Цитата:
на нас жалуются люди, так как цена счетчика РиМ 3х фазного у нас в регионе сейчас 24тыс руб

Надо думать - я бы тоже такого прикола не понял. :twisted:
Когда подключался, у нас относительно ненавязчиво СО продвигала Матрицу, стоил он в ту пору 9-10 тыр. Счёл и это перебором (особенно когда их надо сразу 2 шт.), поставил Меркурий-231, емнип, 1,5 тыр за штуку они тогда стоили. Экономика должна быть экономной. ))

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PEN проводник в счетчике.
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2018 11:53 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 20:14
Сообщения: 236
Прохожий писал(а):
Ну да, тут уж споров о правильности подключения, точно не возникнет.
А фазы на этом счётчике, по старинке через клеммник?
А то был бы высший пилотаж, если бы они придумали, и как фазы без разрыва через этот счётчик протаскивать (например, поставить три "бублика", в каждом ТТ + катушка Роговского).

ЗЫ. Однако то, что здесь опять же нет защитно-коммутационного аппарата между счётчиком и магистралью - минус.


Фазы через обычный клемник. Но я бы не сравнивал его с дешевыми счетчиками. Лучше сказать так, конструктивно, это обычный клемник, но очень мощный, с большими болтиками, и дырками, так как туда, можно запихать 35й СИП. Макс раб ток до 100А.

Внутри счетчика предусмотрен выключатель нагрузки. Сделан для отключения должников.
Подъехал на машине, открыл ноут, тыкнул пару кнопок, и оп, питание должнику уже не идет. И на опору подниматься не нужно.

Для тех кто лазит отрубает потребителей, знает сколько это мороки. Наряды, организационные и тех мероприятия, и тп. А тут работа по распоряжению. Отключение занимает 1 минуту. К тому же нам сейчас выдали всем камеры. И по всем работам по наряду, распоряжения, именно, подготовка рабочего места, ведется видеосъемка, а это полный абзец :D

Камеру не включил - 20% наказали.
Камеру включил - 10% накажут, так как всегда есть какой-то косяк.
Вот так и работаем.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PEN проводник в счетчике.
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2018 13:00 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6457
Цитата:
Внутри счетчика предусмотрен выключатель нагрузки.

Именно выключатель, или всё-таки с ф-цией защиты (хотя бы от КЗ)?
Счётчик - тоже электроприбор, тоже нуждается в защите. Всяко с ним может быть. А если нет защитного аппарата - линия длинная, и в "голове" может стоять весьма "суровый" аппарат - пока он "шелохнётся", много чего может произойти.
Был случай - на Матрице пробило варисторы, так вводной 25А АВ сразу отщёлкнулся. А не было б его - так и весь ШУ небось под замену пошёл б.

Вообще говоря, понятно, из чего цена 24 тыр складывается - климатическое исполнение, передача данных, дистанционное управление...
Но по факту имеем ситуацию, что СО (в данном случае ваша) обеспечивает себе все эти ништяки и удобства, за счёт потребителей. Я например, ярый противник такого подхода, т.к. убеждён, что потребителю счётчик должен обходиться во столько, сколько стоит обычная "считайка"; а если СО хочет себе удобства и всякие прочие ляляки - то пущай она сама за это и доплачивает. На самом деле это может (должно) осуществляться самыми различными способами, вплоть до дотирования на гос. уровне производителей таких счётчиков. Впаривать счётчики с GSM-модемом по пятнашке и тем более такое чудо-юдо-дыню-финик за 24 населению, у многих представителей которого месячный заработок сопоставим с этими цифрами - аморально. А то можно ведь так принудить и за соточку и более счётчик поставить, есть такие, с карт-ридером - прямо в счётчик банковскую карту пихаешь и он денюжку за ЭЭ с неё списывает. :twisted:

Это конечно, не в вашу сторону негатив, само собой, а в сторону шибко вумных чиновников от электроэнергетики и сбыта. Они наверное тоже думают, что "макарошки всегда стоят одинаково" (ц). :evil:

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PEN проводник в счетчике.
 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2018 21:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 20:14
Сообщения: 236
Сейчас же это аргументируется тем, что "Вам же надо, вот и суетитесь".
С другой стороны, не всем же нужно 3 фазы, можно и 1 фазный поставить(дешевле).

С 2015 года, тех. условия по подключению, передали на откуп потребителям. Сейчас наш торговый дом да же СИП 16 - 50 не закупает, за ненадобностью.
Вновь построенные линии, сразу идут с заделом на будущие, и СИП вешают обычно 90-120. Так же с АС не дробят, вешаем от 70.

В одно время понавтыкали СКТП, мол лучше поставить 10 штук в округе, чем большую КТП, но практика показала ненадежность СКТП. Место вроде бы занимает мало, за аренду предприятию платить меньше, проводов сечение меньше, дешевле, как на 10ке, так на 0,4ке, но там макс транс 100КВА, так как на опору тяжелее не повешать, а они без навесов. Прям стабильно хватает на 5 лет. Уже штук 20 наверное поменяли трансов, ну думаю еще на 5 лет.
Там где нагрузки больше 100ки, сразу ставим КТП, не паримся.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PEN проводник в счетчике.
 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2018 21:31 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 дек 2014 20:12
Сообщения: 1725
Откуда: Подмосковье
Я собирал ЩУ вот по такой схеме. Инспектора не противились
Провод от контакта ЗНИ во вводном боксе до счетчика и до шины РЕ единый без разрыва
Вложение:
20170513_162818.jpg
20170513_162818.jpg [ 1.93 МБ | Просмотров: 84 ]
.


Вложения:
20170513_162829.jpg
20170513_162829.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 84 ]

_________________
Люди долго будут помнить, что ты сделал хорошо,но забудут, что ты сделал это быстро.
Забудут то, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что сделал плохо.
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PEN проводник в счетчике.
 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2018 21:38 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6457
Цитата:
Сейчас же это аргументируется тем, что "Вам же надо, вот и суетитесь"

Понятно, что монополист (особенно если у него занесено куда надо) может руки выкручивать как хочешь.

Цитата:
В одно время понавтыкали СКТП, мол лучше поставить 10 штук в округе, чем большую КТП, но практика показала ненадежность СКТП. Место вроде бы занимает мало, за аренду предприятию платить меньше, проводов сечение меньше, дешевле, как на 10ке, так на 0,4ке, но там макс транс 100КВА, так как на опору тяжелее не повешать, а они без навесов. Прям стабильно хватает на 5 лет. Уже штук 20 наверное поменяли трансов, ну думаю еще на 5 лет.
Там где нагрузки больше 100ки, сразу ставим КТП, не паримся.

Под СКТП подразумеваете, где транс на одной опоре?
У нас такая-же ботва с МТП (это которые на двух опорах) - полно их везде нашлёпали абсолютно бездумно, и продолжают шлёпать.
По советским правилам проектирования было как: проектировали подстанцию и по мощности (а сл-но, и по территории "охвата"), и по схемам РУВН и РУНН, учитывая развитие данной местности в дальнейшем, + всякие резервы.
Сейчас по факту как - появилась задача запитать конкретную территорию здесь и сейчас (например, коттеджную застройку на начальном её этапе, когда пошли первые заявки) - шлёп туда МТП, чисто на это поле, и трава не расти. Даже если понятно, или даже есть достоверные данные, что вот соседнее поле будет в следующем году застроено - никаких резервов туда. И даже на существующем поле могут ВЛИ-0,4 растянуть не по всем потребителям, а только туда, откуда заявки прошли. Потом будут приезжать и дотягивать.
Положено по правилам проектирования размещать пункт питания как можно ближе к центру нагрузок, но даже если есть возможность разместить подстанцию таким образом (с учётом всех требований безопасности, шума и т.д.) - всё равно поставят где-нибудь на околице, самое длинное "плечо" ВЛИ может и полкилометра составлять. Потом, когда нагрузки возрастут, будут удивляться, почему напруга падает. Правда, хотя бы на сечении СИПа тоже не экономят.
Может быть так, что стоят 2 подстанции, условно одна на поле А, другая на поле Б. С МТП-А идёт фидер 0,4 на поле Б, с МТП-Б - на поле А. Или вот недавно - есть МТП 100 кВА, от неё запитана нагрузка. Через дорогу начинают застраивать другое поле. Умный человек бы что сделал - поменял бы транс на существующей, на 160 или 250 кВА например, и запитал бы новую нагрузку и от неё тоже. Нет, шлёпают РЯДОМ, ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ещё одну такую-же МТП 100 кВА... Ещё блин достали эти разные хозяйствующие субьекты - у нас например имеются ДВЕ параллельно существующие сети 0,4, одна принадлежит СО, другая - ДНП. Одна по одной стороне улицы идёт, другая - по другой. Куда взор не кинь - кругом одни подстанции, столбы и провода, живёшь как на ГПП. :twisted:
На территории, которую можно было бы 2-мя, максимум 3-мя нормальными ТП запитать, у нас их штук 6 или 7.
Вообще заметил, видимо от подрядчика зависит, у кого куда дорожка протоптана и кто с чем привык работать. Большинство МТП любит, за дешевизну видимо, но некоторые всё-же и КТП ставят. Кто-то разъединители РЛК ставит, кто-то - РЛНД. Ну и т.п. различия, бывает, бросаются в глаза.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2

Список форумов » Основной форум » Шкафы, щитки электрические


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB