Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ПЧ АТВ 630
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2017 21:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 75
Всем привет!Такая вот ситуация:заказали пару недешевых частотных преобразователя Шнайдер электрик ATV630 7,5 и 11кВт,для транспортировки сыпучих продуктов.Запускаешь их-работают хорошо.Засыпаешь продукт-работают нормально.Но вот если засыпешь продукт ,а потом включаешь,то он даже не дернется.На тобле показывается ток.Когда запускаешь его с засыпаным продуктом то ему как бы не хватает пускового тока.Как я понял там зашито ограничение 25 Ампер на пусковой ток,так писано в настройках и на тобле при запуске ампераж достигает 25 ампер и все стоит неиработает.В холостую запустить ток подыметься резко до 20 ампер и потом работает 7-8ампер.Завтра хотим жалобу писать,но дабы не оказаться дурачком хочется быть уверенным в правоте..


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПЧ АТВ 630
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2017 21:17 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3581
Сергей261193 писал(а):
Но вот если засыпешь продукт

А это обязательно?Технология предусматривает запуск под нагрузкой?
Если вхолостую ток до 20 скачет то при нагрузке он явно больше 25А, отчего частотник и отключается... Надо прежде чем жалобу писать точно всё выяснить.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПЧ АТВ 630
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2017 21:24 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5931
Там хренова уйма настроек, в т.ч. несколько законов регулирования.
Вы напишите, но не жалобу, а вопрос с просьбой помочь, в котором опишите подробно свою ситуацию, условия и алгоритм работы установки, и попросите подсказать, какие настройки вам нужно выставить.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПЧ АТВ 630
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2017 10:50 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 75
Gerzom писал(а):
А это обязательно?Технология предусматривает запуск под нагрузкой?
Если вхолостую ток до 20 скачет то при нагрузке он явно больше 25А, отчего частотник и отключается... Надо прежде чем жалобу писать точно всё выяснить..

У нас такая технология уже есть,даже две.ПЧ используются почти аналогичные тоже Шнайдер.Даже ПЧ "лидер" используются,и все с задачей справляется прекрасно.Двигателя,и вся система аналогичная..Под нагрузкой ток на двигателе 7,5 кВт достигает не более 11А.Дергает с места в лёгкую.Тут появилась мысль что,чтото не так с механикой..Возможно при нагрузке перекашивает всю систему.Будем проверять.Кстати насколько я знаю на ПЧ пусковых токов вовсе почти нет?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 