Цитата:
Нормального качества фотку бы вашей схемы.

Вечером нарисую еще одну, сфоткаю, там так- то все просто
У вас НО и НЗ - силовые контакты или вспомогательные, вообше не понял ничего, если чесно


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 24 окт 2018 10:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 фев 2015 23:10
Сообщения: 119
Откуда: Московская область
Yuretz 52 писал(а):
Цитата:
Нормального качества фотку бы вашей схемы.

Вечером нарисую еще одну, сфоткаю, там так- то все просто
У вас НО и НЗ - силовые контакты или вспомогательные, вообше не понял ничего, если чесно

Силовые. Через НО контактор проходит вход с улицы, а через НЗ, вход с генератора. Поэтому при пропадании питания с улицы у меня НО контактор отключится и разорвет питание с улицы, а НЗ контактор тоже выключится но наоборот подключит питание с генератора.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 24 окт 2018 17:08 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2901
Откуда: Новосибирск
А время запуска и прогрева вы учитывали?

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 24 окт 2018 19:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2015 14:10
Сообщения: 480
Откуда: нижегородская область
https://vk.com/photo135336959_456239058
Пока только так(((, даже ручки нет, могу описать работу на словах еще подробней


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 24 окт 2018 23:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 фев 2015 23:10
Сообщения: 119
Откуда: Московская область
Андрей Ingener писал(а):
А время запуска и прогрева вы учитывали?

Это учитвает атс генератора,поэтому после отключения электричества , дом останется без питания где то на 1 минуту, не больше.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2018 18:15 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2901
Откуда: Новосибирск
Т.е при пропадании питания от города срабатывает авр и запускается дизель и подает Сразу напругу в сеть?

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2018 18:17 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2901
Откуда: Новосибирск
Придерживаясь мнения Прохожего, надо пару контакторов с НО контактами + ибп для питания автоматики

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2018 20:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2015 14:10
Сообщения: 480
Откуда: нижегородская область
Андрей Ingener писал(а):
Т.е при пропадании питания от города срабатывает авр и запускается дизель и подает Сразу напругу в сеть?

Да, генератор заводится и через секунд 30 подает питание, по ихнему это называется я АTS, все готово, ничего не надо колхозить, только все равно приходится, когда ввод трехфазный, а гена однофазный


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2018 20:53 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6424
Цитата:
ибп для питания автоматики

Не нужен.
Цитата:
Да, генератор заводится и через секунд 30 подает питание, по ихнему это называется я АTS, все готово, ничего не надо колхозить, только все равно приходится, когда ввод трехфазный, а гена однофазный

В принципе, если ставить рядом контакторы, то этот ATS в общем-то, и совсем не нужен (во всяком случае, для переключения питания). Можно его "отодвинуть" в сторону. Так как на "дополнительных" контакторах имеем простейший АВР типа ЩАП (ЩАП-23).
А ещё лучше и не покупать этот ATS вовсе, в случаях,
Цитата:
когда ввод трехфазный, а гена однофазный

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2018 07:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2015 14:10
Сообщения: 480
Откуда: нижегородская область
Цитата:
лучше и не покупать этот ATS вовсе, в случаях,

Все равно придется покупать контроллер, который будет управлять АВР, и надо будет как- то его "подружить" с генератором, тут все готово, только пришлось столкнутся с проблемой, описаной выше


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2018 08:08 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6424
Цитата:
Все равно придется покупать контроллер, который будет управлять АВР

Какой контроллер? :shock:
Схему ЩАП-23 посмотрите (в инете, если под рукой нет) - вот весь ваш АВР.
Собственно, вы её-же и нарисовали выше.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2018 08:13 
В сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 676
Откуда: Омск
Думаю имеется в виду контроллер старта генератора

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2018 08:36 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6424
А при чём тут АВР? Мухи отдельно, котлеты - отдельно.
Насколько я помню, на генераторы с автозапуском нужно только сигнал старта подать, дальше он сам.
Тем более, если речь идёт не о серьёзных агрегатах большой мощности и для продолжительного режима работы, а об "бытовиках" на несколько кВт.
Контроллер запуска (если производитель вообще счёл нужным оснастить гену таковым), по идее, уже должен быть в нём, и не иметь к АВР никакого отношения.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2018 08:40 
В сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 676
Откуда: Омск
тогда да, непонятно

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2018 15:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2015 14:10
Сообщения: 480
Откуда: нижегородская область
Прохожий писал(а):
А при чём тут АВР? Мухи отдельно, котлеты - отдельно.
Насколько я помню, на генераторы с автозапуском нужно только сигнал старта подать, дальше он сам.
Тем более, если речь идёт не о серьёзных агрегатах большой мощности и для продолжительного режима работы, а об "бытовиках" на несколько кВт.
Контроллер запуска (если производитель вообще счёл нужным оснастить гену таковым), по идее, уже должен быть в нём, и не иметь к АВР никакого отношения.

Все понятно, надо к моей схеме добавить реле времени, чтоб дать генератору разогнаться и все, в следующий раз буду настаивать на генераторе с автозапуском, а не с атс, чтоб и этот вариант на практике в жизнь воплотить)))
Я так понимаю и заглохнет он без проблем?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Список форумов » Энергетика » Малая/автономная энергетика


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB