 Заголовок сообщения: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2017 15:48
Сообщения: 30
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться. На объекте имеем разные напряжения фаз. Фаза А=260, Фаза В=230, Фаза С=180. Бывают резкие скачки напряжения. Подскажите с чего начать, как выявить неисправность.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:14 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 14:32
Сообщения: 102
Откуда: Хабаровск
Что за объект? Нагрузки по фазам какие?

ИМХО ищите плохие контакты нулевого проводника. Пока он совсем не отгорел.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:19 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5169
Если есть возможность - в то-же самое время, когда отмечена такая разница напряжений на фазах у нагрузки, замерить оные на трансформаторе. Если они сильно отличаются (более равны между собой, и близки к нормальным значениям), то да, проверять ноль. Если примерно такие-же - анализировать несимметричность нагрузки по фазам. и выравнивать её.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:21 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2017 15:48
Сообщения: 30
Объект - Пельменный цех. Токи на фазах А=7,3; В=16,8; С=15,7. PEN весь облазил, все подкрутил.


Последний раз редактировалось Serg7805 02 мар 2017 16:23, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2017 15:48
Сообщения: 30
Прохожий писал(а):
Если есть возможность - в то-же самое время, когда отмечена такая разница напряжений на фазах у нагрузки, замерить оные на трансформаторе. Если они сильно отличаются (более равны между собой, и близки к нормальным значениям), то да, проверять ноль. Если примерно такие-же - анализировать несимметричность нагрузки по фазам. и выравнивать её.

Проверить на подстанции нет возможности


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:28 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2015 14:10
Сообщения: 417
Откуда: нижегородская область
От ТП отдельный кабель ?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:29 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2017 15:48
Сообщения: 30
юрий колесов писал(а):
От ТП отдельный кабель ?

Да. АВББШ вроде как


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:32 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2015 14:10
Сообщения: 417
Откуда: нижегородская область
Пусть тот, кто её обслуживает проверит ваше присоединение, и сделает замеры, как писали выше


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2017 15:48
Сообщения: 30
юрий колесов писал(а):
Пусть тот, кто её обслуживает проверит ваше присоединение, и сделает замеры, как писали выше

Приезжали, мерили на трансе, сказали что у них все нормально. Может есть какая нибудь методика что-бы, точно определить в чем дело.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 20:14
Сообщения: 121
Может быть КЗ


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 20:14
Сообщения: 121
смотрите распячные коробки, что бы проводов там не было слипшихся


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 16:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2017 15:48
Сообщения: 30
alrelog писал(а):
смотрите распячные коробки, что бы проводов там не было слипшихся

Все пересмотрел. Перебрал всю электрику.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 17:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 20:14
Сообщения: 121
Serg7805 писал(а):
юрий колесов писал(а):
Пусть тот, кто её обслуживает проверит ваше присоединение, и сделает замеры, как писали выше

Приезжали, мерили на трансе, сказали что у них все нормально. Может есть какая нибудь методика что-бы, точно определить в чем дело.


Если у вас есть возможность остановить производство, то...
После того как к вам пришел кабель от ктп, отключаете всю нагрузку, замеряете на вводе в РУ.
Перекоса нет, едим дальше. Есть - где то беда с кабелем
Если что то включено в розетки, отключаете.
По очереди включайте АВ. при этом проводите замеры. Если где то всплывет, значит косяк по линии.
Если же нет, то по очереди включайте ваши мясорубки и тп :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 17:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 14:32
Сообщения: 102
Откуда: Хабаровск
Цитата:
Да. АВББШ вроде как

Кто прокладывал и когда? Кабель цельный или срощен под землей? не велись ли земляные работы в охранной зоне кабеля?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разное напряжение фаз
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2017 17:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2017 15:48
Сообщения: 30
alrelog писал(а):
Serg7805 писал(а):
юрий колесов писал(а):
Пусть тот, кто её обслуживает проверит ваше присоединение, и сделает замеры, как писали выше

Приезжали, мерили на трансе, сказали что у них все нормально. Может есть какая нибудь методика что-бы, точно определить в чем дело.


Если у вас есть возможность остановить производство, то...
После того как к вам пришел кабель от ктп, отключаете всю нагрузку, замеряете на вводе в РУ.
Перекоса нет, едим дальше. Есть - где то беда с кабелем
Если что то включено в розетки, отключаете.
По очереди включайте АВ. при этом проводите замеры. Если где то всплывет, значит косяк по линии.
Если же нет, то по очереди включайте ваши мясорубки и тп :)

Проводил такой эксперимент: Отключал всю нагрузку рубильником в ВРУ, замерил, норма. Потом подкинул 6кВт на Фазу А на приходящий кабель, замерил, напряжение просело до 205в. Это нормально?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB