Задача. Имеется продуктовый магазин. Согласно характеристики токоприёмников, выданной РЭС суммарная мощность токоприёмников 15 кВт.
Расчёт энергопотребления за 2 месяца.
показание нач. показания конеч. расч. коэф. общ. показ.
июль 2014 Т1 146796 152448 1 5652
Т2 49681 51385 1 1704
август 2014 Т1 152448 159423 1 6975
Т2 51385 53374 1 1989

Итого общ. показания за июль 7356 кВт*ч, за август 8964 кВт*ч
в июле и в августе по 31 дню (31*24=744 ч)

Потреблённая мощность за июль 7356 кВт*ч/744 ч=9,9 кВт
Потреблённая мощность за август 8964 кВт*ч/744 ч=12 кВт
Вывод: выделенных РЭС 15 кВт хватает для обеспечения работоспособности магазина.
Вопрос. Правильно ли проведён расчёт? Может ли потреблённая мощность получиться больше 15 кВт?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Немного математики
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2014 14:08 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6766
Цитата:
Может ли потреблённая мощность получиться больше 15 кВт?

Теоретически может.
Вы посчитали "среднюю температуру по больнице" - на 4-м этаже гриппозники с температурой под 40, в подвале в морге пациенты в заморозке, а так, в среднем, у всех 36,6 :)
Некое мгновенное потребление, в какой-то период времени, может и зашкаливать за 15 кВт - весь вопрос, насколько (по величине и продолжительности) - достаточно для срабатывания защитных устройств и приборов ограничения мощности (если последние имеются), или нет.
Однако это индивидуально.
Если за рассматриваемый период инцидентов, связанных со срабатыванием приборов ограничения мощности, а также защитных устройств без видимых причин, не было - можно сделать предварительный вывод, что выделенных РЭС 15 кВт хватает для обеспечения работоспособности магазина.
Правда, впереди зима - вопрос, чем будете топить (централизованно/газ/солярка/дрова/электричество).

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Немного математики
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2014 16:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 янв 2014 12:09
Сообщения: 767
Откуда: 57°0′5.9″N 40°56′32.01″E
Олег83 писал(а):

Вопрос. Правильно ли проведён расчёт? Может ли потреблённая мощность получиться больше 15 кВт?

Расчёт проведён правильно при условии, что магазин работает круглосуточно, все электроприборы и свет работают постоянно, то есть график нагрузки - гладкий. Мощность может получиться больше 15 кВт при времени работы менее 24 часов в сутки (график нагрузки неравномерный).


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Русская поддержка phpBB