Прохожий писал(а):
Цитата:
а сопротивление контура заземления не должно превышать 4ом.

Для э/установок мощностью до 100 кВА допускается 10 Ом, а для "повторки" вообще не нормируется.

укажите, пожалуйста документ, где указано про 10 Ом. Работаю в электроизмерительной лаборатории и видел в нормативах только 2 цифры 4 и 30 Ом. В проектах однако все ставят цифру 10 Ом. Откуда она?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2015 16:56 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 сен 2015 10:41
Сообщения: 26
Nuranand писал(а):
Спасибо за советы :!:
0) К сожалению моему, не предусмотрели представители электровласти заземление на опоре. Спасет ли дело вбитая 2м труба или уголок? Полноценную землю делать за 210м от ЩР может и нецелесообразно.
2) Я заказал шнайдер домовой 4.5 кА. Насколько критичен этот момент? КЭАЗ, есть у нас их дилеры. Откажусь если что.
Смена узо уже невозможна (ни продашь уже), хотя на одной из фаз будет стоять 40А тип А.
УЗИП пока не потяну. Читал их лучше вообще в щитки не ставить. Бахнуть может.


0) Так как расстояние больше 200 метров, то повторное заземление PEN необходимо в двух местах! То есть в начале линии и в конце. В щите на опоре забейте трубу, а около дома сделайте по человечески - 3 электрода в треугольнике.
2) Если есть выбор, то 6 кА автоматы всегда лучше 4,5 кА ИМХО. А у КЭАЗа как раз 6 кА. Ну плюс отечественное производство - ваши денежки не пойдут на санкции против России. Я вообще против иностранщины ввел свои "санкции". Ну это как хотите.
3) УЗИПы нужно грамотно защищать (предохранителями), тогда они не смогут вызвать повреждений.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2015 17:20 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Цитата:
укажите, пожалуйста документ, где указано про 10 Ом. Работаю в электроизмерительной лаборатории и видел в нормативах только 2 цифры 4 и 30 Ом. В проектах однако все ставят цифру 10 Ом. Откуда она?


ПУЭ 7, пункт 1.7.103. Напряжение - 380В.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2015 17:29 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Цитата:
Я вообще против иностранщины ввел свои "санкции".


Наш человек! Но, надо признать, иностранщина покачественнее. Дай бог нашим вылезти на тот же уровень...чтобы мне спалось нормально после собранных КЭАЗами щитов. И чтобы волосы на голове не шевелились, проходя мимо этажных щитов в новостройках, собранных ТДМами и ЕКФми :)

Цитата:
УЗИПы нужно грамотно защищать (предохранителями), тогда они не смогут вызвать повреждений.


Там вообще всё сложно. Когда-то изучал эту тему. 4 вида защит (А,В,С,Д) от разных импульсов, их согласование друг с другом, даже длины проводников подсоединения к фазам и заземлению учитываются, расстояние до защищаемых устройств. И при этом всём - электромагнитный импульс от пробившей рядом молнии - все равно сжигает спутниковый тюнер - не экранировать же весь дом, в самом деле, превращая в клетку Фарадея?!
Оно, конечно, помогает, но никак не панацея :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2015 17:41 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 4888
Цитата:
Когда-то изучал эту тему.

Плотно изучали?
Я думаю, не один я был бы вам благодарен, если бы вы накидали некую статью в виде отдельной темы (если время позволяет и есть хоть толика желания заняться этим делом, конечно - никакой принудиловки).

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2015 17:51 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Цитата:
Плотно изучали?

Готовился ставить людям. Но потом они узнали во сколько им это удовольствие обойдётся, и отказались.

Цитата:
Я думаю, не один я был бы вам благодарен, если бы вы накидали некую статью в виде отдельной темы

Я, вроде как, и не особо против. Но тут есть одно существенное НО: я не спец в этой области, к тому же без практического опыта совершенно. И как-то "стрёмно" неумышленно ввести людей в заблуждение своим, возможно, неправильным толкованием тех или иных параметров...
Люди-то у нас как? Часто воспринимают написанное кем-то, как что-то проверенное, а у меня получится - чисто теоретические выкладки.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2015 22:25 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 4888
Цитата:
Но потом они узнали во сколько им это удовольствие обойдётся, и отказались.

Да уж, удовольствие это недешёвое. Себе так и не поставил до сиз пор (3 года минуло, как собирался). Даже "китай" начинается от нескольких тыр.
Причём, совершенно не могу понять, что может стоить таких денег в разрядниках класса Т1, кои представляют собой просто искровый промежуток.
Цитата:
Я, вроде как, и не особо против. Но тут есть одно существенное НО: я не спец в этой области, к тому же без практического опыта совершенно. И как-то "стрёмно" неумышленно ввести людей в заблуждение своим, возможно, неправильным толкованием тех или иных параметров...
Люди-то у нас как? Часто воспринимают написанное кем-то, как что-то проверенное, а у меня получится - чисто теоретические выкладки.

Ну, на ваше усмотрение. Обо всём этом можно предупредить в начале статьи )))
ИМХО - даже теоретические выкладки, собранные в одном месте и изложенные толково, понимабельно, и в нужной последовательности - многого стоят.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015 10:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 мар 2015 11:36
Сообщения: 82
Откуда: Курск
Прохожий писал(а):
Цитата:
Но потом они узнали во сколько им это удовольствие обойдётся, и отказались.

ИМХО - даже теоретические выкладки, собранные в одном месте и изложенные толково, понимабельно, и в нужной последовательности - многого стоят.


Уважаемые форумчане! Курский электроаппаратный завод начал вести свой собственный блог на официальном сайте. Раздел Пресс-центр - Блог.
https://keaz.ru/press-center/blog
Каждый месяц планируется выпуск 2х статей. Через неделю - две обязательно выйдет статья про УЗИП. Уже вышли статьи по автоматическим выключателям. Скоро выйдет статья про УЗО. Статьи пишутся максимально грамотно, но простым языком, поэтому вы можете использовать наш Блог, для объяснения клиентам зачем нужно то или иное оборудование.

_________________
Сайт
YouTube канал
Группа ВК
Приложение "Каталог КЭАЗ"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015 10:39 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 4888
Сначала бы самим в полной мере овладеть искусством правильно подбирать УЗИП в каждом конкретном случае. Тогда и объяснять заказчикам, зачем им нужна эта хреновина за пару-тройку десятков т.р., проще. :D

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015 12:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 сен 2015 10:41
Сообщения: 26
AleksLEST писал(а):
Цитата:
ПУЭ 7, пункт 1.7.103. Напряжение - 380В.

Цитирую: Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока.
Собственно при чем тут отдельно взятый контур заземления? В ПУЭ указано про суммарное сопротивление. Для отдельно взятого контура повторного заземления, отключенного от PEN мы в протоколах пишем менее 30 Ом. А если контур подключен, то менее 4 Ом.

Это из норм испытаний:
6. НОРМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕМЫХ ВЕЛИЧИН
6.1. Согласно ПУЭ. Раздел 1. Глава 1.8, параграф 1.8.39 по п. 5:
Значения сопротивления заземляющих устройств в таблице 2.
Таблица 2
Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств
2. Электроустановки напряжением до 1 кВ
Электроустановки с источниками питания в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью (или средней точкой) источника питания (система TN):
- в непосредственной близости от нейтрали
- с учетом естественных заземлителей и провторных заземлителей отходящих линий
15/30/60**
2/4/8**


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015 18:03 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Цитата:
Электроустановки с источниками питания в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью (или средней точкой) источника питания (система TN):
- в непосредственной близости от нейтрали
- с учетом естественных заземлителей и провторных заземлителей отходящих линий
15/30/60**
2/4/8**


Вас не смущают слова: "Электроустановки с источниками питания", "в непосредственной близости от нейтрали","заземлителей отходящих линий"?
Мне кажется - это про ТП и их контуры заземления.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015 18:43 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2390
Откуда: Новосибирск
я извеняюсь , а что в тп является источником питания?

_________________
Non progredi est regredi


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015 18:51 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Мне почему-то кажется, что трансформатор может подойти на эту роль ;)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015 21:38 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3180
Прохожий писал(а):
Ну, на ваше усмотрение. Обо всём этом можно предупредить в начале статьи )))
ИМХО - даже теоретические выкладки, собранные в одном месте и изложенные толково, понимабельно, и в нужной последовательности - многого стоят.

Я поддерживаю, выложу на сайте. ;)
SeReGA11141 писал(а):
а около дома сделайте по человечески - 3 электрода в треугольнике.

Ну вот почему как контур- так сразу треугольником? :shock: Ну что у нас геометрических фигур больше нет? Или просто по прямо электроды забить- это нарушение?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB