Народ !!! Выручайте..... Итак,что имеем, 380 вт и 15 квт. Свежую воздушную уличную линию из СИП. На моем столбе висит ящик со счетчиком и 3х полюсным автоматом 25А(больше ничего нет,все опломбировано, по крайней мере не видно).С самого верха столба в землю идет пруток диаметром примерно 10-16мм (типа земля).Сам ящик никак вообще не заземлен,не внутри,не снаружи. Дальше со столба ко мне на участок в гараж идет СИП 4 * 16,где в гараже заходит в РЩ (тот,что на фото), в котором на динрейке установлены: 3 полюсный автомат на 25А(для фаз),шина под ноль.Соответственно СИП заведен на эти автомат и шину.А вот земля выполнена следующим образом: в РЩ(который в гараже) установлена еще одна шина, от которой заземляющий провод идет к куску, торчащей из земли, железной полосы(какой контур находиться в земле неизвестно,но я очень сомневаюсь что там что - то хорошее). Сам железный ящик (РЩ) тоже никак не заземлен.Прошу подсказать,что у меня за схема заземления (я так подразумеваю, что типа ТТ)? И как мне сделать схему ТN-C-S?(и нужно ли вообще?)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с типом заземления
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2016 17:58 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2015 14:10
Сообщения: 453
Откуда: нижегородская область
Цитата:
И как мне сделать схему ТN-C-S

соедените
Цитата:
,шина под ноль
и
Цитата:
установлена еще одна шина,
перемычкой
Цитата:
(и нужно ли вообще?)

да, потому что
Цитата:
(какой контур находиться в земле неизвестно,но я очень сомневаюсь что там что - то хорошее).

да и ВЛ новая, риска обрыва ноля почти нет
зы красиво получилось))))


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с типом заземления
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2016 09:36 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3520
E3245232 писал(а):
я так подразумеваю, что типа ТТ

Да, верно подразумеваете, однако без УЗО её делать нельзя. Вам надо в РЩ гаража элементарно выполнить разделение PEN на РЕ и N организовав таким образом систему TN-C-S и жить счастливо :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с типом заземления
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2017 16:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 мар 2017 16:24
Сообщения: 1
Подскажите пожалуйста, СИП 4*16 линия новая, в распределительный щит PEN проводник заведен в опломбированный счетчик из счетчика на ГЗШ, можно ли разделить PEN во внутридомовом счетчике и какое сечение провода пустить к внутридомовому счетчику.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с типом заземления
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2017 16:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 14:32
Сообщения: 116
Откуда: Хабаровск
viewtopic.php?f=67&t=2813


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB