 1.7 - да, 10 ом. Для нейтрали и повторки - 20 и 30 Ом соответственно. Но откуда у меня в мозгу те цифры? :?

Верите ли, нет - но такая же хрень - бывает, не просто в голове какие-то цифры или иная информация, но ещё и уверенность, что это взял примерно там-то.. лезешь искать, и не находишь. Но ведь откуда-то они взялись :?: :roll:

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2015 05:29 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3487
пен- проводник должен приходить либо на ГЗШ либо на шинку РЕ но никак не на корпус щита учёта. Да, согласен, раньше так и делали- тупо под болт прикручивали к корпусу, но это неправильно я считаю.
А так как вы разделение на пе и N не будете в ЩУ делать, то я вам советую сделать типа шинки PEN из силовой клеммы куда и подключить пен со ввода.
То что КПЗ у опоры нет- это проблемы не ваши а энергетиков, это их оборудование и что то делать с ним вы не имеете права, а вот щит учета- уже ваша собственность, заземлить его вы можете от этой же организованой шинки ПЕН, по правилам мы этот ПЕН можем повторно заземлять смело.
Про силовую клемму я имел ввиду вот такую:
Вложение:
силовая клемма.jpg
силовая клемма.jpg [ 58.61 КБ | Просмотров: 3130 ]


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2015 07:37 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Nuranand писал(а):
не просто в голове какие-то цифры или иная информация, но ещё и уверенность, что это взял примерно там-то.. лезешь искать, и не находишь. Но ведь откуда-то они взялись :?: :roll:

Может нас воровали инопланетянины для опытов? Ну как опытов...так, поржать :mrgreen: :lol:


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB