Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ДСУП для ванной и не только.
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2018 10:17 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 дек 2012 07:06
Сообщения: 498
Дополнительная система уравнивания потенциалов для ванных, душевых и сантехкабинах ;)

По материалам Технического циркуляра №23/2009 Ассоциации "Росэлектромонтаж".

Более подробно можете ознакомиться перейдя по ссылке выше, тут вкратце выложу основные положения.

1. ДСУП в ванной делать обязательно надо.

2. С дополнительной системой уравнивания потенциалов соединяются ВСЕ ОПЧ (открытые проводящие части) и СПЧ (сторонние проводящие части)- металлическая арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II.
Кстати защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин тоже включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП).

Однако в зависимости от материала труб не всё подключается к ДСУП, подробнее ниже:

3. а) Если разводка водопроводных труб выполнена металопластиковыми трубами то все краны, смесители, полотенцесушители имеющие токопроводящую поверхность соединяются с ДСУП либо на вводе делается металлическая вставка в водопроводе и соединяется с ДСУП (тогда краны и прочее с ДСУП соединять не надо).

б) если трубы водопровода пластиковые (неармированные)- то ничего к ДСУП подключать не надо, а установка металлической вставки на вводе относится к "рекомендуемому мероприятию", то есть необязательному.

в) если трубы металлические- ну тут всё ясно, просто соединяем с ДСУП и всё.

4. Если канализационные трубы- пластиковые- с ДСУП не соединяются.

Вот пункт 9 для меня остался загадкой :ymblushing: я его так и не смог расшифровать, колеги помогайте- что то очень мудрено про сечение проводников написано...


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ДСУП для ванной и не только.
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2018 13:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 окт 2015 18:18
Сообщения: 641
Откуда: Щелково
Так пункт 9 и стоило привести для прочтения.
Самое главное во всем этом, ДСУП без СУП - запрещена.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ДСУП для ванной и не только.
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2018 14:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 дек 2012 07:06
Сообщения: 498
Rumato писал(а):
Так пункт 9 и стоило привести для прочтения.

Привожу:
"9. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования и/или защитные контакты розеток со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины сечения РЕ проводника соответствующей линии питания оборудования.
Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования, должно быть не менее минимального из сечений РЕ проводников линий питания соединяемого оборудования."


Непонятен текст выделенный жирным. Кто расшифрует? О каком щитке речь идёт? О распредщитке в доме откуда вся электропроводка распределяется или о щитке ДСУП?

Вот эта абракадабра тоже непонятна:

"При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется"

Rumato писал(а):
ДСУП без СУП - запрещена.

Конечно, если нет основной системы- откуда же взяться ещё и дополнительной? :-\


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ДСУП для ванной и не только.
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2018 15:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 окт 2015 18:18
Сообщения: 641
Откуда: Щелково
Цитата:
"При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется"


Если в кабеле питания электрооборудования есть РЕ-проводник, то дополнительно подключать токоведущие части этого оборудования к РЕ-шине в щитке не нужно.
Вот есть духовка, если она подключена двухжильным проводом, то надо дополнительно проложить третий проводник и заземлить корпус духовки.
Если духовка подключена трехжильным проводом, то дополнительно заземлять ничего не нужно.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ДСУП для ванной и не только.
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2018 15:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 окт 2015 18:18
Сообщения: 641
Откуда: Щелково
Как то так.


Вложения:
табл.jpg
табл.jpg [ 168.53 КБ | Просмотров: 607 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ДСУП для ванной и не только.
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2018 18:44 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2876
Откуда: Новосибирск
Если интересует конкретный случай, могу порыться в проектах на жилые дома
А так на вскидку обычно от щита этажного до санузла тянут ВВГ 1х4 , в санузле ставят коробку с шинкой , и от неё до ванной и розеток если если есть в туалете и ванной.

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на конференции