 Заголовок сообщения: PE и Молниезащита - один контур заземления или разные?
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2017 08:23 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 дек 2016 14:23
Сообщения: 32
Добрый день.

В дом 380, система ТТ, PE выведен из дома и в земле 3 уголка 50х50х5 соединенные сваркой.

На крыше будет 1.5м медный 16мм пруток в качестве молниеприемника, и от него 6мм медной проволокой спущен контакт по фасаду.

Вопрос 1 - опасно ли для электропроводки и жителей соединять контур от PE с проволокой от молниеотвода?
Как лучше соединять, какие тонкости для безопасности?

А если нельзя - как далеко разносить контура нужно?

Вопрос 2 - проволоку от молниеотвода до земли еще не покупали. Что лучше брать?
- 6мм медную
- омедненную ???мм
- полосу медную или омедненную ???размеров

То, что и функции свои будет выполнять, и цена не космическая и то что можно найти и купить

Вопрос 3 - можно ли взять в качестве токоотвода закрытую в ПВХ кабель одножильный или многожильный? Например тот же ПВ-1 или ПВ-3?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PE и Молниезащита - один контур заземления или разные?
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2017 10:05 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3390
Основные требования согласно:
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003.
3.2.3.1. Общие соображения.
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды.
Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки. Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения. Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование. Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта.

3.2.3.3. Естественные заземляющие электроды.
В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки.

Цитата:
Вопрос 2 - проволоку от молниеотвода до земли еще не покупали. Что лучше брать?
- 6мм медную
- омедненную ???мм
- полосу медную или омедненную ???размеров

Проводник соединяющий стержень молниеотвода с электродом в земле называется токоотвод, в качестве токоотводов, как правило, используются круглая оцинкованная или черная стальная катанка диаметром не менее 6 мм. Часть токоотвода, находящаяся в земле, должна иметь диаметр не менее 10 мм. Подземная часть токоотвода при помощи сварки соединяется с заземлителем. Длина сварного шва должна быть не менее 6 диаметров соединяемых элементов. Часто в качестве токоотвода используется также стальная полоса сечением 4´20; 4´40 мм.
Из меди- тоже можно, это желательно при устройстве молниеотводов на крышах домов, имеющих кровлю из металлочерепицы.

Для токоотводов, прокладываемых непосредственно по кирпичным, бетонным или деревянным стенам домов и несущим конструкциям молниеотводов удобно использование круглой и полосовой стали. Прокладка и закрепление токоотвода на деревянных и других горючих поверхностях производится на специальных штырях, дающих возможность обеспечения расстояния между токоотводом и поверхностью конструкций дома не менее 100 мм.

Электрические соединения отдельных частей токоотвода между собой, а также с молниеприемником и заземляющим устройством осуществляются, как правило, при помощи сварки. Допускается болтовое соединение в надземной части. При необходимости проведения в процессе эксплуатации замеров
сопротивления растеканию заземляющего устройства, соединение токоотвода с заземлителем производится при помощи болтового соединения или плашечного зажима.
Присоединение токоотводов к металлической кровле, используемой в качестве молниеприемника, осуществляется с помощью специальных прижимных устройств, обеспечивающих достаточно большую контактную площадь токоотвода с кровлей.
В целях безопасности людей заземлители должны располагаться возможно дальше (на расстоянии больше 5 м) от проезжих дорог и тротуаров или же ограждаться. Токоотводы и заземлители должны быть удалены от входа в дом.

Цитата:
Вопрос 1 - опасно ли для электропроводки и жителей соединять контур от PE с проволокой от молниеотвода?
Как лучше соединять, какие тонкости для безопасности?

А если нельзя - как далеко разносить контура нужно?

Не только можно, но и согласно 1.7.55 ПУЭ- нужно!:"Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категории этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими."
У вас- третья категория.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PE и Молниезащита - один контур заземления или разные?
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2017 12:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 дек 2016 14:23
Сообщения: 32
Спасибо Михаил!


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PE и Молниезащита - один контур заземления или разные?
 Сообщение Добавлено: 14 июн 2017 03:04 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 14:32
Сообщения: 116
Откуда: Хабаровск
andrey003 писал(а):

На крыше будет 1.5м медный 16мм пруток в качестве молниеприемника, и от него 6мм медной проволокой спущен контакт по фасаду.


1.5 метра - а вы уверены, что этого достаточно? Проведите небольшой расчет зоны защиты, формулы и рисунки см. в упомянутой инструкции по молниезащите.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PE и Молниезащита - один контур заземления или разные?
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2017 16:45 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 янв 2017 20:09
Сообщения: 185
Откуда: Лобня
Может 1,5 м и достаточно будет, а может и нет. Тут все зависит от размеров дома, высоты крыши, ее устройства!

_________________
Электрик в Лобне http://elektrik-l.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PE и Молниезащита - один контур заземления или разные?
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2017 19:03 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5468
Практически все частные дома вообще "без нихрена" стоят, и ничего - не аннигилируются в грозу.
А тут спецом делается система молниезащиты.
В данном случае, имхо, педалит банальный принцип "Лучше какая-то молниезащита, чем её полное отсутствие".
Главное, чтобы она сама молнию не "притягивала". :D

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB