Схема 3 фазного распред. щита частного дома
http://ceshka.ru/forum/viewtopic.php?f=67&t=2129
Страница 3 из 15

Автор:  Nuranand [ 01 окт 2015 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

Значит, достаточно завести в ЩУ PEN на шину, а оттуда в счетчик и далее до ЩР? А кинуть с этой шины в ЩУ перемычку к самому щитку для защиты его без контура заземления будет нарушением?

Автор:  AleksLEST [ 01 окт 2015 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

Если кинуть на щит перемычку, то получится зануление. А вот будет ли это нарушением? На мой взгляд - нет. Но лучше знает ПУЭ Михаил - ему и карты в руки.

Автор:  SeReGA11141 [ 01 окт 2015 11:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

Схемка, конечно не очень) Что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать:
0) Корпус вводного щита должен быть заземлен
1) PEN проводник не должен коммутироваться. Достаточно одного трехполюсного автомата на вводе.
2) Вводной аппарат в щите учета должен быть на 6 кА, а не на 4,5 как тут. Поставьте КЭАЗ ВМ63, у них хорошие клеммные крышки в комплекте
phpBB [video]

3) Трехфазное УЗО должно быть селективным (тип S), а лучше вообще поставить ДИФ, но тоже селективный.
4) Однофазные УЗО нужно ставить на 40А
5) Полностью отсутствует защита от перенапряжений, нужно ставить УЗИП, например:
https://keaz.ru/catalog/uzip/ustroystva ... iii/114294
Все остальное не критично. :lol:

Автор:  Прохожий [ 01 окт 2015 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

Цитата:
а сопротивление контура заземления не должно превышать 4ом.

Для э/установок мощностью до 100 кВА допускается 10 Ом, а для "повторки" вообще не нормируется.

Автор:  Прохожий [ 01 окт 2015 13:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

Цитата:
Поставьте КЭАЗ ВМ63, у них хорошие клеммные крышки в комплекте

Сбытовики могут докопаться (причём имхо обоснованно), т.к. частично клеммы всё равно доступны со стороны ввода проводников, недоступны становятся только головки винтов.
Нормально, конечно, ничего не присоединишь, но воткнуть в качестве времянки что-нибудь не очень мощное (переноску под лампу или э/инструмент), или работающее в повторно-кратковременном режиме (сварка) вполне можно.
Это конечно всё равно стрёмно, но народ у нас непуганый и отчаянный. :mrgreen:

Автор:  Alex53 [ 01 окт 2015 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

И отчаянный до предела . Пытаются даже в опломбированный бокс через прорезь у выходящего провода чего нибуть просунуть.

Автор:  Gerzom [ 01 окт 2015 16:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

Прохожий писал(а):
... а для "повторки" вообще не нормируется.

Не... Я то же так раньше думал. Однако при воздушном вводе по ПУЭ КПЗ не более 30 Ом.

Автор:  Nuranand [ 01 окт 2015 18:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

Михаил, так все же допускается в ЩУ, если не предусмотрено заземление у опоры, кинуть PEN проводник вначале на щиток - затем на шину - на счетчик - в распр. щиток - а там сделать полноценный TN-C-S?

Автор:  Gerzom [ 01 окт 2015 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

Это как?-
Nuranand писал(а):
вначале на щиток

Если местные электрики дадут добро, то пен в щите учёта завести на силовую клемму под опломбировку (хрен с ним пусть лучше будет опломбирована в клемме чем в счётчике ;) ) и далее этот пен тянуть в распределительный щит в дом на ГЗШ где и делать уже тн-ц-с.

Автор:  AleksLEST [ 01 окт 2015 19:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

Насколько я понял он хочет знать ЩУ обязательно заземлять или можно обойтись занулением от ПЕН-проводника... Не будет ли это нарушением ПУЭ?

Кстати, у меня в мозгу отложилось 2, 4 и 8 Ом для различных категорий оборудования. Помню хорошо, что для больниц со сложным оборудованием заземление не должно превышать 2 Ом.Обычные бытовые потребители - 4 Ом. Может по старому ПУЭ так было? Сейчас посмотрел 1.7 - да, 10 ом. Для нейтрали и повторки - 20 и 30 Ом соответственно. Но откуда у меня в мозгу те цифры? :?

Автор:  Nuranand [ 01 окт 2015 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

Gerzom писал(а):
Это как?-
Nuranand писал(а):
вначале на щиток

Имеется в виду вначале на корпус ЩУ, с корпуса на шинку далее в счетчик и т.д.
Цитата:
Насколько я понял он хочет знать ЩУ обязательно заземлять или можно обойтись занулением от ПЕН-проводника... Не будет ли это нарушением ПУ

Все верно, можно ли защитить корпус щита PEN проводником?

И еще Михаил, о какой силовой клемме вы имели в виду? Какого типа?

Автор:  Nuranand [ 01 окт 2015 22:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

SeReGA11141 писал(а):
Схемка, конечно не очень) Что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать:
0) Корпус вводного щита должен быть заземлен
1) PEN проводник не должен коммутироваться. Достаточно одного трехполюсного автомата на вводе.
2) Вводной аппарат в щите учета должен быть на 6 кА, а не на 4,5 как тут. Поставьте КЭАЗ ВМ63, у них хорошие клеммные крышки в комплекте
3) Трехфазное УЗО должно быть селективным (тип S), а лучше вообще поставить ДИФ, но тоже селективный.
4) Однофазные УЗО нужно ставить на 40А
5) Полностью отсутствует защита от перенапряжений, нужно ставить УЗИП, например:
https://keaz.ru/catalog/uzip/ustroystva ... iii/114294
Все остальное не критично. :lol:


Спасибо за советы :!:
0) К сожалению моему, не предусмотрели представители электровласти заземление на опоре. Спасет ли дело вбитая 2м труба или уголок? Полноценную землю делать за 210м от ЩР может и нецелесообразно.
2) Я заказал шнайдер домовой 4.5 кА. Насколько критичен этот момент? КЭАЗ, есть у нас их дилеры. Откажусь если что.
Смена узо уже невозможна (ни продашь уже), хотя на одной из фаз будет стоять 40А тип А.
УЗИП пока не потяну. Читал их лучше вообще в щитки не ставить. Бахнуть может.

Автор:  Прохожий [ 02 окт 2015 00:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

AleksLEST писал(а):
Насколько я понял он хочет знать ЩУ обязательно заземлять или можно обойтись занулением от ПЕН-проводника... Не будет ли это нарушением ПУЭ?

Кстати, у меня в мозгу отложилось 2, 4 и 8 Ом для различных категорий оборудования. Помню хорошо, что для больниц со сложным оборудованием заземление не должно превышать 2 Ом.Обычные бытовые потребители - 4 Ом. Может по старому ПУЭ так было? Сейчас посмотрел 1.7 - да, 10 ом. Для нейтрали и повторки - 20 и 30 Ом соответственно. Но откуда у меня в мозгу те цифры? :?

Верите ли, нет - но такая же хрень - бывает, не просто в голове какие-то цифры или иная информация, но ещё и уверенность, что это взял примерно там-то.. лезешь искать, и не находишь. Но ведь откуда-то они взялись :?: :roll:

Автор:  Gerzom [ 02 окт 2015 05:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

пен- проводник должен приходить либо на ГЗШ либо на шинку РЕ но никак не на корпус щита учёта. Да, согласен, раньше так и делали- тупо под болт прикручивали к корпусу, но это неправильно я считаю.
А так как вы разделение на пе и N не будете в ЩУ делать, то я вам советую сделать типа шинки PEN из силовой клеммы куда и подключить пен со ввода.
То что КПЗ у опоры нет- это проблемы не ваши а энергетиков, это их оборудование и что то делать с ним вы не имеете права, а вот щит учета- уже ваша собственность, заземлить его вы можете от этой же организованой шинки ПЕН, по правилам мы этот ПЕН можем повторно заземлять смело.
Про силовую клемму я имел ввиду вот такую:
Вложение:
силовая клемма.jpg
силовая клемма.jpg [ 58.61 КБ | Просмотров: 3455 ]

Автор:  AleksLEST [ 02 окт 2015 07:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома

Nuranand писал(а):
не просто в голове какие-то цифры или иная информация, но ещё и уверенность, что это взял примерно там-то.. лезешь искать, и не находишь. Но ведь откуда-то они взялись :?: :roll:

Может нас воровали инопланетянины для опытов? Ну как опытов...так, поржать :mrgreen: :lol: