Автор |
Сообщение |
Дмитрий777
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 30 сен 2017 20:41 |
|
Зарегистрирован: 30 сен 2017 14:16 Сообщения: 7
|
|
 |
|
 |
Андрей Ingener
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 01 окт 2017 11:11 |
|
 |
Модератор |
 |
Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16 Сообщения: 3005 Откуда: Новосибирск
|
Можно ещё больше упростить схему, поставить пару модульных контакторов, и пару переключателей двух позиционных на дверку
_________________ Non progredi est regredi. Сайт http://inge.su/
|
|
 |
|
 |
Yuretz 52
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 01 окт 2017 19:48 |
|
Зарегистрирован: 20 апр 2015 14:10 Сообщения: 484 Откуда: нижегородская область
|
Дмитрий777 писал(а): спасибо большое! я тоже думал именно так..то есть без контактора..просто кое кто посеял сомнения. на работе у одних арендаторов три вентилятора сгорело, чутка замерзли и раскрутиться не смогли, были подключены через автоматы, ВН- у вообще все по барабану, я про то, что тепловые реле не лишними будут, а они только в паре с пускателем работают
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 01 окт 2017 20:19 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
Да тепловой расцепитель и в автомате. Просто либо номинал завышен, либо так же на один автомат несколько вентиляторов и как следствие, один заклинивший вентилятор сгорает раньше, чем срабатывает тепловой расцепитель. Вообще автомат защищает обычно проводку, а не оконечное оборудование.
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
Дмитрий777
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 01 окт 2017 20:21 |
|
Зарегистрирован: 30 сен 2017 14:16 Сообщения: 7
|
Спасибо за советы, у нас не замерзнут  я в Израиле это делаю..тут минуса не бывает  ..
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 01 окт 2017 20:42 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
Дмитрий777 писал(а): Спасибо за советы, у нас не замерзнут  я в Израиле это делаю. .. Аааааа, тогда все понятно  . а то места в щитке мало.
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
Yuretz 52
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 01 окт 2017 20:57 |
|
Зарегистрирован: 20 апр 2015 14:10 Сообщения: 484 Откуда: нижегородская область
|
Цитата: Да тепловой расцепитель и в автомате. это все не то, автомат не сработает так быстро, особенно с характеристикой D
|
|
 |
|
 |
Гипнокот
|
Заголовок сообщения: Re: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ Добавлено: 01 окт 2017 21:01 |
|
Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31 Сообщения: 742 Откуда: Омск
|
Тепловой расцепитель не зависит от характеристики. Это характеристика электромагнитного расцепителя. Ну а так думаю да. На автомате расцепитель заточен под защиту кабеля, а не двигателя
_________________ Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"
|
|
 |
|
 |
|