 Заголовок сообщения: Электрика в частном доме (Молдова, Приднестровье)
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2018 13:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 июн 2018 12:00
Сообщения: 2
Приветствую!

Прошу помощи в организации электрики в частном доме, а именно подключения вводного кабеля к счетчику.

Что есть
Есть частный дом, по улице проходит обычная алюминиевая не изолированная линия. Ее состояние, скорее всего - не очень (много скруток между столбами, повторного заземления на квартале нет - это столбов 8). От столба к дому (50 метров) было протянуто 2 алюминиевых провода, на которых уже закаменела и рассыпалась изоляция. Сильный ветерок подул, провода соприкоснулись - фейерверк и обрыв. Приехали монтажники, взяли денег, натянули какой-то кабель типа АВК или АПВК (картинка) - самонесущий, алюминиевый, многожильный, коаксиальный. Натянули его на аксессуары СИП. Жилы там одинаковые, что внутренние, что внешние. Завели прямо в счетчик: ссылка на фотки.

Вопрос
В планах сделать новую медную проводку на всем участке. Такое соединение (вход в счетчик) не кажется очень надежным. Собственно вопрос: как организовать ввод, чтобы было эстетично, ничего нигде не торчало, при этом чтобы было надежно?

У нас ПУЭ РФ не действует, единственное, что говорят при пломбировании счетчика - "главное, чтобы от столба до счетчика разрывов не было, а после счетчика делайте - что хотите". При этом ничего не сказали про это соединение.

Был бы СИП - понятно, концевые прокалывающие муфты для перехода на медь и уже медь заводить в счетчик. Как быть в случае этого кабеля? Может как-то с помощью герметичной муфты перейти на медь? Или подключить аналогично, только более аккуратно?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в частном доме (Молдова, Приднестровье)
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2018 09:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 янв 2017 20:09
Сообщения: 233
Откуда: Лобня
Судя по фото, делали какие это рукожопы. Данный кабель предназначен для подключения счетчиков. Нужно просто аккуратно разделать концы кабеля и обмотать ПВХ изолентой. Тут уж Вам придется самому постараться, правда нужно снять напряжение с проводов. Вы пишите, что запрещены разрывы до счетчика, и тут же хотите сделать переход на медь перед счетчиком. Даже в случае СИПа, пришлось бы СИП заводить сразу на счетчик, поскольку от столба до счетчика не должно быть разрывов. Кстати, вместо изолентой можно использовать термоусадку.

_________________
Электрик в Лобне http://elektrik-l.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в частном доме (Молдова, Приднестровье)
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2018 10:11 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6286
Единственное, что сходу на ум приходит в контексте отсутствия разрыва - это алюмо-медные гильзы:
http://techelectro.ru/prod/lugs/al/gam/
Соединение неразборное, так что можно трактовать его, как отсутствие разрыва. ))
А место соединения оформить в виде муфты (с помощью клеевой трубки типа ТТК).
Переход я бы сделал в месте ввода кабеля в дом, чтобы эту байду в дом не заводить.
А если у счётчика, то смысла нет в каких-то переходах, нужно просто аккуратно разделку выполнить.
Как вариант, нацепить муфту из комплекта для высоковольтных кабелей СПЭ, если она на это сечение подойдёт.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в частном доме (Молдова, Приднестровье)
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2018 10:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 июн 2018 12:00
Сообщения: 2
Благодарю за уделенное мне время и ответы!

SergeySI писал(а):
Данный кабель предназначен для подключения счетчиков

Он же алюминиевый да еще и многожильный, как же "текучесть алюминия"? Подтягивать контакты нет возможности, они под пломбой. В добавок, он ппц жесткий, в щитке его трудно будет проложить, если только на разделать около метра и уже 2-мя жилами прокладывать.

SergeySI писал(а):
Вы пишите, что запрещены разрывы до счетчика, и тут же хотите сделать переход на медь перед счетчиком.

Как написал Прохожий, к не разборным соединениям, к которым даже теоретически никак не подключиться - инспектора претензий иметь, думаю, не будут.

Прохожий писал(а):
Единственное, что сходу на ум приходит в контексте отсутствия разрыва - это алюмо-медные гильзы

Да, тоже об этом думал. Запрессовать в гильзы ГАМ и поставить заливную муфту или термоусадкой накрыть. И скорее всего это самый оптимальный вариант. Хотя, стоит подумать и над аккуратным вводом прямо в счетчик.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB