 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2017 11:35 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5468
Цитата:
1) С выходной клеммы ЗНИ-35(рядом с вводным автоматом) один проводник повести на 7-ую клемму счетчика, там его внутри сложить перевернутой буквой U, повести дальше в 8-ую клемму, там тоже сложить перевернутой буквой U и от туда уже повести на ГЗШ. Получается PEN пойдет как бы через счетчик и проводник не будет порезан нигде. Только бы сетевики согласились на эту ЗНИ-35 в боксе с вводным автоматом на пути СИПа к счетчику.

Во-первых, какое сечение вы сложите U-образно и запихнёте в клемму счётчика? Много туда не влезет. Разве что брать гибкий провод и опрессовывать его в НШВИ2.
Во-вторых, они от вас не этого хотят. Они хотят, чтобы в идеале у вас PEN до счётчика не имел точек подключения/разветвления , и т.п., а ноль нагрузки подключался к выходу счётчика, и никак иначе.
На всё остальное в контексте вышеупомянутого, им вообще насрать.

Цитата:
Я пыхчу за имеемую сейчас схему.
СИП прямо в счетчик для меня как надругательство над моим щитом учета.

Я вас оченно хорошо понимаю. Это оно самое и есть.
Цитата:
Я ищу вариант компромиссный.

Я вам в принципе, такой и предложил.
В более развёрнутом виде, это будет выглядеть так:
- с клеммы ЗНИ-35 один конец "двойного" нарзрезанного провода кидаете на клемму 7 счётчика (как сделано сейчас), второй оставляете подлиннее и цепляете за заземляющий болт шкафа. Обычно такой болт - это "священная корова" (жаль, что он не наружный), можно любые придирки отбить - "вы что, против заземления???".
- ту шину, которая у вас "ГЗШ" (на самом деле PEN/PE) ставите на синие изоляторы и превращаете её в N, запитываете её от клеммы 8 счётчика. Подключаете к ней ноль нагрузки.
- сдаёте всю эту байду сетям.
- после всего, ставите в шкафу вторую шинку прямо на корпус (допустим, в левой стороне шкафа), она будет PEN/PE. Переключаете на неё всё, как есть сейчас. Шина N останется пустой (если только на дом у вас пойдёт не 5-проводный кабель).
- чтобы избежать придирок в дальнейшем (при возможных проверках), можно поставить в шкаф какую-нибудь модульную розетку, и запитать её по рабочему нолю от этой шинки N. Просто чтобы она пустая не висела, и не наводила на мысли о какой-то "химии". А как было у вас во время сдачи, кто там потом уже вспомнит...

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 06 май 2017 13:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 629
Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите пожалуйста: правильно ли я устанавливаю фиксатор на реле промежуточное ?
phpBB [video]

Изображение

_________________
Не все сумасшедшие - электрики,
но все электрики немного сумасшедшие.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 06 май 2017 16:02 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2620
Откуда: Новосибирск
Все верно, по другому он и не встанет

_________________
Non progredi est regredi


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 06 май 2017 16:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 629
Откуда: Санкт-Петербург
Просто он кажется не предусмотрен для того чтобы плотно держать, он более проходит под название вытаскиватель. С помощью него удобно вытаскивать реле из цоколя, а остальные функции выполняет кое как

_________________
Не все сумасшедшие - электрики,
но все электрики немного сумасшедшие.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 17 июн 2017 19:12 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2620
Откуда: Новосибирск
Продолжение видео про щит прагма, уже установленный и частично подключенный
phpBB [video]

_________________
Non progredi est regredi


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2017 12:29 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 янв 2014 18:47
Сообщения: 454
5 за окуратность )


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2017 15:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 июн 2017 14:59
Сообщения: 2
...


Последний раз редактировалось Dublikator 23 июн 2017 13:05, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2017 15:51 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5468
Странный у вас подход - сначала комплектацию закупить, потом думать, как это скоммутировать.
Теперь уж чего особо думать - собирать по факту из того, что есть, "ввод - распределение". Дальше доставлять те автоматы, какие будут нужны.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2017 14:10 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2620
Откуда: Новосибирск
Шкаф учёта в системе АСТУЭЭ, на базе меркурия


Вложения:
IMG_20170622_164814.jpg
IMG_20170622_164814.jpg [ 744.44 КБ | Просмотров: 110 ]
IMG_20170622_164901.jpg
IMG_20170622_164901.jpg [ 761.69 КБ | Просмотров: 110 ]
IMG_20170622_164849.jpg
IMG_20170622_164849.jpg [ 741.19 КБ | Просмотров: 110 ]
IMG_20170622_164837.jpg
IMG_20170622_164837.jpg [ 745.69 КБ | Просмотров: 110 ]
IMG_20170622_164651.jpg
IMG_20170622_164651.jpg [ 720.44 КБ | Просмотров: 110 ]

_________________
Non progredi est regredi
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2017 14:58 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5468
Силовые кабели какого сечения ожидаются?

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2017 15:18 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2620
Откуда: Новосибирск
35 квадратов, дело в том , что шкаф с автоматами уже есть, а вот учёта в нем нет, придётся этот рядом поставить и через боковые стенки и Сальники будем делать разрыв.

_________________
Non progredi est regredi


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2017 15:34 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5468
Я к тому спросил, что с верхних выводов будет не очень удобно "уходить", не перекрыв при этом доступ к испытательной коробке.
Делал когда-то такой-же ящик, только с одним счётчиком - трансы там "положил" под 90 град. относительно того положения, в котором они у тебя сейчас. Чтобы через низ придти-уйти.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2017 15:58 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2620
Откуда: Новосибирск
Я промерял провода, в принципе под углом наконечники прикручивать и нормально получиться, тем более что ПУГВшкой

_________________
Non progredi est regredi


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2017 13:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 июн 2017 14:59
Сообщения: 2
Премного благодарен. У вас очень полезный форум.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30

Список форумов » Основной форум » Шкафы, щитки электрические


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB