Всем привет!Пришёл шкаф управления двигателями и прочим,аппаратура ABB,Шнайдер и прочее.
Есть там как я понимаю разделительный трансформатор 400-220 Вольт,который обеспечивает питанием вторичные цепи.Шкаф имеет систему заземления tn-c-s.На первичную обмотку приходит 400 Вольт.Один выход со вторичной обмотки 220 В заземлен.
Вопрос в том,какую главную роль выполняет в данном случае этот трансформатор?Разве не должны ли они(первичная-вторичная цепь)полностью быть развязнаны,зачем общее зеземление?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2018 16:53 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6424
Цитата:
Шкаф имеет систему заземления tn-c-s.

Если в этом шкафу больше нет потребителей 220 (230) В, получающих питание кроме как от тр-ра 400/230, то это система TN-S. Без рабочего нуля. Предположу, что скорее всего, так и есть.
Цитата:
Вопрос в том,какую главную роль выполняет в данном случае этот трансформатор?Разве не должны ли они(первичная-вторичная цепь)полностью быть развязнаны,зачем общее зеземление?

Главная роль, ес-но - обеспечение потребителей напряжением 220 В. Вместе с тем, обычно в таких шкафах потребители 220 В - это только "вторичка". Поэтому нецелесообразно тянуть пятипроводку только ради вторички (прикинем, лишняя жила в кабеле сечением 95 мм2, а то и 240 или больше, да длина кабеля метров 100 - какие это затраты).
Делить в самом шкафу PEN на N и РЕ нежелательно по соображениям электробезопасности.
Поэтому ставят такой транс - обычно он не требуется большой мощности.
Теперь про заземление вторички.
Да, по соображениям электробезопасности, лучше, когда первичная и вторичная обмотки полностью развязаны.
По тем-же соображениям, вторичную обмотку нужно заземлять, чтобы сработали ЗКА в случае пробоя первичной обмотки на вторичную.
Если бы это был транс 220/220, то первое условие бы нарушилось - имелась бы прямая связь первички с вторичкой.
А так, оба условия выполняются, ведь на самом деле развязка имеется - на первичку подаются две фазы, которые, ес-но, не заземлены. )))

ЗЫ. Процитирую сам себя
Цитата:
то это система TN-S. Без рабочего нуля.

- раньше для решения этой задачи ещё использовали напряжение 380 (400) В для вторичных цепей. На кранах в частности. Думаю, и сейчас ещё можно много где встретить такое.

ЗЗЫ. Фотки шкафа бы сделали, интересно.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор
 Сообщение Добавлено: 14 окт 2018 22:07 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 90
Фото-тут
https://ibb.co/d1KyTp
https://ibb.co/mOaK19
https://ibb.co/gdkV8p

Изображение
Изображение
Изображение


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор
 Сообщение Добавлено: 15 окт 2018 09:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 дек 2012 07:06
Сообщения: 510
Ну Прохожий, ну ГОЛОВА! Очень подробно всё разложил по полочкам, а я вот долго соображал про это первое условие, всё никак не мог сообразить при чём тут 220 первички :)
Прохожий писал(а):
Теперь про заземление вторички.
Если бы это был транс 220/220, то первое условие бы нарушилось - имелась бы прямая связь первички с вторичкой.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB