 Заголовок сообщения: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2015 16:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 615
Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Сегодня делая обход на работе заметил, что счетчик, который стоит на конвеер стоит на месте, а конвеер в это время пахал во всю. Взял клещи и померил токи на первичке тр-ров тока и оказалось, что ток приблизительно 150 ампер, то есть в норме, т.к. тр-ры тока на 200/5, но по вторичке оказалось около 12-13 ампер и так на всех тр-рах. После щелбана по счетчику, счетчик сразу принялся за работу. Есть один момент. Эти тр-ры тока были сняты с конденсаторной установки, они очень старые, но на них выбито разборчиво 200/5, у меня стаж около 1,5 года и может я просто чего не знаю, вдруг на конденсаторные установкт тр-ры тока наматываются по другому. Ведь судя по замерам тр-ры где то 50/5, а ток на шине(первичке) 150 ампер, они бы столько времени не выдержали. Стояли у нас на котел трансы 50/5, а ток на них оказался 60 ампер по первичке и через неделю шина перегорела и естественно пропала одна фаза на котле, а этим хоть бы хны.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2015 17:08 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3758
EVGEN писал(а):
вдруг на конденсаторные установкт тр-ры тока наматываются по другому.

То есть должны быть реактивные трансформаторы тока? :) Нет, скорее всего просто таблички перебиты.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2015 17:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 615
Откуда: Казахстан
Спасибо! Было такое предположение. Только как такой ток первичка выдерживает, ведь выше в четыре раза или раньше делали с конкретным запасом, не то что сейчас


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2015 19:34 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6456
Цитата:
Только как такой ток первичка выдерживает, ведь выше в четыре раза или раньше делали с конкретным запасом, не то что сейчас

В тр-рах тока на небольшие токи первичка обычно - именно обмотка (хоть и в виде буквально нескольких витков), а на большие токи - может быть просто шина проходная, на старых во всяком случае, так и было. Чего ей гореть...

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2015 19:43 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3758
Прохожий писал(а):
а на большие токи - может быть просто шина проходная, на старых во всяком случае, так и было. Чего ей гореть...

Да, у 200/5 однозначно проходная шина.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2015 20:00 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6456
Цитата:
Да, у 200/5 однозначно проходная шина.

У старых - да, у новых Т-0,66, ТОП, и всяческих ТТИ/ТТН/ТТЭ со встроенной шинкой, 99% нет - оба конца шинки независимо друг от друга телипаются :) , что наводит на мысль о том, что это явно не цельная шинка, а в рассечку вставлен (впаян, вварен) виток или несколько. Правда, там на такие токи всё равно всё могучее.
Хреновое решение, кстати - лучше бы как раньше, была просто проходная шина...

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2015 20:32 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 янв 2014 18:47
Сообщения: 492
Может у вас клещи врут, какой производитель?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2015 08:59 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6767
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Gerzom писал(а):
EVGEN писал(а):
Нет, скорее всего просто таблички перебиты.

Скорей всего так, а может межвитковое от старости.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2015 15:30 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 615
Откуда: Казахстан
Rx01 писал(а):
Может у вас клещи врут, какой производитель?

Мультиметр M266 токовые клещи (М266)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2015 15:32 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 615
Откуда: Казахстан
xyhta1703 писал(а):
а может межвитковое от старости.

Сразу на трех, вряд ли


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2015 17:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 янв 2014 12:09
Сообщения: 767
Откуда: 57°0′5.9″N 40°56′32.01″E
EVGEN писал(а):
1. После щелбана по счетчику, счетчик сразу принялся за работу.
2. Взял клещи и померил токи на первичке тр-ров тока и оказалось, что ток приблизительно 150 ампер, то есть в норме, т.к. тр-ры тока на 200/5, но по вторичке оказалось около 12-13 ампер и так на всех тр-рах.

1. Счётчик пора в утиль, так как ремонт дороже.
2. Подозреваю, что измерения во вторичной цепи проводились в непосредственной близости от ТТ. Если это так, проведите следующий опыт: приблизьте измерительные клещи с замкнутым магнитопроводом к ТТ (с разных сторон). Вы увидите показания, хотя никакой провод ими не обхвачен. Скорее всего, ТТ исправны, клещи тоже, но измерение в присутствии магнитного поля некорректны.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2015 17:21 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 615
Откуда: Казахстан
Engeniator писал(а):
проведите следующий опыт: приблизьте измерительные клещи с замкнутым магнитопроводом к ТТ (с разных сторон). Вы увидите показания, хотя никакой провод ими не обхвачен. Скорее всего, ТТ исправны, клещи тоже, но измерение в присутствии магнитного поля некорректны.

Спасибо, попробую


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2015 19:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 янв 2014 18:47
Сообщения: 492
EVGEN писал(а):
Rx01 писал(а):
Может у вас клещи врут, какой производитель?

Мультиметр M266 токовые клещи (М266)

Лежат у меня такие, довольно деревянная штука, очень большая погрешность и низкая чувствительность.
А еще посчитайте количество оборотов счетчика. Так можно будит понять какая нагрузка в данный момент.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2015 17:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 615
Откуда: Казахстан
Engeniator писал(а):
Если это так, проведите следующий опыт: приблизьте измерительные клещи с замкнутым магнитопроводом к ТТ (с разных сторон). Вы увидите показания, хотя никакой провод ими не обхвачен. Скорее всего, ТТ исправны, клещи тоже, но измерение в присутствии магнитного поля некорректны.

Опыт провел, в принципе показания те же что и в обхвате.
Но какой смысл перебивать таблички в меньшую сторону, тем более в конденсаторной установке, к которой были подключены только амперметры?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3 тр-ра тока сильно врут
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2015 19:05 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 янв 2014 12:09
Сообщения: 767
Откуда: 57°0′5.9″N 40°56′32.01″E
EVGEN писал(а):
1. Опыт провел, в принципе показания те же что и в обхвате.
2. Но какой смысл перебивать таблички в меньшую сторону, тем более в конденсаторной установке, к которой были подключены только амперметры?

1. Если показания есть при отсутствии обхвата провода, это свидетельствует о наличии магнитного поля и невозможности корректного измерения тока таким способом.
2.
а). А таблички в таком случае могут быть настоящими.
б). В более общем случае это означает, что настоящие таблички кому-то понадобились, а те, что высвободились, повешены здесь. Но у нас это редкое явление, так как легко выявляется и ничего, кроме неприятностей не приносит.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.

Список форумов » Электрооборудование » КИП


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Русская поддержка phpBB