Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ

Список форумов » Энергетика » Малая/автономная энергетика




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2018 20:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 фев 2015 23:10
Сообщения: 111
Откуда: Московская область
Имеем однофазный генератор и АВР для него Fubag Startmaster BS 11500. Суть вопроса вот в чем.
Генератор однофазный как и АВР, а сеть трехфазная. Как правильно подружить однофазную АВР с трехфазной сетью?

У меня в голове было две мысли .

1. Не трогая АВР , рядом с ней реверсивный контактор который будет одновременно отключать основной ввод и включать подачу питания с генератора. Но в этом случае боюсь как бы не случилось КЗ .

2. Вскрыть АВР, помоему там стоят трехполюсные контакторы с перемычками под однофазное подключение . Снять перемычки и пустить три фазы через контактор + добавить еще контактор на отключение PEN проводника с улицы.

Кто, что скажет?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2018 21:23 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6335
Мыслите в правильном направлении.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2018 21:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 фев 2015 23:10
Сообщения: 111
Откуда: Московская область
Прохожий писал(а):
Мыслите в правильном направлении.

По 2 пункту?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2018 21:51 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6335
По обоим. Какой больше нравится, такой и прорабатывайте.
По второму есть "политический" момент - если АВР на гарантии, то после вмешательства, про неё, само собой, придётся забыть.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2018 09:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 фев 2015 23:10
Сообщения: 111
Откуда: Московская область
Ну впринципе там никактх пломб нет, все внутри собрано на коленке как говорится. Так что можно и переделать.

У меня вопрос по первому пункту, если я поставлю два трех полюсных контактора первый НО для основного ввода, а второй НЗ для ввода с генератора. Управляющие катушки подключу от одной из фаз приходящих с ВЛИ 0,4.
Как только на уличной линии пропадет напряжение НО контактор отключит ввод с улицы , а НЗ включит ввод с генератора. Тут я проблем не вижу потому , что напряжение через НЗ контактор пойдет примерно секунд через 30-40 после запуска генератора.

А вот не будет ли встречки на доли секунды при переключении контакторов когда напряжение в уличной сети снова появится?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2018 09:35 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6335
Вот для этого и предусматривают механическую и электрическую блокировки; в более замороченных схемах - ещё и разнос по времени включения.
И не придумывают никаких НЗ-контакторов (такой ещё купить будет проблемой; и то, скорее всего, в модульном исполнении), а ставят спарку из двух НО-контакторов.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2018 18:12 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3727
Прохожий писал(а):
И не придумывают никаких НЗ-контакторов (такой ещё купить будет проблемой; и то, скорее всего, в модульном исполнении)

Ага, кстати у КЭАЗа такие вроде есть.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2018 16:56 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 632
Откуда: Омск
https://www.iek.ru/products/catalog/obo ... oy_skhemy/
https://www.schneider-electric.ru/ru/pr ... 1%80%D1%8B
https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/ ... ori/110642

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2018 17:50 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2884
Откуда: Новосибирск
В дополнении к механической блокировке можно поставить ещё и приставки выдержки времени типа ПВИ ну или РВ

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазной АВР и однофазного генератора
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2018 22:33 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6335
Цитата:
приставки выдержки времени типа ПВИ

Дерьмо. Во всяком случае, именно ПВИ.
А шнайдеровские стоят дороже электронных реле времени. :shock:

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Список форумов » Энергетика » Малая/автономная энергетика


Кто сейчас на конференции