Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Защита компрессора посредством терморезистора.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2017 00:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 мар 2017 21:30
Сообщения: 7
Здравствуйте. Нужно подключить на компрессоре блок с реле INT69 на термистор. Правильно я понимаю по схеме, что 11 и 14 контакты являются нормально открытыми и при подачи питания на реле, они должны замкнуться, соответственно цепь управления компрессора тоже будет замкнута, а 12 контакт наоборот нормально закрытый и при аварийной ситуации 12 и 11 контакты замкнуться и цепь управления разорвется?

Просто исходя из схемы ниже, я подключил все наоборот, считая что 12 и 11 контакты будут замкнуты при нормальной работе, а 11 и 14 замкнуться только когда сработает термистор.


Изображение


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита компрессора посредством терморезистора.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2017 08:35 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5758
Надо описание на реле читать. Может быть и так, и этак. Но обычно такие вещи работают с логикой
Цитата:
11 и 14 контакты являются нормально открытыми и при подачи питания на реле, они должны замкнуться, соответственно цепь управления компрессора тоже будет замкнута, а 12 контакт наоборот нормально закрытый и при аварийной ситуации 12 и 11 контакты замкнуться и цепь управления разорвется?

ибо при обратной логике они становятся зависимыми от напряжения питания - при обрыве цепи питания, всей защите кирдык, и никто этого не заметит.
В принципе, если нет уверенности и документации на реле на русском, можно поставить эксперимент: подключить вместо компрессора лампочку, а термистор погреть феном (аккуратно), и посмотреть, что будет.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита компрессора посредством терморезистора.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2017 13:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 мар 2017 21:30
Сообщения: 7
Прохожий писал(а):
Надо описание на реле читать. Может быть и так, и этак. Но обычно такие вещи работают с логикой

ибо при обратной логике они становятся зависимыми от напряжения питания - при обрыве цепи питания, всей защите кирдык, и никто этого не заметит.
В принципе, если нет уверенности и документации на реле на русском, можно поставить эксперимент: подключить вместо компрессора лампочку, а термистор погреть феном (аккуратно), и посмотреть, что будет.


Тоже об этом подумал, что при обрыве питания на блок, компрессор будет работать и никто не узнает об отсутствии защиты.

А как его нагреть, он же внутри? Разбирать компрессор совсем желания нет. А если греть через корпус- слезет краска с компрессора. Может есть другой способ проверить срабатывания термистора.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита компрессора посредством терморезистора.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2017 14:39 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 644
Откуда: Санкт-Петербург
Чисто теоретически есть такой способ: (на практике не проверял) где нибудь раздобыть техническую документацию на датчик и там посмотреть в каких пределах он изменяет сопротивление и подобрать такой же подстрочный резистор. Вместо датчика подключаем резистор и крутим его

_________________
Не все сумасшедшие - электрики,
но все электрики немного сумасшедшие.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита компрессора посредством терморезистора.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2017 16:54 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5758
Цитата:
А как его нагреть, он же внутри?

Да, не учёл этот ньюанс.
Тогда действовать так, как посоветовал коллега выше. Кстати вспомнил, что сам так когда-то проверял действие какой-то защиты.
Можно даже документацию не искать: померить сопротивление на-холодную, выставить такое-же на потенциометре, а дальше... насколько я помню по памяти, термистор уменьшает сопротивление при нагреве, а термосопротивление увеличивает. Надобно бы уточнить. ну и соответственно, изменять его, до срабатывания реле.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита компрессора посредством терморезистора.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2017 20:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 янв 2017 20:09
Сообщения: 203
Откуда: Лобня
Термистор (терморезистор, термосопротивление) - резистор, сопротивление которого изменяется при изменении температуры. Бывают с положительным и отрицательным температурным коэффициентом. У термистора с положительным коэффициентом сопротивление при увеличении температуры увеличивается, с отрицательным - уменьшается.

_________________
Электрик в Лобне http://elektrik-l.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB