Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ударит ли током?
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2017 17:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 июн 2013 14:53
Сообщения: 108
Хотел задать такой вопрос. Ударит ли током, если произойдет утечка на корпус при поврежденной изоляции внутри корпуса эл.двигателя , любого эл. шкафа ,не важно, но при этом корпус двигателя, шкафа - заземлены (см. Рисунок)??
Т.е. при косвенном прикосновении человека на открытую проводящую часть эл.установки.


Вложения:
Опасно.jpg
Опасно.jpg [ 14.84 КБ | Просмотров: 1914 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ударит ли током?
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2017 19:34 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6751
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Может и ударить все зависит от того как далеко контур и еще вагон факторов вообще в теории должна защита отработать но есть куча нюансов. Если брать идеальные условия которые принимаются в книжках то нет не ударит.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Ударит ли током
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2017 01:09 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 окт 2017 22:52
Сообщения: 12
Откуда: Russ
Ударит током или нет зависит еще от типа системы заземления и сопротивления заземляющего устройства. Так что не все зависит только от соединения дверцы с клемой заземления.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ударит ли током?
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2018 15:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 янв 2018 13:48
Сообщения: 5
xyhta1703 писал(а):
Может и ударить все зависит от того как далеко контур и еще вагон факторов вообще в теории должна защита отработать но есть куча нюансов. Если брать идеальные условия которые принимаются в книжках то нет не ударит.

Обычно все думают, что на практике как в книжке. Им пытаешься объяснить,начинают ворчать. )


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ударит ли током?
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2018 08:20 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 дек 2012 07:06
Сообщения: 498
zhekni писал(а):
Ударит ли током, если произойдет утечка на корпус при поврежденной изоляции внутри корпуса эл.двигателя , любого эл. шкафа ,не важно, но при этом корпус двигателя, шкафа - заземлены

Если нормально выполнена СУП- то не ударит так как потенциал везде будет одинаков.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 