Всем привет!Как работает УЗО для защиты человека от поражения электрическим током,понятно и информации достаточно..А как работает противопожарное УЗО,если можно в деталях!?????
...Еще распространено,если нет РЕ проводника,то зануляют эл.приборы(система ТN-C).Как вы к этому относитесь,нужно ли?Эффективность УЗО при занулении корпуса токая же,как и при заземлении?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2018 07:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 окт 2015 18:18
Сообщения: 730
Откуда: Щелково
Эти УЗО работают одинаково. Отгадаете в чем между ними разница, возмете с полки пирожок)
Вы лучше нарисуйте, что Вам непонятно, а то непонятно, что пояснить надо.
УЗО при TN-C работать не будет.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2018 08:10 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6456
Цитата:
УЗО при TN-C работать не будет.

Работать будет, но "определённым" образом. :)

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2018 10:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 90
Уточню вопрос:предположим проводка проложенная по дереву,в определённом месте проплавилась изоляция из за перегрева или ещё чего нибудь,сработает ли УЗО?Интересует именно за счёт чего оно сработает ,теплопотери или что то ещё?
А по второму вопросу:Часто встречается ,что в системе ТN-C допустим при подключении аристона на место РЕ подсоеденяют просто ноль,правильно ли это за неимением лучшего?и как будет работать в таком случае УЗО.?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2018 12:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 окт 2015 18:18
Сообщения: 730
Откуда: Щелково
Сергей, почитайте еще что-нибудь, из того что Вам "понятно".
Вы совершенно не понимаете как работает УЗО.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2018 14:17 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 90
Rumato писал(а):
Сергей, почитайте еще что-нибудь, из того что Вам "понятно".
Вы совершенно не понимаете как работает УЗО.

Может быть и не понимаю,если бы я все понимал,то и не писал бы в данном форуме. Я писал выше,что понятно как работает УЗО для защиты от поражения человека Эл.током.Т.е. при косании человека прибора на который была утечка тока срабатывает УЗО т.к человек является сторонним потребителем(система TN-C).При других системах заземления (ТN-C-S и проч),при утечки тока на прибор в котором есть заземление УЗО конечно же сработает,и это безопасно для человека...Я вопрос задал про то,как оно работает в качестве противопожарного?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2018 15:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 691
Откуда: Омск
Узо будет работать и tn-c
Узо реагирует на разницу тока в фазном и нулевом проводнике независимо от наличия pe проводника.
Противопожарное работает точно так же, с той разницей что срабатывает при большей дельте токов. А так как узо с токами утечки более 30 мА не защищают человека, то их называют противопожарными.
Если изоляция поплавилась то узо не отреагирует. А вот если с оголенного проводника ток начнет утекать на сторону, тогда среагирует.
Если мне память не изменяет, то при tn-c запрещено подключать корпус оборудования к pen проводнику.
И да. Если вы возьметесь одной рукой за ноль, а другой за фазу, то вас убъет, но узо не сработает. Почему? Попробуйте сами догадаться.
Разница работы узо в системах tn-c-s (tt) от tn-c в том, что в первых, при пробое проводников на корпус прибора, соединенного с pe проводником узо отключится до того, как выс дернет током. В системе tn-c корпус прибора не заземлен. Поэтому узо отключится когда ток пойдет через вас (если раньше не найдет куда ему потечь)

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2018 15:21 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 691
Откуда: Омск
Про противопожарность. Допустим у вас где-то перетерся провод и начал потихоньку пробивать на какую-нибудь конструкцию. Или дождик замыкает на землю. Ток утечки мал и недостаточен, чтобы отключить автоматический выключатель, но достаточен, чтобы нагреть место плохого контакта проводника и конструкции, через которую ток утекает. А нагрев может вызвать уже пожар. Потому и называется противопожарным.
Сам провод от таких токов не нагреется, а вот место плохого контакта может. Плюс искрение.

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Последний раз редактировалось Гипнокот 26 апр 2018 18:59, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2018 15:45 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 окт 2015 18:18
Сообщения: 730
Откуда: Щелково
Сергей, а я выше написал, что работают они одинаково.
Поскольку Вы не поняли, что разница между ними только в величине тока утечки, то пирожок я съем сам. Мням)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2018 16:15 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6456
Цитата:
И да. Если вы возьметесь одной рукой за ноль, а другой за фазу, то вас убъет, но узо не сработает.

Это только, если вы впридачу ещё и на диэлектрическом коврике стоите (или на другом основании, с аналогичным суммарным уровнем изоляции относительно земли).

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2018 18:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 691
Откуда: Омск
Прохожий писал(а):
Цитата:
И да. Если вы возьметесь одной рукой за ноль, а другой за фазу, то вас убъет, но узо не сработает.

Это только, если вы впридачу ещё и на диэлектрическом коврике стоите (или на другом основании, с аналогичным суммарным уровнем изоляции относительно земли).

ну я думаю деревянный пол, пвх линолеум или ламинат достаточно изолированы

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2018 19:17 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6456
Вроде и кажется так на первый взгляд - ан дёргает почему-то, всё ж.. впрочем, всегда можно ещё раз попробовать.. ;)

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2018 09:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 90
Гипнокот писал(а):
Про противопожарность. Допустим у вас где-то перетерся провод и начал потихоньку пробивать на какую-нибудь конструкцию. Или дождик замыкает на землю. Ток утечки мал и недостаточен, чтобы отключить автоматический выключатель, но достаточен, чтобы нагреть место плохого контакта проводника и конструкции, через которую ток утекает. А нагрев может вызвать уже пожар. Потому и называется противопожарным.
Сам провод от таких токов не нагреется, а вот место плохого контакта может. Плюс искрение.

Спасибо.В принципе,что нужно то узнал.Как я понимаю,если у меня допустим нагреется скрутка до ужаса и начнёт плавить распред коробку,за счёт сего она загорится,УЗО даже не пикнет?Допустим загорелась вся коробка,тоже не среагирует?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2018 13:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 691
Откуда: Омск
Если у вас греется скрутка, значит либо ток превышает допустимый и автомат уже давно должен отрубится, либо за такую скрутку руки надо вырвать.
Узо не пикнет пока не будет утечки. Даже при кз фазы на ноль узо будет курить в сторонке. Даже если весь дом будет полыхать. Ибо это не его дело. А вот если ток на сторону пойдет, тут уже его.

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное УЗО
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2018 15:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 90
Гипнокот писал(а):
Если у вас греется скрутка, значит либо ток превышает допустимый и автомат уже давно должен отрубится, либо за такую скрутку руки надо вырвать.

мои недоумения решены :-bd


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB