 Заголовок сообщения: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2017 14:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 490
Откуда: Казахстан
Здравствуйте! У нас на заводе подстанции довольно давно стал неверно считать счетчик. Учет сейчас ведется на районной подстанции по 10кВ, она находится в нескольких сотен метров от нас. Сегодня сделал замер напряжения на тр-ах напряжения 10/0.1кВ и получилось: L1L3=100В, L1L2=50В, L3L2=50В, а ведь должно быть 100В по всем фазам. Какая может быть причина. Стоят 2 однофазных тр-ра напряжения, собранные по схеме открытый треугольник.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2017 17:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 20:14
Сообщения: 207
не должно )
Особенностью такого соединения является использование не на полную мощность, а на Корень 3 меньше
имхо 100 / 1,732 = 57,74 В

Смотрите ТТшки, сделайте поверку


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2017 19:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 490
Откуда: Казахстан
Как я понимаю, что с транса выходит 100В, они подводятся к счетчику, НО катушки напряжения того же счетчика собраны в звезду, от того на счетчике и получается 100/1.73=57 Вольт. Скорее всего фазы нет одной, может предохранитель один сгорел


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2017 12:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 20:14
Сообщения: 207
Когда нет одной фазы, показания четко прослеживаются. Они будут ровно на 33% меньше

Не понятен момент, у вас перекручивает или не докручивает :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2017 14:52 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 490
Откуда: Казахстан
у нас не докручивает, это понятно по данным напряжениям. Собрал схему в программе мультисим и убрал одну фазу, так и получилось,что L1L3=100В, L1L2=50В, L3L2=50В


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Список форумов » Электрооборудование » КИП


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB