Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: нейтрали в электроснабжении
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2018 20:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 янв 2018 13:48
Сообщения: 5
Коллеги где можно найти,подробную информацию о системах нейтрали в электроснабжении. И почему предпочтительнее использование схемы в 3х фазной сети по модели звезда, а не треугольник?
Почему в России нейтрали в основном глухозаземлены.Дело в том, что в ПУЭ не конкретно рассмотрен этот вопрос. А нормальной информации я не знаю где найти,опытные коллеги не знают,даже релейщики. А те кто,менее опытнее не понимают моего вопроса.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: нейтрали в электроснабжении
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2018 23:56 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2014 18:50
Сообщения: 101
Откуда: Харьков
Вам нужен именно список литературы, или устроят мнения коллег своими словами?

_________________
А что нам снится - что кончилась война. (с)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: нейтрали в электроснабжении
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2018 14:33 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 янв 2018 13:48
Сообщения: 5
переподвыподверт писал(а):
Вам нужен именно список литературы, или устроят мнения коллег своими словами?

интересно все


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: нейтрали в электроснабжении
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2018 14:50 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2014 18:50
Сообщения: 101
Откуда: Харьков
catF писал(а):
интересно все

Из литературы смутно припоминаю "электроснабжение промышленных предприятий и гражданских сооружений" - учебник 70-х годов, автора не помню.
Пересказать могу примерно так:
* почему предпочтительнее использование схемы в 3х фазной сети по модели звезда, а не треугольник
- При схеме "звезда" имеем 2 вида напряжений: линейное и фазное. При треугольнике только линейное.

* Почему в России нейтрали в основном глухозаземлены
- Не только в РФ. Как минимум пост-совок, но по-моему это общемировая практика.
- Сеть с глухозаземлённой нейтралью удобнее в эксплуатации, нежели с изолированной.
При изолированной нейтрали (либо сеть без нейтрали) для борьбы с замыканием на землю необходим контроль сопротивления изоляции и дифференциальная защита. При глухозаземлённой нейтрали эта защита, в том числе защита от поражения током при косвенном прикосновении, обеспечивается более простой токовой защитой (естественно в комбинации с занулением ОПЧ) - даже элементарной плавкой вставкой.
- В сети с глухозаземлённой нейтралью возможно использование однополюсных указателей напряжения - индикаторных отвёрток и пр. (этот пункт уже ИМХО, а не пересказ)

_________________
А что нам снится - что кончилась война. (с)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: нейтрали в электроснабжении
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2018 16:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 янв 2018 13:48
Сообщения: 5
переподвыподверт писал(а):
catF писал(а):
интересно все

Из литературы смутно припоминаю "электроснабжение промышленных предприятий и гражданских сооружений" - учебник 70-х годов, автора не помню.
Пересказать могу примерно так:
* почему предпочтительнее использование схемы в 3х фазной сети по модели звезда, а не треугольник
- При схеме "звезда" имеем 2 вида напряжений: линейное и фазное. При треугольнике только линейное.

* Почему в России нейтрали в основном глухозаземлены
- Не только в РФ. Как минимум пост-совок, но по-моему это общемировая практика.
- Сеть с глухозаземлённой нейтралью удобнее в эксплуатации, нежели с изолированной.
При изолированной нейтрали (либо сеть без нейтрали) для борьбы с замыканием на землю необходим контроль сопротивления изоляции и дифференциальная защита. При глухозаземлённой нейтрали эта защита, в том числе защита от поражения током при косвенном прикосновении, обеспечивается более простой токовой защитой (естественно в комбинации с занулением ОПЧ) - даже элементарной плавкой вставкой.
- В сети с глухозаземлённой нейтралью возможно использование однополюсных указателей напряжения -
индикаторных отвёрток и пр. (этот пункт уже ИМХО, а не пересказ)



спасибо,более чем достаточно))


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: нейтрали в электроснабжении
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2018 20:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 дек 2017 22:13
Сообщения: 12
Если рассматривать распределительные сети 6-35 кВ, то там система с изолированной нейтралью удобнее, так как однофазное замыкание на землю не будет являться аварийным режимом (можно будет сохранить снабжение потребителей, хоть и с ограничениями). Для асинхронных электродвигателей потеря 1 фазы не является критическим моментом, у него просто упадет мощность, но сохранится работоспособность, чем не скажешь про синхронные машины. Там потеря фазы приведет к тому, что двигатель остановится, но по обмотке статора будет протекать ток. Что вызовет перегрев и выход машины из строя. Поэтому такие двигатели оснащаются защитой минимального напряжения, которая подает сигнал на отключение при пропадании/уменьшении напряжения 1 или нескольких фаз.

В сетях 110 кВ глухозаземленная нейтраль используется редко, там в основном применяется эффективно-заземленная нейтраль. То есть при наличии магистральной линии, к которой подключены подстанции, например по схеме мостика с транзитной перемычкой (5Н, 5АН), можно заземлять нейтраль трансформатора в самом конце магистрали. А в промежуточных точках держать разомкнутой в нормальной схеме. Это позволяет увеличить контур нулевой последовательности, что сильно ограничивает токи однофазных замыканий.

В сетях 220 кВ и выше используется только глухозаземленная нейтраль.

Казалось бы, почему не использовать режим изолированной нейтрали везде, ибо мы избавляемся от одного вида короткого замыкания и в целом повышаем надежность сети? Однако вылезает такая крайне поганая штука, как квазистационарные перенапряжения и перекосы фаз при ОЗЗ или при отсутствии транспозиции фаз ЛЭП, которые надо как-то компенсировать реакторами или же отстраивать резистивную защиту. Гадость, короче.
Плюс не забываем, что при ОЗЗ на неповрежденных фазах напряжение повышается в 1.732 раза. Что, например, на ступени 110 кВ дало бы нам 193 кВ и необходимость делать изоляцию аналогичную ступени 220 кВ. А это затратно...

Рассматривать режимы нейтрали за рубежом и сравнивать с нашими не советую, ибо там зачастую применяется совсем иная конфигурация сети. Например заместо наших распредсетей 6/0,4 кВ может применяться магистраль 5-10 кВ с понижающими трансформаторами чуть ли не на каждой опоре с вводом на 1-2 дома.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 