Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Шунтирующий реактор
 Сообщение Добавлено: 02 май 2016 12:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 май 2016 11:45
Сообщения: 9
Откуда: Караганда
не могу понять принцип действия шунтирующего реактора прочитал много теорий все равно не то((((( если сможете как то наглядно объяснить буду очень рад.Заранее всем спасибо


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шунтирующий реактор
 Сообщение Добавлено: 03 май 2016 19:39 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5759
Что вы подразумеваете под шунтирующим реактором, дроссель, который ставится перед кондёром в КРМ 0,4 кВ, или что-то иное?
Или это в сетях высокого напряжения?

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шунтирующий реактор
 Сообщение Добавлено: 03 май 2016 20:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 май 2016 11:45
Сообщения: 9
Откуда: Караганда
да в сетях 500кв


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шунтирующий реактор
 Сообщение Добавлено: 03 май 2016 22:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 ноя 2014 14:12
Сообщения: 527
На 500кВ не знаю, но на 6(10) реакторы ставились раньше в разрыв фидеров для уменьшения токов короткого замыкания. Те, что я видел-огромные (метра 3 в диаметре и 4 в высоту) круглые мандулы, обмотанные медной шиной.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шунтирующий реактор
 Сообщение Добавлено: 04 май 2016 07:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 дек 2012 07:06
Сообщения: 453
PCLove писал(а):
не могу понять принцип действия шунтирующего реактора

Это обычная катушка индуктивности, а главное свойство любой катушки- препятствует резкому изменению величины электрического тОка.
При коротком замыкании именно такое резкое изменение и происходит, а реактор как бы сглаживает это дело.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шунтирующий реактор
 Сообщение Добавлено: 04 май 2016 08:00 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5759
Реактор "шунтирующий", поэтому надо смотреть, чего он там шунтирует (принцип действия его, конечно, от этого не изменится, но вот назначение может быть и не таким очевидным).

Вообще, точно ли этот девайс имеет отношение к теме компенсации реактивной мощности? :?

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шунтирующий реактор
 Сообщение Добавлено: 04 май 2016 09:14 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 дек 2012 07:06
Сообщения: 453
Немного некорректно я ответил... Есть токоограничивающие реакторы, они же дугогасительные, а есть шунтирующие реакторы, это уже совсем другой случай, шунтирующие реакторы выступают в роли потребителя реактивной энергии и у них другое применение, шунтирующие реакторы (ШР) применяются прежде всего в сетях 330–750 кВ (реже 110–220 кВ). Они предназначены:
1. Для компенсации зарядной мощности линий электропередачи и обеспечения тем самым баланса реактивной мощности сети;
2. Для снижения напряжения промышленной частоты на разомкнутом конце линий электропередачи в режиме их одностороннего питания от сети..

По дугогасительным реактором подробно можно почитать тут- http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/39/39414/

А по шунтирующим вот здесь- http://www.news.elteh.ru/arh/2014/90/05.php и здесь- http://leg.co.ua/info/podstancii/oblast ... torov.html
Изображение


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шунтирующий реактор
 Сообщение Добавлено: 05 май 2016 19:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 май 2016 11:45
Сообщения: 9
Откуда: Караганда
Теорию начитался) немогу никак понять как он поглащает то есть принцип действия если есть бывалые думал простым языком че скажут


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шунтирующий реактор
 Сообщение Добавлено: 05 май 2016 20:09 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3523
Да как поглощают... да очень просто :D Реакторы- это индуктивность и они ёмкость линии поглощают, в электронике проходили резонанс? ;) Вернее даже не поглощают, а компенсируют. Это я про дугогасительные реакторы. Ну это я очень грубо и примитивно по простому попытался пояснить, сам я тоже с шунтирующими реакторами "не общался" :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB