Здравствуйте.
Насущный вопрос про pen проводник.
Энергоснобжающая организация установила счетчик на столбе.
Так же электрики установили светильник на столбе.
Как они все это подключили. По столбу спускается СИП 4х16 к шкафу - три фазы заходят на автомат 32А пен прямиком на счетчик - с автомата три фазы так же заходят в счетчик - из счетчика три фазы идут на еще один автомат 32А пен проводник из счетчика идет на шину туда же приходит ноль от светильника и к этой же шине подключается пен идущий в дом. Чем выполнена коммутация в щите: от автомата к счетчику ПВ3 - 10мм2 от счетчика к автомату ПВ3-10мм2 от автомата до шины пв1 - 10мм2 (я спросил почему сказали гибкого не хватило

). В дом идет кабель под землей ВВГНГ 4х10мм2. А да оставили желто зеленый провод торчащим из щита сказали зима кончится вобьете прут 2 метра около столба болт приварите и подключите щит заземлите.
У меня возник вопрос к ним про заземление в доме. показал им что уже вбил заземление Zandz в землю вывел в дом от него кабель пв3 - 16 мм2 в ответ на что мне сказали в ответ пен разделите на защитный и рабочий в доме и в месте разделения подключите заземление.
Стоит ли так делать правильно ли это? если нет то какие есть пути решения? . Конечно же они все что могли опломбировали перекрыли доступ ко всему. Видимо думали что они только отойдут а я начну воровать электричество.

И да была у меня мысль одна в принципе к шине они мне оставили возможность подлезть небольшую. Сделать так отсоединить от шины пен идущий в дом и при помощи ореха подключить его к пен идущий к счетчику. И в этом месте сделать повторное заземление. Таким образом будет хороший контакт и повторное заземление и будет непрерывность пен проводника. Если я что то не так говорю поправьте.