 Сообщение Добавлено: 03 сен 2018 20:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 фев 2015 23:10
Сообщения: 119
Откуда: Московская область
Имеем однофазный генератор и АВР для него Fubag Startmaster BS 11500. Суть вопроса вот в чем.
Генератор однофазный как и АВР, а сеть трехфазная. Как правильно подружить однофазную АВР с трехфазной сетью?

У меня в голове было две мысли .

1. Не трогая АВР , рядом с ней реверсивный контактор который будет одновременно отключать основной ввод и включать подачу питания с генератора. Но в этом случае боюсь как бы не случилось КЗ .

2. Вскрыть АВР, помоему там стоят трехполюсные контакторы с перемычками под однофазное подключение . Снять перемычки и пустить три фазы через контактор + добавить еще контактор на отключение PEN проводника с улицы.

Кто, что скажет?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2018 21:23 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6424
Мыслите в правильном направлении.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2018 21:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 фев 2015 23:10
Сообщения: 119
Откуда: Московская область
Прохожий писал(а):
Мыслите в правильном направлении.

По 2 пункту?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2018 21:51 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6424
По обоим. Какой больше нравится, такой и прорабатывайте.
По второму есть "политический" момент - если АВР на гарантии, то после вмешательства, про неё, само собой, придётся забыть.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2018 09:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 фев 2015 23:10
Сообщения: 119
Откуда: Московская область
Ну впринципе там никактх пломб нет, все внутри собрано на коленке как говорится. Так что можно и переделать.

У меня вопрос по первому пункту, если я поставлю два трех полюсных контактора первый НО для основного ввода, а второй НЗ для ввода с генератора. Управляющие катушки подключу от одной из фаз приходящих с ВЛИ 0,4.
Как только на уличной линии пропадет напряжение НО контактор отключит ввод с улицы , а НЗ включит ввод с генератора. Тут я проблем не вижу потому , что напряжение через НЗ контактор пойдет примерно секунд через 30-40 после запуска генератора.

А вот не будет ли встречки на доли секунды при переключении контакторов когда напряжение в уличной сети снова появится?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2018 09:35 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6424
Вот для этого и предусматривают механическую и электрическую блокировки; в более замороченных схемах - ещё и разнос по времени включения.
И не придумывают никаких НЗ-контакторов (такой ещё купить будет проблемой; и то, скорее всего, в модульном исполнении), а ставят спарку из двух НО-контакторов.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2018 18:12 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3750
Прохожий писал(а):
И не придумывают никаких НЗ-контакторов (такой ещё купить будет проблемой; и то, скорее всего, в модульном исполнении)

Ага, кстати у КЭАЗа такие вроде есть.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2018 16:56 
В сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 676
Откуда: Омск
https://www.iek.ru/products/catalog/obo ... oy_skhemy/
https://www.schneider-electric.ru/ru/pr ... 1%80%D1%8B
https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/ ... ori/110642

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2018 17:50 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2901
Откуда: Новосибирск
В дополнении к механической блокировке можно поставить ещё и приставки выдержки времени типа ПВИ ну или РВ

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2018 22:33 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6424
Цитата:
приставки выдержки времени типа ПВИ

Дерьмо. Во всяком случае, именно ПВИ.
А шнайдеровские стоят дороже электронных реле времени. :shock:

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 15 окт 2018 10:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 фев 2015 23:10
Сообщения: 119
Откуда: Московская область
Тема до сих пор актуальна. Может кто помочь , за деньги например. Я нашел схему однофазной АВР fubag, схему трехфазной не нашел и официалы фубаг на письма с просьбой выслать схему не отвечают.

Так вот мне нужно что бы блок авр с однофазного генератора, при отключении питания с улицы , отключал основной ввод и запитывал все группы в доме.

Примерно в теории понятно как это сделать, но хотелось бы получить помощь профи.

Схема ниже. Готов кто нибкдь за деньги ее перерисовать под мои требования?

https://samelectric.ru/wp-content/uploa ... -faza1.gif


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 15 окт 2018 15:00 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6424
Не сочтите за наезд, но у вас много лишних денег, что-ли? :D
Задача вроде - не бином Ньютона, может, попробуете самостоятельно решить?
И интересно ведь (должно быть по идее), и кругозор расширится, и опыт..
А мы бы, если что, направили на путь истинный..

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 17 окт 2018 21:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 фев 2015 23:10
Сообщения: 119
Откуда: Московская область
Прохожий писал(а):
Не сочтите за наезд, но у вас много лишних денег, что-ли? :D
Задача вроде - не бином Ньютона, может, попробуете самостоятельно решить?
И интересно ведь (должно быть по идее), и кругозор расширится, и опыт..
А мы бы, если что, направили на путь истинный..

На самом деле интерес есть! Но катастрофически не хватает времени. Человек просил помочь и вот ждет пока я буду свободен. С вашей помощью мы бы решили этот вопрос быстрей конечно. Контакторы стоят сейчас 2 нз + 2но 2 шт. Намекните с чего начать


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 17 окт 2018 22:46 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6424
Ну, раз там стоят контакторы 2но+2нз, т.е. нет 3но (и тем более 4но), то методом "2" вашего изначального поста, уже не пойти. Значит, остаётся метод "1". По крайней мере, если нет желания выкинуть эти контакторы, и поставить 4но.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 18 окт 2018 21:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2015 14:10
Сообщения: 480
Откуда: нижегородская область
в ящике атс генератора отключил фазу на входе в контактор, которую он пропускает через себя , т е атс ее видит, но к нагрузке она не идет, и собрал щит с двумя трех полюсными пускателями по стандартной схеме, с реле контроля фаз из сети, все работает, фазы нигде не пересекаются, ркф установил на случай, если пропадет только одна фаза, та, что идет на атс генератора, шанс 1 из 100, но он есть, никаких пломб не было. в ящике атс обычный пускатель, в случае чего можно все вернуть назад
Зы посмотрел внимательней, ваша атс от моей отличается, но принцип работы думаю примерно такой же


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.

Список форумов » Энергетика » Малая/автономная энергетика


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB