Здравствуйте, у меня 2 вопроса:1)при какой нагрузке рекомендуется использовать контактор для включения эл.приборов?
2) возможно ли подключить две разные группы эл.приборов через один контактор? по возможности схемку пжст..

Автор:  Гипнокот [ 30 сен 2017 16:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Когда ток потребителя больше, чем допустимый ток коммутирующего устройства. Плюс для двигателей надо учитывать пусковой ток. А так же если например надо управлять нагрузкой дистанционно. И надо не забывать, что автоматические выключатели не предназначенны для частой коммутации.
Также надоучесть, что у выключателей нагрузки, они же рубильники не имеют дугогасительных камер, что желательно для индуктивной нагрузки.

Автор:  Гипнокот [ 30 сен 2017 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

что за разные группы электроприборов? не совсем понятно, что хотите сделать? Включить одним контактором одновременно электродвигатель и тэн?

Автор:  Дмитрий777 [ 30 сен 2017 17:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

спасибо. мне необходимо установить в складском помещении 10 вентиляторов
(2 группы по 5).два выключателя соответственно. каждый вент.потребляет 320w,т.е. примерный ток каждой линии 7 А. вопрос -надо ли подключать через контактор или нет? и возможно ли сделать это используя один контактор и два отдельных выключателя т.к.недостаточно места в щите?

Автор:  Гипнокот [ 30 сен 2017 17:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

вообще по правильному на каждый вентилятор свой контактор и свой автомат.
Просто представьте, что у вас один вентилятор вышел из строя, чтобы его вывести из эксплуатации надо выключить всю группу, если заклинил один вентилятор, он либо обесточит всю группу, либо не сможет прогреть тепловушку и оплавит проводку.
Для таких маломощных можно использовать модульные контакторы. отдельный щиток стоит не так много.
Но если прям впритык по финансам то можно пускать все одним контактором.
Ставите автоматический выключатель, потом контактор, потом вентиляторы.на каждый контактор 2 кнопки старт с автоподхватом и стоп.
вентиляторы трехфазные или однофазные?

Автор:  Андрей Ingener [ 30 сен 2017 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Одним контактором и двумя выключателями вы не сможете реализовать данную схему,
Вентиляторы 380?

Автор:  Гипнокот [ 30 сен 2017 18:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Андрей Ingener писал(а):
Одним контактором и двумя выключателями вы не сможете реализовать данную схему,
Вентиляторы 380?

можно, если автоматы поставить после контактора, но это колхоз и неправильно, плюс сам контактор не защищен будет автоматом. ну и я имел в виду конечно один контактор на группу. как вариант перекидной рубильник после контактора, но места он займет немало

Автор:  Гипнокот [ 30 сен 2017 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

То есть схема автомат -> контактор -> перекидной рубильник. Плюс кнопочный пост.
Но повторюсь, так делать неправильно, но можно.

Автор:  Дмитрий777 [ 30 сен 2017 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

на каждый контактор 2 кнопки старт с автоподхватом и стоп.** пожалуйста поподробнее это? (схема однофазная 220v)

Автор:  Дмитрий777 [ 30 сен 2017 18:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

|""1)при какой нагрузке рекомендуется использовать контактор для включения эл.приборов?""|
с каких токов начиная жел-но ставить контактор?

Автор:  Гипнокот [ 30 сен 2017 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Изображение

Кривовато нарисовано конечно. Кнопка sb2 нормальнозамкнутая, а sb1 нормально разомкнутая. При нажатии на старт она подает питание на катушку контактора. Контакты замкнутся. Один из контактов подаст питание на катушку контактора. Если отпустить старт, то питание на катушку будет идти через контакты контактора. Это называется автоподхват.
Если нажать на стоп, то она разомкнет цепь питания катушки контакты разомкнутся и при отпускании стопа цепь будет тоже разомкнута

Автор:  Гипнокот [ 30 сен 2017 18:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

При ваших токах просто поставьте два выключателя нагрузки ампер на 25 или больше. Вам заглаза хватит без контакторов

Автор:  Гипнокот [ 30 сен 2017 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Дмитрий777 писал(а):
|""1)при какой нагрузке рекомендуется использовать контактор для включения эл.приборов?""|
с каких токов начиная жел-но ставить контактор?

Тут не только в токах дело, а в типе нагрузки. Если нагрузка сильноиндуктивная, то нужны дугогасители. У вас двигатели маломощные. Не думаю что сильноиндуктивная будет нагрузка. Хотя может более опытные товарищи меня поправят

Автор:  Дмитрий777 [ 30 сен 2017 19:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

спасибо большое! я тоже думал именно так..то есть без контактора..просто кое кто посеял сомнения.

Автор:  Гипнокот [ 30 сен 2017 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

поставьте ВН-32 на 63А с большим запасом, если контакты будут подгорать и грется начнет - поставите контакторы. Но тут надо учесть, что модульные контакторы не имеют дугогасительных камер. И надо ставить КМИ
Просто с контакторами удобнее, управлять можно дистанционно или с контроллера автоматически. Контакторы более правильное решение, но если при ограничениях можно без них обойтись. тут главная разница при отключении будет