Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ

Список форумов » Электрооборудование » КИП




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: В каком случае ставится два транс-ра тока
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2014 15:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 615
Откуда: Казахстан
Здравствуйте! В каком случае можно ставить два трансформатора тока. В книге "Библиотека электромонтера"(про счетчики) написано,что в трехфазной трех проводной системе (я так понимаю высокое напряжение) ставится два тр-ра тока,а в трехфазной четырех проводной (3 фазы и нейтраль) три тр-ра тока. С чем это связано? Сперва подумал,что в трех проводной системе всегда симметричная нагрузка(силовой тр-р потребляет), но когда на работе нашел транс трехобмоточный соединил обмотки звезда-звезда и нагрузил одну фазу(взял фазу и нейтраль звезды вторичке),то нагрузка по первичке была далеко не симметричная,мож надо соединить треугольник-звезда,но не могу проверить нет такого транса.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каком случае ставится два транс-ра тока
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2014 17:04 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 янв 2014 12:09
Сообщения: 767
Откуда: 57°0′5.9″N 40°56′32.01″E
Зри в корень ©
Для чего требовалось устанавливать два ТТ вместо трёх? Для экономии. В некоторых случаях это почти не сказывалось на точности измерения. Так в трёхпроводной сети, зная два тока, третий ток можно вычислить (он является векторной суммой первых двух) при помощи специальной схемы включения ТТ. А если к тому же нагрузка симметричная, то третий ток можно вовсе не вычислять, а применить соответствующую схему измерения (схема Арона, двух ваттметров).


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каком случае ставится два транс-ра тока
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2014 21:30 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3758
Да, всё верно, эта схема называется "неполная звезда" когда ТТ устанавливаются в фазах А и С и получается что по нулю протекает ток равнозначный фазе В, то есть геометрическая сумма векторов А и С.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каком случае ставится два транс-ра тока
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2014 09:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 615
Откуда: Казахстан
Схема соединения тр-ов тока в "треугольник" вообще используется?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каком случае ставится два транс-ра тока
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2014 12:11 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3758
EVGEN писал(а):
Схема соединения тр-ов тока в "треугольник" вообще используется?

Конечно используется.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каком случае ставится два транс-ра тока
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2014 14:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 615
Откуда: Казахстан
Получается каждая схема используется в определенном случае. Два тр-ра тока(СХЕМА НЕПОЛНАЯ ЗВЕЗДА) использ. в трехпроводной трехфазной системе, три транса (СХЕМА ПОЛНАЯ ЗВЕЗДА) в четырехпроводной трехфазной системе, 3 транса (СХЕМА ТРЕУГОЛЬНИК) для диференциальной защиты силового трансформатора и есть еще одна на разность фаз токов(для меня непонятно в каком случае применяется).
Может у кого есть схемы двух последних соединений "треугольник" и "разность фаз токов" скиньте ссылку на подробную схему.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каком случае ставится два транс-ра тока
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2014 16:51 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3758
Вложение:
Соединение ТТ в теуг и на разность токов.jpg
Соединение ТТ в теуг и на разность токов.jpg [ 57.43 КБ | Просмотров: 4836 ]

Схема соединения ТТ в треугольник, а обмоток реле в звезду.
Вторичные обмотки ТТ, соединенные последовательно разноименными выводами, образуют треугольник. Реле, соединенные в звезду, подключаются к вершинам треугольника.
При симметричной нагрузке и трехфазном КЗ в реле проходит ток, в раз больший тока фазы и сдвинутый относительно него по фазе на 30° (рис.3.16).
Схема соединений ТТ в треугольник обладает следующими особенностями:

— токи в реле протекают при всех видах КЗ;

— РЗ по такой схеме реагируют на все виды повреждений;

— отношение тока в реле к фазному току зависит от вида КЗ;

— токи НП не выходят за пределы треугольника.

Отсюда следует, что при КЗ на землю в реле попадают только прямая и обратная последовательности, т.е. только часть тока КЗ. Описанная выше схема применяется в основном для дифференциальных и дистанционных РЗ.
Схема соединения с двумя ТТ и одним реле, включенным на разность токов двух фаз.
Трансформаторы тока устанавливаются в двух фазах (например, A и С); их вторичные обмотки соединяются разноименными зажимами, к которым подключается обмотка реле. Из токораспределения, когда по первичной цепи проходят положительные токи IА, IВ, IС, находим, что ток в реле Ip равен геометрической разности токов двух фаз Iа и Ic.
При симметричной нагрузке и трехфазном КЗ разность токов Iа – Ic в раз больше тока в фазе (Iа и Ic)
данная схема по сравнению со схемами полной и двухфазной звезды имеет худшую в раз чувствительность при КЗ между фазами АВ и ВС.

В случае двухфазного КЗ между фазами В и С за силовым трансформатором с соединением обмоток звезда – треугольник ток в реле Iр = Iа – Ic оказывается равным нулю, так как токи Iа и Ic равны по значению и совпадают по фазе.
Рассматриваемая схема может применяться только для РЗ от междуфазных КЗ в тех случаях, когда она обеспечивает необходимую чувствительность при двухфазных КЗ и когда не требуется ее действие при КЗ за трансформатором с соединением обмотки y/Δ.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Список форумов » Электрооборудование » КИП


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB