 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2016 11:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 окт 2015 09:14
Сообщения: 267
Откуда: Москва, Люберцы, Раменский р-он Родники
s3gik писал(а):
Прохожий писал(а):
Так, как сделано разделение у вас - это система ТТ, при этом надо применять УЗО, а его у вас нет.
Вводной ноль (PEN) лучше бы сначала привести на шину PEN, а потом на счётчик - но здесь могут возбухнуть сбытовики.
Рекомендую ознакомиться вот с этим видео - как разделять ноль
viewtopic.php?f=67&t=2569

Забыл сказать, что мой счётчик будет подсчетчиком к счётчику стоящему на трансформаторе. В этом случае так же нужно узо.

В вашем случае это не важно. Узо нужно

_________________
Нет ничего более постоянного чем временное.
http://vk.com/nippy


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2016 17:23 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 дек 2016 20:33
Сообщения: 3
Исправил схему, только как в видео не получается энергетики говорят входящий ноль должен быть опломбирован
Исправленно: http://s019.radikal.ru/i628/1612/6a/c143823b9952.jpg
И скажите можно ли пустить от автомата трансформатора по кирпичной наружной стене гаражей кабель АВВГ 4х10 или 4х6 до автомата счетчика, примут ли так энергетики.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2016 08:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 окт 2015 09:14
Сообщения: 267
Откуда: Москва, Люберцы, Раменский р-он Родники
По кабелю вообще положено алюм не менее 16мм2 или медь не менее 10мм2. Могут не принять. Что касается противопожарных требований, то кабель на кирпиче (негорючей поверхности), так что тут всё чисто.

Что касается схемы, то там ничего не исправлено.
Вопрос. Зачем Вам такая "гибридная" схема? Почему вы используете TN-C в начале, а потом делите её на TN-C-S и на TT?
Не вижу никакого смысла заводить ноль на автомат 25А 4P. Если у Вас просто есть такой автомат и его нужно применить, то просто оставьте один полюс не подключенным.

_________________
Нет ничего более постоянного чем временное.
http://vk.com/nippy


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 12 янв 2017 16:30 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 янв 2017 21:09
Сообщения: 6
В четырехкомнатной квартире затеял ремонт, решил менять проводку так как стоит алюминий, хочу поставить медь.
Планирую ввод от электросчетчика в квартиру кабелем 3*6 только не знаю каким или ВВГ нг (А) LS или таким же NYMом, потом щиток в квартире на 2 комнаты впоследствии детские и лоджия. на свет 3*1,5 мм на розетки 3*2,5 мм и одна на обогреватель 3*4 мм но тоже не могу решить ВВГ нг (А) LS или таким же NYMом.
Еще электрик обслуживающий дом сказал чтобы линию PE прикрутил к корпусу щита в подъезде и будет все ОК. Заземления в щитах нет. А этажных щитах только пакетник и электросчетчик и куча мусора больше ничего. Фотки выложу пока не прикрепляются.
Извините не прочитал что можно писать здесь отдельную тему удалите пожалуйста, подскажите как вставлять фото что то не получается?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 12 янв 2017 16:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 625
Откуда: Санкт-Петербург
Закачайте фото на сторонний ресурс (например, радикал), а ссылку сюда.

_________________
Не все сумасшедшие - электрики,
но все электрики немного сумасшедшие.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 12 янв 2017 20:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 янв 2017 21:09
Сообщения: 6
Вот линейная схема
Изображение
А какой маркой провода обычно в шкафах коммутируют оборудование, интересуют квартирные щиты?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 12 янв 2017 22:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 625
Откуда: Санкт-Петербург
Либо ПУВ (жесткий), либо ПУГВ (гибкий(многожильный))
А дальше каждый выбирает доя себя каким ему удобнее. Но для гибкого нужны наконечники(200р) и некоторый инструмент(800р)

_________________
Не все сумасшедшие - электрики,
но все электрики немного сумасшедшие.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2017 00:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 янв 2017 21:09
Сообщения: 6
А есть ли мнение насчет кабеля для проводки ВВГ нг (А) LS или NYM, у кого какое мнение на этот счет.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2017 00:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 625
Откуда: Санкт-Петербург
ВВГ нг лс хороший кабель. Можете класть. А вопют про NYM на форуме были и не очень хорошие отзывают, хотя у меня с ним проблем не было.

_________________
Не все сумасшедшие - электрики,
но все электрики немного сумасшедшие.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2017 02:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 ноя 2014 14:12
Сообщения: 497
С тех пор, как NYM стали делать у нас, качество его стало нестабильным. Тот, что был Nexans, был отличный и ни в какое сравнение с ВВГ не шёл. Жила мягкая, изоляция адекватно разделывается при любой температуре.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2017 06:47 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2588
Откуда: Новосибирск
Со временем NYM , в отличии от LS, FRLS или HF начинает плакать, изоляция в прямом смысле слова течет

_________________
Non progredi est regredi


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2017 08:08 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5369
Имхо, потому, что у нас привыкли (к сожалению) любой кабель раздербанивать, и всё.
Вот и вытягивает влагу из воздуха.
А по-хорошему любой кабель надо нормально разделывать. Хотя бы изолентой подмотать, чтобы если хотя бы не полностью герметизировать, то хотя бы максимально затруднить воздуху путь к "корню" разделки.
А сейчас, когда полно термоусадок (в т.ч. и с клеем), вообще не вижу проблем сделать нормально.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2017 23:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 янв 2017 21:09
Сообщения: 6
Здравствуйте, подскажите пожалуйста нарушу ли я что либо если в трех этажном многоквартирном доме сделать свое заземление, так как на лестничном щите ничего нет он ни с чем не подключен, могу ли я находясь на втором этаже просверлить дыру в стене бросить кабель 6 мм (если я не ошибаюсь) соединить его в щите, а на улице сделать полноценный контур. Спасибо за внимание.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2017 06:48 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6299
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Нет не можете, если вас на этом деле поймают греха не оберетесь, устанете доказывать что это вы себе не левый ноль делали. Была одно время такая практика на таких заземлениях инспектора не плохие бабки рубили себе на карман... Что бы без актов. Если землю и выводить то в этажный щит.

_________________
Моя группа в ВК https://vk.com/club94632323
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2017 10:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 янв 2017 21:09
Сообщения: 6
Россия, и так нельзя и эдак не получится!!! :(
Как я понял если этажный щит (железный ящик) ни с чем не соединен то смысла к нему подключатся нет, то есть вывести в него 3 провода, два подключить и вечно ждать реконструкцию, когда подведут землю?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  След.

Список форумов » Основной форум » Шкафы, щитки электрические


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB