 Заголовок сообщения: Re: Размышления о СИПе.
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2017 16:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 535
Откуда: Казахстан
Да АС обычная. Не знаю только какого сечения на дачах она.Попросту надо с АС сделать ввод в дом до счетчика


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размышления о СИПе.
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2017 17:29 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5747
Цитата:
плашечный зажим, это когда оба проводника неизолированные, если таким подключить сип, то конец изоляции СИП останется без защиты от влаги и внутрь сип попадет вода

Во-первых, нынче "плашки" есть и в корпусе, а во-вторых, "забублить" СИП, чтобы под соответствующим углом загибался - и никакая вода ему не страшна.
Да и вообще эта страшилка черезчур раздута.
А специальные "проколы" "СИП-воздушка", это конечно, хорошо, только нынче запаришься их искать.
Цитата:
Да АС обычная. Не знаю только какого сечения на дачах она.Попросту надо с АС сделать ввод в дом до счетчика

Провод небось не АС, а А-шка простой. На низкую сторону, на дачи - АС - роскошество.
Ставьте "плашку", лучше КВТ или подобной конструкции - ими более надёжно соединять две жилы разного сечения (СИП будет 16 мм2, а магистраль скорее всего 35-50 мм2).

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размышления о СИПе.
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2017 04:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 535
Откуда: Казахстан
СИП4 2*16 в любой счетчик войдет? А то у нас в частниках сталкивался, что кабель сперва в счетчик заходит, а потом через автомат в дом


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размышления о СИПе.
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2017 06:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 151
EVGEN писал(а):
СИП4 2*16 в любой счетчик войдет? А то у нас в частниках сталкивался, что кабель сперва в счетчик заходит, а потом через автомат в дом

Ваще низя в счетчик сип, PEN должен быть разделен ДО счетчика, а фаза на коммутационный аппарат иначе как ты счетчик обслуживать будешь? Просто вводной автомат тоже пломбируется.
Опять же молшия в ВЛку жахнет, счетчик и загореться может. Где-то мне попадалось такое.
Плюс в счетчике опломбированные клемы, а сип алюминиевый многожильный, его протягивать надо и гильзовать в идеале

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размышления о СИПе.
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2017 07:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 май 2013 10:42
Сообщения: 152
Откуда: крым
vchikarin писал(а):
EVGEN писал(а):
сип алюминиевый многожильный, его протягивать надо и гильзовать в идеале

Я пробовал ншви 16 обжать,не лезет в клемму на современных счётчиках нет болтового зажима, провод прижимается планкой, так что хорошо обжать отвёрткой PH/SL,проработает долго.

_________________
мой сайт http://elzona.ru/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размышления о СИПе.
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2017 08:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 535
Откуда: Казахстан
vchikarin писал(а):
Ваще низя в счетчик сип, PEN должен быть разделен ДО счетчика, а фаза на коммутационный аппарат иначе как ты счетчик обслуживать будешь? Просто вводной автомат тоже пломбируется.
Опять же молшия в ВЛку жахнет, счетчик и загореться может. Где-то мне попадалось такое.
Плюс в счетчике опломбированные клемы, а сип алюминиевый многожильный, его протягивать надо и гильзовать в идеале

Что счетчик, что автомат будет опломбирован и для протяжки нужно будет пломбы срывать. В этом доме нет заземления и вряд ли ближайшее время будет. Его к тому же ежегодно топит по самые верхушки окон. Если молния в ВЛ жахнет, то стоящий перед счетчиком обычный автомат его не спасет, спасет несколько уровневая защита УЗИП и то не факт. А так заводить ввод сразу на счетчик это не моя инициатива, а такие тех.условия выдают.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размышления о СИПе.
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2017 09:11 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5747
Цитата:
Опять же молшия в ВЛку жахнет, счетчик и загореться может.

Справедливости ради, он в таком случае загорится что с автоматом, что без. И даже вместе с ним.
Автомат не защищает от атмосферных перенапряжений.
Но вообще он, на вводе, конечно нужен.
Цитата:
Я пробовал ншви 16 обжать

СИП что ли? Нахрена? Там и жила люминиевая, и наконечник тонкостенный - не для таких проводников предназначен.
Ну и наконец, как сами правильно написали,
Цитата:
провод прижимается планкой,

для клемм и зажимов такого типа, опрессовывать многопроволочные проводники не обязательно.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размышления о СИПе.
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2017 10:17 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 535
Откуда: Казахстан
А какая арматура понадобится для СИП4, монтаж с ВЛ к стене дома? Далее по стене думаю скобами из жести, фигово только что СИП4 горит


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размышления о СИПе.
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2017 11:07 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 151
EVGEN писал(а):
А какая арматура понадобится для СИП4, монтаж с ВЛ к стене дома? Далее по стене думаю скобами из жести, фигово только что СИП4 горит

в металлорукав засунь и все. Есть вроде СИП в приставкой НГ, но не видел ниразу. Если не хочешь в дом заводить СИП, что логично, на фасаде ставишь распредкоробку не ниже IP54 и в ней делаешь переход на ВВГнг 10 кв.мм. Орехами можно даже, так как внутри коробки будет или такиме же прокалывающими зажимами.

Для крепления к столбу нужно будет
1. Бандажная лента (столб сверлить никто не даст)
2. Анкерный крюк или как он там называется.
3. Держатель сип кабеля
4. Прокалывающие зажимы для ВЛ (по числу фаз+ноль)
5. Стяжки усиленные могут понадобится

Со стороны дома тоже анкерный крюк его к фасаду прикручиваешь и потом уже как пойдет линия, если кабель в гофре или металлорукаве, то просто клипсами для гофры можно.
если переход на ВВГнг, то распредкоробку защищенную и 2 ореха или прокалывающих зажима

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размышления о СИПе.
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2017 16:02 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 дек 2014 20:12
Сообщения: 1560
Откуда: Подмосковье
Как вариант монтаж СИПа по любой стене в электротехнической трубе ПВХ
Изображение
Изображение
СИП крепится концевым анкером к любому крепежному элементу имеющему отверстие . Анкера типа РА-25 . ЗАБ 4Х16-25 или им подобные.

_________________
Люди долго будут помнить, что ты сделал хорошо,но забудут, что ты сделал это быстро.
Забудут то, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что сделал плохо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размышления о СИПе.
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2017 13:18 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 дек 2014 20:12
Сообщения: 1560
Откуда: Подмосковье
А вот заводить СИП прямо на счетчик нежелательно. У СИПа 16мм2 от 4 до 7 жилок и причем не круглой формы и как они распределятся между двумя прижимными пластинами контактной группы неизвестно. Отсюда и плохой контакт А подтянуть его до / потемнения в глазах / тоже не получится. Это фото контактной группы Меркурия 231. Маленькие загнутые зацепы просто соскальзывают с опорной планки и скоба раздвигается .
Изображение

_________________
Люди долго будут помнить, что ты сделал хорошо,но забудут, что ты сделал это быстро.
Забудут то, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что сделал плохо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB