Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 12 июл 2016 22:24 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 75
Доброго времени суток)Такой вопрос:есть частотный преобразователь серии Lenze smd.Вот его нужно подключить к двигателю ветродуя (электр.машина для продувки зерна),т.к машину купили,она как бы работает но нет заднего хода т.е частотник работает нереверсивно.Нужно это исправить,но вот только как??Частотники эти имеют функцию реверса. Если убрать частотник поставить два пускателя было бы просто и легко,но нужно регулирование скорости.А если поставить 3-х фазный пакетный переключатель подать на него 380 и от него уже к частотнику,будет ли тогда реверс и можно ли так делать?Спасибо


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 12 июл 2016 22:56 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5931
Не понимаю, в чём проблема сделать реверс, если частотник, по вашим же словам (да и вообще, есть ли нереверсивные частотники?) имеет такую функцию?
Как-то странно у вас сформулирован вопрос (краткая выжимка из вашего поста, как я его понял - "функция реверса есть, но реверса нет, нужен реверс, как сделать реверс?" :D ).
Переброска фаз перед частотником ничего не даст, т.к. в частотнике переменный ток выпрямляется, и только после этого инвертируется обратно в переменный требуемой частоты, - сиречь плевать по большему счёту, какое чередование фаз на входе.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 14 июл 2016 12:40 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек 2014 21:27
Сообщения: 552
Откуда: Ростовская область, Батайск
Реверсировать по выходу не вариант? :roll:


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 14 июл 2016 19:51 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5931
Частотники не любят, когда у них выход под нагрузкой рвут. В идеале тогда сначала отключить двигун посредством сигнала управления, затем уже производить манипуляции на выходе. Ещё лучше и напряжение с частотника снять. Потом произвести необходимые манипуляции и снова всё запустить. Теоретически можно, но геморно.
За все частотники на планете Земля не поручусь, но у большинства точно есть возможность реверса по цепям управления, поэтому проблема непонятна.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2016 21:45 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 75
Дело в том,что к этому частотнику должна прилагаться выносная клавиатура но ее нет.На самом частотнике пару кнопок регулировка частоты больше меньше и все.Вот каким способом можно сделать чтоб он работал реверсом


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2016 22:08 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5931
Там клеммы слаботочные должны быть. Клемма опорного напряжения, пуск, стоп, реверс, скорости (вообще входа должны быть программируемые, просто некоторые уже запрограммированы "по умолчанию"). Плюс бывает т.н. "двухпроводное управление" , а бывает "трёхпроводное" - это тоже может оказать влияние на назначение тех или иных входов.
Скиньте уже наконец какие-нибудь фото и документы, если рассчитываете на помощь. Лазить по сети и искать РЭ на этот частотник (даже конкретной модели не указали) радости мало - своих забот хватает.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 16 июл 2016 21:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 75
вот он один в один http://www.lenze.org.ua/pdf/manual_8200smd_rus.pdf


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 20 июл 2016 15:51 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5931
20 - общая клемма, 28 - "пуск/стоп".
Сейчас, как я понимаю, между ними у вас включено какое-то реле/ключ (иначе частотник просто не запустится).
Вход Е2 установлен по умолчанию как вход направления вращения (то, что нужно), при этом при Е2=0 (т.е. при отсутствии напряжения на этом входе, либо, что тождественно в данном случае, при незадействованном данном входе), направление вращения будет по часовой стрелке.
Подайте напряжение от клеммы 20 на этот вход через дополнительное реле/ключ/кнопку (по потребности) совместно с замыканием цепи 20-28 - получите реверс.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2016 18:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 авг 2016 18:09
Сообщения: 5
спасибо


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2016 22:14 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 75
спасибо за ответы


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2016 22:44 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5931
Решили вопрос положительно?

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ветродуй
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2016 21:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 75
Да,спасибо


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB