Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ

Список форумов » Электрооборудование » КИП




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2015 15:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 585
Откуда: Казахстан
Engeniator писал(а):
1. Если показания есть при отсутствии обхвата провода, это свидетельствует о наличии магнитного поля и невозможности корректного измерения тока таким способом.
2.
а). А таблички в таком случае могут быть настоящими.

В общем в следующий раз разводить тр-ры тока как можно дальше или с ними не все в порядке?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2015 17:23 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 янв 2014 12:09
Сообщения: 767
Откуда: 57°0′5.9″N 40°56′32.01″E
EVGEN писал(а):
В общем в следующий раз разводить тр-ры тока как можно дальше или с ними не все в порядке?

Измерения клещами получаются корректными вдали от ТТ (где при отсутствии обхвата провода клещи показывают результат 0 или близкий к 0). А с ТТ скорее всего всё в порядке.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 09 май 2015 05:28 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 585
Откуда: Казахстан
Читая ПУЭ попалось такое:"использование промежуточных тр-ров тока для включения коммерческих счетчиков запрещается"-что это еще за промежуточные тр-ры тока,чем они отличаются от обычных?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 09 май 2015 12:53 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 фев 2015 04:17
Сообщения: 282
Предназначен для гальванического разделения токовых цепей.
Коэффициент трансформации 5А/5А, 1А/1А и другие.Промежуточный трансформатор тока ПTT


Вложения:
01.jpg
01.jpg [ 48.91 КБ | Просмотров: 2284 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 09 май 2015 15:29 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 585
Откуда: Казахстан
Если не сложно можно конкретный пример,в каком случае такой транс нужно применить


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 09 май 2015 15:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 фев 2015 04:17
Сообщения: 282
В настоящее время важным направлением развития систем защиты, учета, контроля и автоматики является миниатюризация их устройств, а также создание перепрограммируемых элементов этих систем с одновременным повышением уровня их надежности и работоспособности. Поэтому современные устройства автоматики, релейной защиты и др. строятся на основе микросхем и использовании микропроцессорных элементов. Их применение позволяет максимально автоматизировать и облегчить контроль за процессами, происходящими в системе.

Элементы этих устройств должны включаться на небольшие токи и напряжения. Следовательно, для их подключения ко вторичным цепям трансформаторов тока и напряжения (далее ТТ и ТН), имеющим номинальные выходные параметры 5А и 100В соответственно, необходимо использовать промежуточные преобразовательные трансформаторы тока и напряжения (далее ПТТ и ПТН).ПТТ и ПТН являются согласующим элементом в последовательной измерительной цепи “первичная сеть – устройства защиты, автоматики и др.”, вносящим дополнительные особенности в режим ее работы, которые влияют на линейность измерений.

Использование этих трансформаторов позволяет значительно снизить габариты устройств, подключенных ко вторичным обмоткам ТТ и ТН, мощность, потребляемую данными устройствами, а в некоторых случаях и погрешности всей цепи между нагрузкой и первичной сетью


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2

Список форумов » Электрооборудование » КИП


Кто сейчас на конференции