 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2017 19:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 апр 2017 20:07
Сообщения: 24
Да дом "пятистенок" обычный деревенский. Вот я и думаю, что по большому счетуЮ если отрубится комната, то в соседней "всё есть". А по нагрузкам, вообще одна-две розетки, ну и свет. Возможна установка обогревателей электрических (MAX. по 1 кВт), но на них потяну отдельные линии.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 17:09 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2014 16:35
Сообщения: 97
Добрый день!
Посоветуйте схемку (можно и от руки) .
Есть ввод на 380 (три фазы, ноль)
Что необходимо:
Собрать щит в котором:
А) с выводом под ЧПУ станок на 380в
Б) в этом же щитке вывод на 220 и группу автоматов (розетки и освещение).
И если возможно, где посоветуете все купить за вменяемые деньги?
Как я это мыслю:
1) вводной 4-х полюсной автомат на 25А(т.к доступно только 3 по 5 кВ)
2) счётчик Меркурий типа такого: https://www.etm.ru/cat/nn/9700252/
3) далее на каждую фазу по УЗО или Дифавтомату (как правильно не знаю!)???
4) далее как-то надо все енто дело разъединить на 380 и линию на 220в (взять одну из трех фаз и ноль получим линию на 220в) но как правильно этот узел сделать где происходит ответвление линий я не знаю!
5) на линию 380В снова поставить 3-х полюсной автомат на 25А(?)
6) после отвода линии на 220, установить группу автоматов на свет и розетки
Где то надо соединить заземление с нулевым проводом

Вот схемка: https://d.radikal.ru/d40/1804/51/dcdfe44eb94b.png


С Уважением Анатолич!


Последний раз редактировалось Анатолич 01 апр 2018 17:41, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 17:24 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 691
Откуда: Омск
Неправильно мыслите.
1. какая система заземления ТТ или TN-C-S. Если ТТ, то четырехполюсный автомат, если TN-C-S, То только трехполюсный ибо PEN проводник рвать до разделения на N и PE нельзя.
2. После счетчика если ставите УЗО, то либо дифавтомат на станок либо 3 или 4 полюсный автомат и ТРЕХФАЗНОЕ УЗО на 30мА.
3. если розеток много то просто равномерно разделяете их по фазам, если немного то просто садите на одну фазу. На эту фазу ставите уже групповое УЗО однофазное, номиналом 32А и выше.
Если однофазные потребители разделяете по фазам, то на каждую фазу ставите УЗО. Но отвод на однофазные берете ДО автомата на станок, то есть сразу после счетчика.

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 17:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2014 16:35
Сообщения: 97
Гипнокот писал(а):
Неправильно мыслите.
1. какая система заземления ТТ или TN-C-S. Если ТТ, то четырехполюсный автомат, если TN-C-S, То только трехполюсный ибо PEN проводник рвать до разделения на N и PE нельзя.
2. После счетчика если ставите УЗО, то либо дифавтомат на станок либо 3 или 4 полюсный автомат и ТРЕХФАЗНОЕ УЗО на 30мА.
3. если розеток много то просто равномерно разделяете их по фазам, если немного то просто садите на одну фазу. На эту фазу ставите уже групповое УЗО однофазное, номиналом 32А и выше.
Если однофазные потребители разделяете по фазам, то на каждую фазу ставите УЗО. Но отвод на однофазные берете ДО автомата на станок, то есть сразу после счетчика.


Заземления пока нет, буду делать сам путем треугольника в земле.
Посмотрите пожалуйста я схемку выложил!

https://d.radikal.ru/d40/1804/51/dcdfe44eb94b.png


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 18:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 691
Откуда: Омск
Вы не поняли. Погуглите системы заземления. У автора сайта есть в том числе, чтобы понимать разницу в tn-c-s и tt.
В техусловиях на подключение что написано?
Контур заземления надо делать в обоих случаях. Разница в том, будет ли ноль повторно заземлятся в вашем щитке или нет.
Tn-c-s более безопасна. Tt есть смысл делать только в том случае, если у вас плохая линия выполненная неизолированными проводами.

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Последний раз редактировалось Гипнокот 01 апр 2018 18:20, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 18:20 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2014 16:35
Сообщения: 97
Станка пока нет! Какой будет тоже пока не знаю, все упирается в деньги, может даже и не в этом году буду покупать. Сейчас в помещении под станок нужно сделать проводку и перетащить туда пока сверлийник он на 380В (Советский 2м112). Сделать 4 розетки на 220 и освещение светодиодное.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 18:37 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2014 16:35
Сообщения: 97
Ввод со столба в помещение идет четырьмя изолированными проводами.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 18:39 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 691
Откуда: Омск
Ну допустим у вас tn-c-s
Вводной автомат трехполюсный. На него приходит 3 фазы. PEN проводник у вас подключается на шинку, которую называют ГЗШ. К этой же шине вы подключаете контур заземления и все PE проводники. От этой шинки идет перемычка на шину рабочего ноля N.
Фазы идут на счетчик. Нулевой проводник от нулевой шинки тоже на счетчик. После счетчика ставите трехфазное узо на 32А. От него 2 трехполюсных или четырехполюсных автомата на сверлильный станок и на другой станок которого еще нет. Если трехполюсные автоматы то после узо ноль на отдельную нулевую шину и ноли на станки уже с нее берете.
Потом от ВХОДНЫХ клемм узо трехфазногоберете отвод на автоматы розеток и света. Либо ставите дифавтоматы либо узо и после него автоматы. Свет и розетки я бы на разные фазы посадил.
Если сомневаетесь, закажите проект, а соберете сами. Вам в проекте напишут и номиналы всех аппаратов правильные и схему подключения и марки и сечения проводов. Проект это недорого. Автор сайта вам его думаю с удовольствием рассчитает.

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 18:39 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 691
Откуда: Омск
Анатолич писал(а):
Ввод со столба в помещение идет четырьмя изолированными проводами.

А по столбам как идет?

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 18:45 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2014 16:35
Сообщения: 97
По столбам одним кабелем!


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 18:51 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 691
Откуда: Омск
Анатолич писал(а):
По столбам одним кабелем!

тогда TN-C-S делайте и следовательно вводной автомат трехполюсный, а не четырехполюсный
viewtopic.php?f=54&t=1200 тум много ответов сможете найти на свои вопросы

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 19:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 фев 2018 19:43
Сообщения: 18
В такой ситуации...
Перестать играть героя и дать специалистам сделать свою работу, для которой они учились по 6-10-15 лет. Как такой вариант?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 19:28 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 691
Откуда: Омск
arc писал(а):
В такой ситуации...
Перестать играть героя и дать специалистам сделать свою работу, для которой они учились по 6-10-15 лет. Как такой вариант?

Хочешь сделать хорошо, сделай сам :-))

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 19:37 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2014 16:35
Сообщения: 97
Первоначально так: http://www.imageup.ru/img91/3031418/sxe ... v.jpg.html
только с другим УЗО на 32А.
А потом через 4 распределительных блока типа КБР 125А уже раскладываем на 380 и 220 и далее на диф под станок и на узо под группу автоматов на розетки и свет.
Теперь правильно?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2018 20:03 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2014 16:35
Сообщения: 97
arc писал(а):
В такой ситуации...
Перестать играть героя и дать специалистам сделать свою работу, для которой они учились по 6-10-15 лет. Как такой вариант?

А что, что то сделать своими руками это геройство? :?:
Вы бы за всех не отвечали! Делаю для себя, или что я хлеб у Вас отбираю? :Р


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.

Список форумов » Основной форум » Шкафы, щитки электрические


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Русская поддержка phpBB