Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ





Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2016 21:30 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 мар 2015 17:32
Сообщения: 185
Купили Реле напряжения рнпп-311М, 3-х фазное + КМ 63. Не могли бы схему подключения объяснить, и как правильно реле настроить ?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2016 22:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 мар 2015 17:32
Сообщения: 185
Не так ?


Вложения:
Фото1549.jpg
Фото1549.jpg [ 33.45 КБ | Просмотров: 4147 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2016 12:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 689
Откуда: Санкт-Петербург
Я бы еще поставил трехполюсный автомат на 6 ампер перед реле. И еще поставил бы переключатель, чтобы выбирать от чего питать катушку либо от реле (контакта 2) , либо просто от фазы. (это для того чтобы если реле навернется, без света не сидеть , а просто включить контактор)
Я имел в виду вот так: Изображение
Я бы так сделал


Последний раз редактировалось Yaroslav 23 июл 2016 12:33, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2016 12:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 689
Откуда: Санкт-Петербург
У вас чуть-чуть не правильно было
вот оригинальная схема подключения из инструкции (без моих дополнений)
Изображение


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2016 22:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 мар 2015 17:32
Сообщения: 185
Для коммутации реле напряжения кабеля 1.5 кв.мм предостаточно же ?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2016 23:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 689
Откуда: Санкт-Петербург
за глаза. можно и 1 мм2


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 24 июл 2016 22:21 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 мар 2015 17:32
Сообщения: 185
Проверьте пожалуйста схему подключения. В схеме забыл сделать перемычку между PE и N.


Вложения:
Фото1558.jpg
Фото1558.jpg [ 42.64 КБ | Просмотров: 4130 ]
Фото1555.jpg
Фото1555.jpg [ 41.9 КБ | Просмотров: 4130 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2016 08:17 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2976
Откуда: Новосибирск
Перемычки лучше сделать гибким проводом типа пугв, и с вводного автомата я бы пустил снало на контактор , а потом с контакторами на кросс

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2016 10:07 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 689
Откуда: Санкт-Петербург
Если подключать кросс после контактора, то не реле придётся брать не с кросса, а где-то до контактора, например: с вводных контактов контактора


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2016 21:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 янв 2014 18:47
Сообщения: 500
Это щит на все кафе? Слабовато вам не кажется... да еще и оборудование дишман, ТДМ еще и бытовой на 4.5 кА в принципе дольше 2-х лет под полной нагрузкой не живет... IEK конечно по лучше, но запас прочности для контактора нужен очень хороший. Не дай бог все плиты одновременно включат и кранты прейдут всей сборке.
Хотя бы на ввод нужно поставить что то толковое, обратите внимание на серию изипак от шнайдер силовой 18кА стоит в пределах 3500р. Контактор если хорошего производителя то как минимум на шаг выше вводного АВ 80А, если IEK то 1.5 кратный запас прочности. ДА и щита 36 модулей на вряд ли хватит на все запланированное оборудование. Не сочтите за камень в ваш огород, просто дружеский совет, если не хотите чтоб о вас заказчик дурным словом вспоминал переделайте пока не поздно.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2016 23:23 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 мар 2015 17:32
Сообщения: 185
Ни какой не камень, критику воспринимаю) Материал они закупали сами. Вот и получилось, подешевле, но не надежнее. Я лишь писал номиналы АВ. Нагрузка общая, на все 3 фазы - 30 кВт максимум. Вот фото, получившегося) Это всего лишь щит ВРУ. Еще есть 2 РЩ 380 В. Из рабочих - только 1 эл.плита - 7-8 кВт. Жарочный шкаф - 5 кВт. Пароконвектор 3.2 кВт. Мясорубка - не знаю точно, но не совсем много. Ну и еще по мелочи наберется. 3 кондиционера по 2.5 кВт. Марниты какие то чтоли) киловата 4)


Вложения:
Фото1559.jpg
Фото1559.jpg [ 44.88 КБ | Просмотров: 4097 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2016 23:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 мар 2015 17:32
Сообщения: 185
Как настроить это реле не подскажете ? Может кто то уже монтировал его ?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2016 00:23 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 689
Откуда: Санкт-Петербург
Сам не программировал, но примерно знаю как. Завтра попробую вам нарисовать положения переключателей и обьяснить.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2016 04:53 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 янв 2014 18:47
Сообщения: 500
Коль сами, к вам претензий я думаю не будит, а вот работка дополнительная через некоторое время намечается :D


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование электроснабжения кафе
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2016 09:33 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 689
Откуда: Санкт-Петербург
Положение регулировки Uном: я поставил бы в положение 5%. Это значит что напряжение может колебаться в пределах 5% отклонения от номинального (это не менее 361В и не более 399В) когда напряжение будет выходить за рамки, то реле будет отключаться.
Положение регулировки Т вкл (с): это время через которое сработает АПВ (автоматическое повторное включение. Тут вам решать через сколько секунд оно должно включаться (я бы поставил на 100)
Положение регулировки Т ср : это время через которое произойдет отключение контактора, при сработке реле (неисправности сети). Тут тоже должны вы решать, я бы поставил 5 сек. Это делается чтобы исключить ложные сработки.
Положение 1го переключателя: ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕВОЕ. говорит о том что мы работаем с напряжением 380В
Положение 2го переключателя: ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕВОЕ. это значит, что реле будет срабатывать, если нарушится чередование фаз.
Положение 3го переключателя: ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕВОЕ. Это значит что реле будет срабатывать при перекосе фаз
Положение 4го переключателя: ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕВОЕ. Это значит, что реле будет срабатывать при напряжении меньше порога (361В в нашем случае)
Положение 5го переключателя: ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕВОЕ. Это значит, что реле будет срабатывать при напряжении больше порога (399В в нашем случае)

объяснил как смог, если что-то не поймете - попробую объяснить


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 15

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB