Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Схема с промежуточным реле от обрыва фазы
 Сообщение Добавлено: 11 май 2015 15:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 456
Откуда: Казахстан
По экспериментировал над движком, в общем получилось такое:
Линейное напряжение в сети 408В
Напряжение между пропавшей фазой и другой(линейное) составило 366В
Напряжение между пропавшей фазой и N(нолем) составило 188В
между средней точкой звезды на движке и N составило 12В
между средней точкой звезды и N(после отключения одной фазы) составило 17В, то есть разница всего лишь 5В :(

_________________
Если оно до тебя не работало, а после заработало это классно :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема с промежуточным реле от обрыва фазы
 Сообщение Добавлено: 11 май 2015 18:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 янв 2015 19:52
Сообщения: 528
Откуда: г.УФА респ.БАШКОРТОСТАН
Тут наверно на нагрузке подключеной надо попробовать смерить ибо токовый режим есть еще . А так на вскидку 5 вольт маловато разницы получается. :? .


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема с промежуточным реле от обрыва фазы
 Сообщение Добавлено: 22 май 2015 15:23 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 456
Откуда: Казахстан
В общем вычитал в книге я старый способ защиты. Он таков: подключаем реле тока(например рт-40) в разрыв ноля и средней точки звезды, при пропадании фазы ток возрастает реле тока срабатывает и нормально замкнутыми контактами отключает пускатель. Схема сегодня мной опробована на маломощном движке, все работает, единственно сложность подбора реле тока индивидуально к движку и установка уставки его по току.

_________________
Если оно до тебя не работало, а после заработало это классно :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема с промежуточным реле от обрыва фазы
 Сообщение Добавлено: 23 май 2015 05:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 456
Откуда: Казахстан
Кто знает,сейчас реле тока РТ-40 выпускают и есть ли современная надежная им альтернатива на 50А(чтобы не применять тр-ры тока) не тебующая дополнительного питания?

_________________
Если оно до тебя не работало, а после заработало это классно :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема с промежуточным реле от обрыва фазы
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2015 10:14 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 окт 2015 09:14
Сообщения: 259
Откуда: Москва, Люберцы, Раменский р-он Родники
Здравствуйте!
Была у меня похожая проблема на небольших двигателях (насосах).
Схемы с пускателями нулевой величины и подобные не дают нормальных результатов при пропадании фазы в процессе работы двигателя (происходит это за счёт фазорасщепления/трансформации внутри самого двигателя), но и не дают запустить его при отсутствии фазы.
При этом чем ближе к двигателю находится схема, тем меньше вероятность её отработки по пропаданию фазы в процессе работы. Подходит двигателям с частыми включениями и отключениями 9например какой-то маленький пресс или что-то подобное (когда весь цикл работы не более 3 минут и под присмотром персонала ничего в этом не понимающего).

Теплушки нормальный выход, но настройку надо производить точно с прогрузкой, т.к. рисунки на регуляторах не позволяют точно выбрать ток (хочется надеяться, что только из-за небольших размеров рукоятки). Попадались неоднократно и некачественные теплухи.

Когда замучался с теплушками и прочими вариациями контакторов и реле контроля фаз (они работают с тем же переменным успехом как и пускатели) поставил РКЗМ-...-R. Показали они себя нормально. Лично меня порадовали. Если надо могу фото подкинуть. По габаритам этот вариант занимает немного больше пускателя, но легко монтируется на силовые цепи.

Относительно не дорогая цена за отсутствие гемора.
В отличие от теплушки он контролирует почти всё: перегруз (от заклинивания и при неисправностях двигателя), недогруз (от сухого хода спасает), дисбаланс (при обрыве фазы отрабатывает на ура в любом состоянии, ну и при ненормальной работе самого двигателя) и даже контроль изоляции есть перед запуском (я на него тумблер поставил дабы если начнёт мозги делать можно было вывести его из работы).
Плюсы: хорошие результаты по отработке защиты, показывает причину отработки, можно посмотреть нагрузки реального времени с помощью специального пульта.
Минусы: настройка только с помощью специального пульта.

Хотя не на каждом производстве есть деньги на подобное.

_________________
Нет ничего более постоянного чем временное.
http://vk.com/nippy


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB