 Заголовок сообщения: Перевод с водяного котла на воздушные тэны
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2017 04:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 536
Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Руководство хочет перевести вертикально пропиточную машину с водяного нагрева(водяной котел тэновый) на воздушный(тэновый). Сейчас в котельной стоит 3 тэновых водяных котла, общей мощностью около 100 кВт. Я думаю если перевести на воздушные тэны такой же мощностью, то есть 100 кВт, то этого должно хватить. Шахты остаются те же, в общем все те же условия, что и при водяной сушке. Причина перевода в том, что трубы за много лет износились и случаются порывы, приходится латать, останавливая производство, да и мороки слесарям много, ведь температура 150 градусов и давление 6кг/см2.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перевод с водяного котла на воздушные тэны
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2017 07:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 окт 2015 18:18
Сообщения: 457
Откуда: Щелково
Что Вы имеете ввиду под воздушным нагревом? Вообще под такие модернизации делают проект, считать кВт неправильно.
Вам же нужно поддержание определенной температуры, а не синхронизация электросчётчика со старой системой.
Короче, как на собрании по морально-быьовому разложению - "подробностей давай!"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перевод с водяного котла на воздушные тэны
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2017 07:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 536
Откуда: Казахстан
Rumato писал(а):
Что Вы имеете ввиду под воздушным нагревом?
Вместо труб с горячей водой, в шахте будут установлены воздушные оребренные(для лучшей отдачи тепла) тэны. У нас на заводе есть уже несколько сушильных конвейера, только не вертикальные, а горизонтальные. Даже не знаю какие подробности. Задавайте вопросы я отвечу


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перевод с водяного котла на воздушные тэны
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2017 15:56 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 окт 2015 18:18
Сообщения: 457
Откуда: Щелково
Спасибо за ролик, но лучше от этого не стало.
Я так и не понял, что планируется использовать в качестве теплоносителя.
Подробности очень просты, что есть сейчас? Что хотите получить?
Но ответы на эти вопросы так глобальны, что потребуется не одна неделя на обсуждения.
Так что оставьте кесарю кесарево и займитесь своими обязанностями, Вас ведь не обязали провести модернизацию на коленке... ну я надеюсь на это....


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перевод с водяного котла на воздушные тэны
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2017 16:24 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5758
Да уж, промышленные установки и такие мощности - это не хрен собачий.
Трубы, я так понимаю, отдавали тепло посредством естественного теплообмена, а ТЭНы как бы ещё и принудительно обдувать не пришлось. Температуру, опять-же, как-то надо регулировать, наверное? Не просто же врубить ТЭНы и пусть они там до скольких-то градусов греют, как могут...

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перевод с водяного котла на воздушные тэны
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2017 18:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 536
Откуда: Казахстан
Температуру планируем регулировать так: 70% мощности шахты(тэны) включаются обычными пускателями, а остальное в автоматическом управлении связка трм 500(ПИД ренулятор) + твердотельное реле+ датчик температуры


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перевод с водяного котла на воздушные тэны
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2017 19:16 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2713
Откуда: Новосибирск
Можно тэны разделить на несколько групп, чтоб работали попеременно , можно сделать привязку по времени, допустим - часть тэнов работает один промежуток времени, часть второй промежуток.
А где ролик то ?

_________________
Non progredi est regredi


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB