 Заголовок сообщения: Re: ПС и тр-ры 35/0,4
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2017 16:26 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5468
Цитата:
СТП не то что бы "модно", а все та же экономия. Так как Сетевая, платит за аренду земли, то за расположение КТП на земле площадью Н-сколькото, или СТП где площадь аренды, это пятно опоры.

В наших краях, заметил, это больше от подрядчика зависит. Одна и та-же СО, разные подрядчики, и пожалуйста: вот стоит КТП, а рядом - МТП.
Не знаю, каков сейчас уровень цен, а несколько лет назад интересовался - самая "простецкая" КТП не сильно дороже МТП (двухстолбовой), разница, что называется, "зайкины слёзки". Так что вроде бы, и тут особо не наэкономишь. Объяснение у меня одно - у некоторых подрядчиков небось варят комплекты конструкций для этих МТП - "на заднем дворике". Ну и остаются две опоры - у них цены заводские оптовые, разумеется, не те, которые они конечному заказчику показывают. :)

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПС и тр-ры 35/0,4
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017 18:24 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 20:14
Сообщения: 207
Маленько не так, подрядчик делает ту работу, которую ему поручили, так как нам потом еще и принимать у них.
У СТП/МТП есть так сказать определенный вес, а так же есть заявки на тех условия от потребителей.
Допустим, если подключать всего 5 потребителей, то тут точно будет ставится СТП, или в качестве разгрузочной, обычно СТП где-то под 100кВА.
А если допустим образовалось ДНТ человек 20 а то и больше, и там они сразу подают заявку на 300кВт, то им будет однозначно заказана КТП.
Я бы не сказал "зайкины слезки" :D Учитывая протяженность всех классов напряжения ВЛ, плюс охранная зона, получается не хилая такая площадь, а еще если и прибавлять туда громоздкие КТП :D
В общем, просто экономия :D


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПС и тр-ры 35/0,4
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017 18:41 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5468
Не спора для (тем более это ваша кухня - вы в ней и разбираетесь лучше), а дискуссии ради. :)
Может, это в ваших краях так.
А у нас тут, имхо, в этом плане - полный разброд и шатание.
Пример:
одно поле. Где-то примерно участков 40 с хвостиком. Примерно чуть меньше половины организовались в ДНП, остальные - остались сами по себе. Получились на одной территории две сети (что сейчас нередко бывает). У первых там свои замутки были (долго объяснять, да и не нужно для разговора), вторые же просто за 550 руб. подключались. Но, что немаловажно, и те и другие в итоге попали в РЭС (со вторыми понятно, а вот насчёт первых - сети стали не их собственностью, как обычно бывает, а РЭСовской, как минимум - КТП и сторона 10 - точно, насчёт стороны 0,4 - не уверен на 100%, но, вроде бы, тоже). Первым в итоге поставили КТП, вторым - МТП. Все прочие условия примерно одинаковы. Разные только подрядчики. Трансы - у первых 100 или 160 кВА, у вторых - 100 кВА.
И в целом по той местности, обратил внимание (там в крайние годы земли активно под участки "осваивались") - при примерно одинаковых условиях, "втыкают" по-разному. По соседству имеются ещё и МТП (160 кВА), и КТП (не помню, 250 кВА вроде бы)...
Имхо, это из-за того (у нас по крайней мере), что бессистемный подход и броуновское движение. Нет систематизации ни по подрядчикам (каждый лепит, как ему дешевле, привычнее и удобнее), ни по типу применяемого оборудования, ни какого-то планирования. Сиюминутный подход. Надо запитать вот этих - воткнём К(М)(С)ТП-шку, и хрен с ними. В итоге у нас там на относительно небольшой территории, за несколько лет выросло этих конструкций, как грибов после дождя. :twisted:

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПС и тр-ры 35/0,4
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017 19:30 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 20:14
Сообщения: 207
Расскажу как на это кухне готовят все. :D Рассмотрим, тот пример где люди платят по 550 рублей.
Как происходит дело. Вот допустим 1Га земли, раздали под участки. Пусть их будет 40.
Но кто то хапанул, а кто то получил в надежде там жить.
Те кто хапанули, им ни чего не надо, а тем кто собираются строится, нужен свет.
И вроде бы вся земля роздана, а от туда приходит всего 10 заявок.
Для этих 10х делается тех. решение, на строительство линии.
И скажем, в одну ветку по пути можно запихать 8 человек, но в другом конце этого 1Га, еще 2.
Тут и делается выбор, что необходимо ставить 1 КТП, и 1 СТП.
Оставить без света, никак нельзя. Есть сроки на выполнения всего этого.
И тут все зависит от вашего Инженера КЭЭ (качество электро энергии).
Если он "угнанный" так сказать, не может отстоять свои линии, то и будет лепня.
Если "палец в рот не клади", у всех все будет с запасом.
А точку в этом вопросе все же ставит, Служба Линий и Служба Безопасности.

И пару примеров:
1. Допустим, зачем вам КТП на 600кВА, если у вас всего 10 человек. Инженер показывая кадастровую карту, тыкая пальцем, говорить должен, "вот смотрите, тут 40 участков, состоится народ будет, надо сразу, что бы не переделывать".
2. Или если вдруг народ и не планирует строится в ближайшее время, взяли, участок, а строится там будут лет через 10, как в голову приспичит. Тогда придется отвечать, за то, что такой ТР в холостую молотит.

Вот у нас Инжинер КЭЭ как говорит, "мне свою ..опу прикрыть и ладно" и у нас такая же лепня. Так что не удивляйтесь.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПС и тр-ры 35/0,4
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017 19:57 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5468
Да меня уже в этой жизни мало, чем можно по-настоящему удивить. :)
Другое дело, что конечно, это не значит, что мне сие нравится...

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПС и тр-ры 35/0,4
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017 20:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2015 23:06
Сообщения: 824
Откуда: Самарская область, п.Мирный
А это, я так понимаю, плавкие предохранители!?

Изображение

_________________
Я не электрик, я "домашний мастер"!!!


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПС и тр-ры 35/0,4
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017 20:32 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5468
Они самые.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПС и тр-ры 35/0,4
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017 21:24 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 629
Откуда: Санкт-Петербург
Да, а чем вас они так удивили? Просто в КТП они спрятаны в щите РУ-10кВ

_________________
Не все сумасшедшие - электрики,
но все электрики немного сумасшедшие.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПС и тр-ры 35/0,4
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017 21:47 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5468
Ну я думаю, что сама такая КТП - редкость, а уж предохранители на такое напряжение - тем паче.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПС и тр-ры 35/0,4
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017 22:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 629
Откуда: Санкт-Петербург
На такое напряжение -да, редкость. Я думал спрашивают в смысле предохранители или столь другое...

_________________
Не все сумасшедшие - электрики,
но все электрики немного сумасшедшие.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2

Список форумов » Энергетика » Электростанции и подстанции


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB