 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012 17:34 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3758
Внизу текстового поля есть кнопка "Выберите файл"- нажимайте и добавляйте вложение.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012 17:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 окт 2012 23:07
Сообщения: 14
Вот схема разводки внутри моего щита. Реле РН-113 и Модульный контактор пока не подсоединял, т.к. еще не устанавливал их в РЩ. Цифрами обозначил сечения проводов


Вложения:
123.jpg
123.jpg [ 111.54 КБ | Просмотров: 7078 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012 18:30 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3758
Немножко подправил ;) :

Вложение:
elektricheskiy-raspredschit-v-kvartire-1.jpg
elektricheskiy-raspredschit-v-kvartire-1.jpg [ 62.53 КБ | Просмотров: 7078 ]


Почему контактор четырехполюсный? На плиту тоже надо бы УЗО поставить.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012 19:33 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 окт 2012 23:07
Сообщения: 14
Контактор взял за основу с этой схемы. Если четырехполюсного много, то какой нужно поставить ? Т.е. получается провод с ввода 10 мм2 сначала приходит на модульный контактор, и с него же, в параллель, на реле РН-113

На плиту, скорее всего, тоже установлю УЗО.


Вложения:
rele-RN-113-1.jpg
rele-RN-113-1.jpg [ 83.57 КБ | Просмотров: 7077 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012 20:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 окт 2012 23:07
Сообщения: 14
Проверьте пожалуста, правильно ли я нарисовал схему подключения реле РН-113 и Модульного контактора.


Вложения:
123.jpg
123.jpg [ 138.12 КБ | Просмотров: 7077 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012 04:19 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3758
нулевой провод сначала заведите на автомат. а уже затем более тонким- на контактор и РН-113, иначе у вас получается в контактор два провода по 10 кв.мм вставляется- никак не влезут...

Контактора достаточно двухполюсного.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012 12:50 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 окт 2012 23:07
Сообщения: 14
Ок, спасибо!


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2012 14:17 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 окт 2012 23:18
Сообщения: 5
Михаил, здравствуйте!

Совсем закрутился с ремонтом, а меж тем, реле напряжения РН-113, которое мы с Вами обсуждали, давно куплено и ждёт установки. Но вот с модульным контактором Schneider Electric возникли трудности. Выбранная мною модель была только на заказ и её не могут доставить вот уже второй месяц. Я уже устал ждать и в связи с этим у меня возникло несколько вопросов. Буду благодарен, если Вы на них ответите.

1. Можно ли установить реле напряжения РН-113 без модульного контактора, если нагрузка от всех бытовых приборов одновременно включённых в квартире редко превышает 7 кВт? Что будет с реле напряжения РН-113 установленного без модульного контактора и со всей сетью в квартире, если нагрузка на них всё же превысит 7 кВт? Опасно ли это и какими последствиями грозит?

2. Если всё же устанавливать реле напряжения РН-113 с модульным контактором, то какой, из имеющихся сейчас в наличии, предпочесть и подойдут ли они? (ниже, активные ссылки на модели модульных контакторов)
Вариант 1: Legrand на 63А
Вариант 2: Legrand на 40А
Вариант 3: ABB на 63А

3. И ещё один вопрос с которым я не могу разобраться самостоятельно. Может Вы как специалист внесёте ясность.
Я провёл две линии в ванную комнату - отдельно для стиральной машины и отдельно для водонагревателя. Там же (в ванной комнате) установил на каждую линию по автомату на 16А - для защиты и удобного отключения линии при неработающих приборах.
Так вот, во время работы стиральной машины из коробки с автоматом слышны гудение и потрескивания или похрустывания, запаха гари при этом не чувствуется, искрения не видно.
По моим наблюдениям, это происходит когда стиральная машина находится в режиме стирки, то есть тэн нагревает воду, создавая максимальное напряжение и энергопотребление за весь цикл. Во время режима полоскания и отжима гудение и хруст не наблюдаются.
Я заменил автомат - то же самое.
По Вашему мнению, с чем могут быть связаны эти шумы? Как бороться с этой проблемой? Или может быть это вообще не проблема и не стоит обращать на это внимание?

Спасибо!


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 04 дек 2012 08:42 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3758
1. Можно. Установите только автомат перед РН-113 на 25 ампер для его защиты от перегрузки.
2. Любой из перечисленых но на 63 ампера.
3. Скорее всего вы слышите шум от электромагнитного расцепителя внутри автомата. Ничего страшного в этом нет, просто через ЭМ расцепитель протекает такой ток, что его сердечник начинает втягиваться и вибрировать.

Автомат какой фирмы стОит?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 04 дек 2012 14:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 окт 2012 23:18
Сообщения: 5
Спасибо за ответ!

Автомат фирмы "IEK" он же "ИЭК".
Если окажется, что это действительно шум от электромагнитного расцепителя внутри автомата, как избавиться от этого шума? Или он будет возникать в любом случае? Думаете, стоит заменить автомат от "IEK" на автомат от другого производителя?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 04 дек 2012 17:39 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3758
Пробовать сменить марку автомата, например поставить шнайдер или Легран. Либо поставить на 20 ампер если сечение провода позволяет (2,5 кв.мм по меди)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 12 дек 2012 23:28 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 окт 2012 18:40
Сообщения: 7
Откуда: Тюмень
Алексей писал(а):
Спасибо за ответ!

Автомат фирмы "IEK" он же "ИЭК".
Если окажется, что это действительно шум от электромагнитного расцепителя внутри автомата, как избавиться от этого шума? Или он будет возникать в любом случае? Думаете, стоит заменить автомат от "IEK" на автомат от другого производителя?


Меняйте на автомат другого производителя, иековские очень часто вытворяют подобное, я лично именно из-за этого уже давно перестал работать с ними.

_________________
Дело мастера боится,
Eсли он с инструментами явился:)
©2012 - Хабиб


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013 13:03 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 янв 2013 13:19
Сообщения: 2
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, РН-113 и контактор устанавливать до узо или после? Я понимаю так, для однофазной сети: вводной автомат, счётчик, узо, РН-113, отходящие АВ. Верно? Спасибо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013 17:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 авг 2012 11:52
Сообщения: 176
Откуда: Челябинская обл г. Сатка
msergey писал(а):
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, РН-113 и контактор устанавливать до узо или после? Я понимаю так, для однофазной сети: вводной автомат, счётчик, узо, РН-113, отходящие АВ. Верно? Спасибо.

не ставил такое пока, но думаю что
ввод-счётчик-РН113+контактор-УЗО-АВ
Ибо Если у вас будет 2 УЗО то для кадого своя нулевая шина.

_________________
«Делай хорошо, а хреново само получится»
© Папа


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита бытовой техники от перепадов напряжения в сети.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013 19:44 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3758
РН-113 защищает с помощью контактора все, что включено после контактора- и УЗО и групповые автоматы и всю нагрузку. Зачем вам на УЗО повышенное напряжение при аварии в сети? Так что ставьте РН-113 ДО УЗО.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB