Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Реле напряжения для защиты оборудования
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2018 14:55 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6385
Вообще, все вторичные цепи должны быть защищены. Но если вышестоящий автомат, номиналом, скажем, ампер 16, то особого смысла ставить отдельный автомат, чтобы защитить перемычку длиной в несколько сантиметров, нет. Лучше уж эту перемычку тогда, взять сечением не 0,5-0,75-1,0 мм2, а скажем, 1,5-2,5 мм2.
Если конечно, "в голове" стоит автомат ампер на 250 (производство какое-нибудь, или т.п.) - тогда безусловно нужно.
Бюджетное решение - поставить предохранитель-"стекляшку" 5х20, 5х25 (держатели под них существуют в формате клеммников).

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru