Автор:  Дмитрий777 [ 30 сен 2017 20:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

:-bd

Автор:  Андрей Ingener [ 01 окт 2017 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Можно ещё больше упростить схему, поставить пару модульных контакторов, и пару переключателей двух позиционных на дверку

Автор:  Yuretz 52 [ 01 окт 2017 19:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Дмитрий777 писал(а):
спасибо большое! я тоже думал именно так..то есть без контактора..просто кое кто посеял сомнения.

на работе у одних арендаторов три вентилятора сгорело, чутка замерзли и раскрутиться не смогли, были подключены через автоматы, ВН- у вообще все по барабану, я про то, что тепловые реле не лишними будут, а они только в паре с пускателем работают

Автор:  Гипнокот [ 01 окт 2017 20:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Да тепловой расцепитель и в автомате. Просто либо номинал завышен, либо так же на один автомат несколько вентиляторов и как следствие, один заклинивший вентилятор сгорает раньше, чем срабатывает тепловой расцепитель.
Вообще автомат защищает обычно проводку, а не оконечное оборудование.

Автор:  Дмитрий777 [ 01 окт 2017 20:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Спасибо за советы, у нас не замерзнут :-o я в Израиле это делаю..тут минуса не бывает ^#(^ ..

Автор:  Гипнокот [ 01 окт 2017 20:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Дмитрий777 писал(а):
Спасибо за советы, у нас не замерзнут :-o я в Израиле это делаю. ..

Аааааа, тогда все понятно :-). а то места в щитке мало.

Автор:  Yuretz 52 [ 01 окт 2017 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Цитата:
Да тепловой расцепитель и в автомате.

это все не то, автомат не сработает так быстро, особенно с характеристикой D

Автор:  Гипнокот [ 01 окт 2017 21:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ

Тепловой расцепитель не зависит от характеристики. Это характеристика электромагнитного расцепителя. Ну а так думаю да. На автомате расцепитель заточен под защиту кабеля, а не двигателя