 Заголовок сообщения: Re: Несимметричный ввод, что делать?
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016 09:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 окт 2015 09:14
Сообщения: 271
Откуда: Москва, Люберцы, Раменский р-он Родники
Gerzom писал(а):
Инженер писал(а):
Или вокруг "своей" опоры контур мутить.

Если причина- в однофазной перегрузке то это бесполезно, в остальном- полностью согласен!

Точно так считаю и я. Будем анализировать.

_________________
Нет ничего более постоянного чем временное.
http://vk.com/nippy


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Несимметричный ввод, что делать?
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2016 15:37 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 окт 2015 09:14
Сообщения: 271
Откуда: Москва, Люберцы, Раменский р-он Родники
Дело в неравномерной перемежающейся нагрузке. Клиент исправлять ничего не захотел. Однофазку подключили на менее нагруженную фазу. Дело закрыто :)
Вообще как я понимаю подобные проблемы встречаются часто. Всем в пределах подстанции дали по 3 фазы и у половины электрообогрев. Сами куда что хотят туда и распределяют. Вот итоги.

_________________
Нет ничего более постоянного чем временное.
http://vk.com/nippy


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Несимметричный ввод, что делать?
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2016 15:40 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5930
У транса вторичка по какой схеме - "звезда" или "зигзаг"?
Второе частично решает проблему неравномерной загрузки.
В 1,73 раза ))))

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Несимметричный ввод, что делать?
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2016 19:52 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 янв 2014 18:47
Сообщения: 477
Была подобная ситуация 180+-, 250+ 250+ так же в саду, причиной перекоса послужил не достаточно хороший контур ТП и отсутствие дублирующих контуров на линии. Проблему решили установкой контура на участке сборкой системы TN-C-S.


Последний раз редактировалось Rx01 06 дек 2016 20:40, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Несимметричный ввод, что делать?
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2016 20:39 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 окт 2015 09:14
Сообщения: 271
Откуда: Москва, Люберцы, Раменский р-он Родники
Прохожий писал(а):
У транса вторичка по какой схеме - "звезда" или "зигзаг"?
Второе частично решает проблему неравномерной загрузки.
В 1,73 раза ))))

На ТП звезда.

_________________
Нет ничего более постоянного чем временное.
http://vk.com/nippy


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB