Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, планируются работы по замене проводки. Счётчик - на 15 Ампер. Пробки стоят на 16 А. При замене старой проводки, на новую: розеточная группа будет защищена автоматами на 16 А, группа освещения - автоматами на 10 А. Возникает вопрос, по выбору вводного автомата, так как произвести замену пробок на автомат большого номинала я не имею права (в связи с проектом квартиры - разрешенная мощность 3,5 кВт). Как быть в такой ситуации? Могу ли я поставить помимо основных 16-ти а первых автоматов ещё и вводной автомат на 16 Ампер? Ведь селективности не будет?! Если же групповые автоматы будут на 16 и при этом вводной будет выбивать,могу ли я вводной дифавтомат установить с характеристикой "S"? Как поступить в данной ситуации?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка квартиры
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2019 07:55 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3852
Как вариант- на ввод поставить АВ на 16А с характеристикой "D", а на розетки ставить тогда дифавтомат на 10А с характеристикой "В", на свет ставить на 6А. Но счётчик если на 15А- тогда всё равно получается незащищённым, я бы его заменил.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка квартиры
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2019 08:49 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6662
Цитата:
могу ли я вводной дифавтомат установить с характеристикой "S"

Характеристики S не существует.
Есть АВ селективного типа, к примеру, S751DR-K16 (реф. 2CDH781001R0467) пр-ва АВВ.
Стоить будет дорого, и ждать придётся долго ( недель 6 - привезут скорее всего под заказ, что у кого-то такие есть в наличии - сильно сомневаюсь).
Однако, если отходящие тоже по 16А, то селективности скорее всего всё равно не будет.
Надо ставить "экзотический" номинал 13А (для розеток - это только связка АВ+УЗО или АВ+DDA), тогда на токах КЗ до 10 кА можно добиться частичной селективности.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка квартиры
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2019 11:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 окт 2015 18:18
Сообщения: 783
Откуда: Щелково
ГОСТ предписывает ставить в жилых помещениях только В и С. D как бы вне закона...


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка квартиры
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2019 17:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 мар 2019 22:43
Сообщения: 3
На группы планируется ставить дифавтоматы (извините за неточность). В других комнатах ладно. Но как быть с ванной. Не защищать же её автоматом на 10 А. Мало для ванной, учитывая при том что мощность стиральной машины около 2500 Вт. Или я что-то не понимаю.... А можно будет защищать провод 2.5 мм медь - автоматом на 10 А? И провод 1.5 мм медь - автоматом на 6 А?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка квартиры
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2019 18:21 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3852
Михаил Рудь писал(а):
Мало для ванной, учитывая при том что мощность стиральной машины около 2500 Вт.

Так у вас мало выделенной мощности на квартиру, куда тут деваться то? 2,5кВт это примерно 12 ампер, а у вас всего выделено на квартиру 3,5кВт это чуть менее 16А...
Михаил Рудь писал(а):
А можно будет защищать провод 2.5 мм медь - автоматом на 10 А? И провод 1.5 мм медь - автоматом на 6 А?

Можно.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка квартиры
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2019 23:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 мар 2019 22:43
Сообщения: 3
Не хочу окончательно Вам надоедать. Стоит ли заниматься вопросом об увеличении разрешенной мощности? Узнавал стоимость счётчика, после чего сомнения стали терзать подобного рода "а что если будут данную сеть модернизировать и я зря потрачу столько денег". Без проекта я так понимаю "увеличить мощность" и поменять счётчик не получится?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Русская поддержка phpBB