Прокомментируйте подключения как профессионалы.

Дано сеть 220 с землей.
Есть необходимость управлять на расстоянии(для упрощения на примере управлять будем с автоматов - в реальности будет обычный выключатель после автомата) 3 нагрузками пусть будет каждая по 2,5 киловатт.

Схема подключения. Берем провод пятижильный жилы по 2,5 квадрата.

от фазы в щитке ставим 3 автомата на 16 ампер и подключаем к 3 жилам провода. К остальным ноль и землю. В проводе с пятью жилами все проводники одинаковые ?

Ведем это провод на расстояние 50 метров и далее к нему подключаем 3 розетки. земля и ноль у них общие. фазовые провода разные.

Вопросы. 1) не будет по нулевому проводу идти ток равный ((2500 ватт *3шт )/230=33 Ампера?!) Схема подключения такая возможна или таит опасность? Спасибо заранее за ответ.

2) При отключении одного автомата не потечет ли ток как «неудачно». Например как пр обрыве нуля в квартирах и тд ?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка. А что если?
 Сообщение Добавлено: 07 сен 2018 19:31 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3727
krasavchik писал(а):
В проводе с пятью жилами все проводники одинаковые ?

Смотрите на изоляции кабеля маркировку- там должно быть. Жилы в таком кабеле одинакового сечения.
krasavchik писал(а):
Вопросы. 1) не будет по нулевому проводу идти ток равный ((2500 ватт *3шт )/230=33 Ампера?!)

В любом случае ток в нулевом проводе никогда не будет превышать тОка в фазном проводе.
krasavchik писал(а):
Схема подключения такая возможна или таит опасность?

Нормальная схема, лишь бы выключатели выдержали нагрузку.
krasavchik писал(а):
2) При отключении одного автомата не потечет ли ток как «неудачно». Например как пр обрыве нуля в квартирах и тд ?

Нет, не потечёт, вы же в нулевом проводе не будете автомат ставить ;)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка. А что если?
 Сообщение Добавлено: 07 сен 2018 20:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 632
Откуда: Омск
1. Сечение кабеля нулевого проводника должно выдерживать или сумму токов в фазных проводниках или номинал вводного автомата. Так как номинал ввода мы не знаем, то теоретически 3 автомата по 16а могут допустить 48*1,45 довольно продолжительное время. Нулевому проводнику с 2,5 мм2 это очень не понравится.
2. Что за нагрузка будет. Активная или реактивная? Просто автоваты не совсем хорошая идея для коммутации. В качестве выключателей используют выключатели нагрузки. Функция автомата - защищать, а не работать выключателем. Может надо будет магнитные пускатели ставить, чтобы нагрузка безконтрольно не включилась после отключения электричества.
3. Не забудьте, что PE шлейфовать нельзя. Только ответвление.

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Последний раз редактировалось Гипнокот 07 сен 2018 20:32, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка. А что если?
 Сообщение Добавлено: 07 сен 2018 20:30 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 632
Откуда: Омск
Gerzom писал(а):
В любом случае ток в нулевом проводе никогда не будет превышать тОка в фазном проводе.

Нет, не потечёт, вы же в нулевом проводе не будете автомат ставить ;)

У него однофазка и он хочет объединить ноль трех нагрузок.

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка. А что если?
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2018 15:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 сен 2018 16:58
Сообщения: 2
Гипнокот писал(а):
1. Сечение кабеля нулевого проводника должно выдерживать или сумму токов в фазных проводниках или номинал вводного автомата. Так как номинал ввода мы не знаем, то теоретически 3 автомата по 16а могут допустить 48*1,45 довольно продолжительное время. Нулевому проводнику с 2,5 мм2 это очень не понравится.
Ясно Вообщем не стоит так делать. СПАСИБО.


Просто подумал, что в 3 фазных сетях 1 проводник нуля. Провод СИП там все жили одинаковые? или ноль толще ?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка. А что если?
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2018 17:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 632
Откуда: Омск
krasavchik писал(а):
Гипнокот писал(а):
1. Сечение кабеля нулевого проводника должно выдерживать или сумму токов в фазных проводниках или номинал вводного автомата. Так как номинал ввода мы не знаем, то теоретически 3 автомата по 16а могут допустить 48*1,45 довольно продолжительное время. Нулевому проводнику с 2,5 мм2 это очень не понравится.
Ясно Вообщем не стоит так делать. СПАСИБО.


Просто подумал, что в 3 фазных сетях 1 проводник нуля. Провод СИП там все жили одинаковые? или ноль толще ?

в трехфазных сетях немного по другому, многие трехфазные нагрузки вообще без нуля работают. Тут у вас арифметическое сложение нагрузок, а там векторное. Точнее тут тоже векторное, но векторы все время однонаправлены.

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка. А что если?
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2018 10:11 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3727
Гипнокот писал(а):
У него однофазка и он хочет объединить ноль трех нагрузок.

Пропустил, сори... Тогда конечно ток в нулевом проводе складывается арифметически.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на конференции