 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015 21:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек 2014 21:27
Сообщения: 552
Откуда: Ростовская область, Батайск
Gerzom писал(а):
Прохожий писал(а):
Ну, на ваше усмотрение. Обо всём этом можно предупредить в начале статьи )))
ИМХО - даже теоретические выкладки, собранные в одном месте и изложенные толково, понимабельно, и в нужной последовательности - многого стоят.

Я поддерживаю, выложу на сайте. ;)
SeReGA11141 писал(а):
а около дома сделайте по человечески - 3 электрода в треугольнике.

Ну вот почему как контур- так сразу треугольником? :shock: Ну что у нас геометрических фигур больше нет? Или просто по прямо электроды забить- это нарушение?

Ага :D еще куб сварить и закопать можно, или трапецию например, усечённый конус :lol: :lol: :lol:


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015 21:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Цитата:
Ну вот почему как контур- так сразу треугольником? :shock: Ну что у нас геометрических фигур больше нет?

Отчего же? Можно и звёздочкой наколотить... Только жаль такую красоту закапывать будет. А треугольник - не жалко :)
Цитата:
Или просто по прямо электроды забить- это нарушение?

А так не получится. Это не контур будет. Контур - есть граница фигуры. А отрезок - не фигура. Да и слишком просто это, заморочиться не с чем :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015 21:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Цитата:
еще куб сварить и закопать можно, или трапецию например, усечённый конус


Офигенная идея, кстати, насчёт "трёхмерного заземления". Особенно мне нравится будущая цена работ реализации такого проекта ;)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015 22:51 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5929
Цитата:
А так не получится. Это не контур будет. Контур - есть граница фигуры. А отрезок - не фигура. Да и слишком просто это, заморочиться не с чем

Слово "контур", кмк, здесь не есть определяющий конструкцию термин, а просто прижившееся слово. Хотя, конечно, именно контур с т.з. надёжности более предпочтителен.
Цитата:
Офигенная идея, кстати, насчёт "трёхмерного заземления". Особенно мне нравится будущая цена работ реализации такого проекта

А если куб достаточно большой, то можно внутри заземлителя хранить картофан. 8-) Главное металл на стенки взять потолще, чтоб гнил подольше )))))))))))))

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2015 10:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 сен 2015 10:41
Сообщения: 26
SeReGA11141 писал(а):
а около дома сделайте по человечески - 3 электрода в треугольнике.

Ну вот почему как контур- так сразу треугольником? :shock: Ну что у нас геометрических фигур больше нет? Или просто по прямо электроды забить- это нарушение?[/quote]

Конечно не нарушение) Можно и по прямой, но тогда надежность снижается. Вы же не будете спорить, что в кольцевых сетях с двусторонним питанием надежность выше, чем в радиальных?) Можно конечно и параллелепипед сварить ;)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2015 11:10 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 дек 2014 20:12
Сообщения: 1619
Откуда: Подмосковье
Да сварите любую фигуру, На предприятии ,где я работал например был контур в виде прямоугольника площадью примерно 400-500 м2 с шагом зондов 5м.Так там сопротивление круглый год было около 1 Ом

_________________
Люди долго будут помнить, что ты сделал хорошо,но забудут, что ты сделал это быстро.
Забудут то, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что сделал плохо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2015 20:37 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 окт 2015 20:11
Сообщения: 12
В видео объяснении применяется модульный контактор... можете объяснить:
1-смысл его применения?
2- если эту же схему ( стандартную) без их участия что будет не так?
3- есть у кого-нибудь правильная схема 3х фазного щита?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2015 21:01 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6660
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Схема каждого щита проектируетмя отдельно. Универсальной схемы нет.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2015 09:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 сен 2015 10:41
Сообщения: 26
ALPIK писал(а):
В видео объяснении применяется модульный контактор... можете объяснить:
1-смысл его применения?
2- если эту же схему ( стандартную) без их участия что будет не так?
3- есть у кого-нибудь правильная схема 3х фазного щита?


1) Контактором управляет реле напряжения (оно в другом щите). В случае выхода напряжения за заданный диапазон контактор отключает нагрузку. Если вы не планируете организовывать защиту от перенапряжений, то можете не ставить их.
2) Все будет работать до гипотетического обрыва нулевого провода или еще много до чего) Поэтому все же защиту от перенапряжений надо ставить.
3) "Правильной" может быть любая схема, соответствующая требованиям ПУЭ. Схема на видео - "правильная")))


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2015 10:29 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 окт 2015 20:11
Сообщения: 12
Тогда если я правильно понимаю любой АВ тоже предохраняет от перенапряжений?
И в данном случае(видео-объяснении) диапазон перенапряжения прост регулируется этим контактором...
Если не правильно понимаю поправьте пожалуйста)))
а на счет схемы я просто не могу скачать ее( качество не выдает нормального)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2015 12:04 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6660
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Автомат не защищает от перенапряжения он защищает от перегрузки, а это не одно и тоже.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2015 16:38 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2777
Откуда: Новосибирск
ALPIK писал(а):
Тогда если я правильно понимаю любой АВ тоже предохраняет от перенапряжений?
И в данном случае(видео-объяснении) диапазон перенапряжения прост регулируется этим контактором...
Если не правильно понимаю поправьте пожалуйста)))
а на счет схемы я просто не могу скачать ее( качество не выдает нормального)


Диапазон перенапряжения регулируется реле напряжения , например УЗМ 51, которое в свою очередь подает питание на катушку контактора ( не у всех реле контакты могут выдержать большие токи, поэтому применяют контактор), он же замыкая свои силовые контакты подает напряжение далее в схему, контактор используется как дистанционное коммутируещее устройство,
Будьте корректнее в вопросе схемы, определитесь, что вам необходимо, после этого вам все обьяснят

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2015 16:50 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Цитата:
ALPIK


Я очень извиняюсь, но как я понял из Ваших вопросов - вы не электрик и, уж простите, очень слабо ориентируетесь в элекричестве. Я не в коем случае обидеть Вас не хочу, но возник вопрос - зачем Вам это?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2015 22:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 окт 2015 20:11
Сообщения: 12
AleksLEST писал(а):
Цитата:
ALPIK


Я очень извиняюсь, но как я понял из Ваших вопросов - вы не электрик и, уж простите, очень слабо ориентируетесь в элекричестве. Я не в коем случае обидеть Вас не хочу, но возник вопрос - зачем Вам это?

:roll: Я электрик по образованию... Но пока не работаю электриком) :oops:
в итоге практики пока маловато особенно по правилам ПУЭ) но представление в общем имею, в этом видео все стандартно, лишь возник вопрос с этим контактором... А схема нужна чтоб некоторым объяснять и показывать на примере... как с контактором и как без него)))
Может вопросы и не уместные))) но всем откликнувшимся спасибо!!!
Желаю всем хорошего бесперебойного питания!!!


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема 3 фазного распред. щита частного дома
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2015 22:26 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 сен 2015 21:01
Сообщения: 27
Ой, простите, не признал своего))) И вам удачи на этом поприще.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB