 Заголовок сообщения: два трехфазных ввода: схема подключения PEN прводников
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2017 19:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 мар 2017 22:21
Сообщения: 6
Здравствуйте уважаемые участники форума. Прошу схематически изобразить принципиальную схему эл. щита с двумя трехфазными вводами с разных подстанций (с использованием реверсивного рубильника). Меня более всего интересует правильное подключение и дальнейшее расщепление PEN проводников (их будет 2 получается). Как корректно подключить контур защитного заземления в таком случае? Благодарю за внимание и ответы к моему вопросу.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: два трехфазных ввода: схема подключения PEN прводников
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2017 16:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 151
фазы приходят на автоматические выключатели,
PEN проводники на шинки ГЗШ для каждого ввода своя.
Шинки ГЗШ соединить друг с другом проводом не менее 10 квадрат по меди. (Система уравнивания потенциалов).
Либо шинка ГЗШ общая, так как щиток один и контур заземления тоже один.
Каждая ГЗШ соединена с нулевой шинкой перемычкой.

Фазы через счетчик на свой полюс перекидного рубильника.

С нулями 2 варианта
1. У каждого ввода своя нулевая шинка. Ноли на счетчик и на полюс перекидного рубильника, то есть рабочие нули тоже коммутируются перекидным рубильником (2 или 4 полюса)
2. Нулевая шинка общая, с нее на счетчики и напрямую к потребителю рабочий ноль минуя перекидной рубильник.

Оба варианта правильные, но я бы выбрал первый, потому как с точки зрения защиты от ЭМ помех рекомендуется ноли тоже коммутировать, хоть они и соединены будут через систему уравнивания потенциалов между ГЗШ.

Эта схема годится только для схемы TN-C-S,.

Для схем ТТ PEN проводники приходят каждый на свою нулевую шинку, которые не соединены с PE шинкой, тогда PE шинку можно сделать одну, так как на них приходит только земля и уходит к потребителю.

Рисовать лень, руками очень криво у меня получается, а визио или другую чертилку ставить надо.

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Список форумов » Основной форум » Шкафы, щитки электрические


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB