 Заголовок сообщения: Устройство КРУ 10(6) кВ
 Сообщение Добавлено: 10 дек 2015 12:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 дек 2015 12:47
Сообщения: 1
Очень часто встречал и встречаю следующее:"...по одной ячейке на каждое проектируемое присоединение 10(6) кВ; по одной резервной ячейке на каждой секции шин..." Но нигде не могу найти документальное тому подтверждение - на основание каких Правил или СНИПов или еще каких либо нормативных документов основано это утверждение и насколько оно обязательно к выполнению? Спасибо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство КРУ 10(6) кВ
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016 22:27 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 янв 2014 17:50
Сообщения: 203
Всем здравствуйте. Решил не плодить темы и задать вопрос здесь. Бываю трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ. Зачем надо менять класс напряжения по высокой стороне: 6 и 10 кВ? Почему не сделать только 10кВ? Или напряжения 6кВ больше применяется в городских условиях?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство КРУ 10(6) кВ
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016 22:53 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек 2014 21:27
Сообщения: 552
Откуда: Ростовская область, Батайск
10 кВ в сельской местности-линии длиннее, напряжение выше, потери на передачу меньше. 6 кВ в городе-изоляция как на 10 кВ- есть запас, линии не очень длинные. Наличие промпредприятий с оборудованием-например двигатели 6кВ. У нас в городе центральная канализационная станция приводит во вращение насосы двигателями 6кВ.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство КРУ 10(6) кВ
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016 23:47 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6662
Не так.
6 кВ - по сути устаревшее напряжение.
Когда-то например, было и 3 кВ.
Нагрузки растут, растут токи и по высокой стороне. Поэтому и поднимают напряжение, чтобы "обуздать" рост токов по высокой стороне.
В 70-80-х годах затеяли переход с 6 на 10 кВ. Потом была перестройка, распад Союза.. процесс так и остался незавершённым.
Поэтому и имеем сейчас два "ходовых" напряжения по стороне ВН: 6 и 10 кВ.
Даже три: постепенно внедряют 20 кВ. По стране в целом это наверное, пока всё же эксклюзив, а вот в Москве уже много где есть.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство КРУ 10(6) кВ
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016 10:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 689
Откуда: Санкт-Петербург
У нас в Санкт-Петербурге 20кВ это большая редкость, я не встречал. Наверное только в Москве решили опробовать.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство КРУ 10(6) кВ
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016 20:52 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 июн 2016 20:36
Сообщения: 45
Прохожий писал(а):

Даже три: постепенно внедряют 20 кВ. По стране в целом это наверное, пока всё же эксклюзив, а вот в Москве уже много где есть.

Если не секрет,а как выглядит электрооборудование 20 кВ?

_________________
А знаете ли вы, что... если прочитать слово КОТ наоборот, то получится ТОК!


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство КРУ 10(6) кВ
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016 21:34 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6662
Да также в общем-то, как и на 6/10.
Если ставят моноблоки RM-6, то они вообще по внешнему виду все одинаковые. То-же самое - и КРУ, трансы.
Ячеек КСО на 20 кВ сам живьём не видел, не уверен, что такие есть.
Нормативка на КСО только до 10 кВ есть, насколько я знаю.

Вот на 35 кВ ячейки уже заметно отличаются - в основном, габаритами. Высокие, широкие, глубокие. :)

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство КРУ 10(6) кВ
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2019 12:01 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 мар 2019 10:48
Сообщения: 4
Скоро всю Москву на 20кВ переводить начнут


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство КРУ 10(6) кВ
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2019 12:16 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6662
Уже давно начали. Навскидку, что в голову приходит - ПС "Бескудниково", Москва-Сити...
Новые ПС строят (реконструируют старые), тоже, как правило, 20 кВ там уже присутствует.
Но имхо процесс этот растянется на долгие годы, как и с 6-10 кВ.
Главное, чтобы не закончилось тем-же (будем иметь 10 и 20, а то и 6-10-20 кВ :lol: ).
ЗЫ. А к тому времени, решат, что пора на 35 переходить. :lol:

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Список форумов » Энергетика » Электростанции и подстанции


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB