 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 12:40 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6260
Цитата:
Он имелл в виду что не одна а две перемычки стоят между PE и N похоже.

Ну да. Одна у нас перемычка, две или десять - физически-то у нас шина одна, это лишь конструктивно/формально их две.
Физически это будет примерно то-же самое, если у меня там просто одна шина PEN удвоенного сечения будет стоять, и я с неё буду брать и N и PE для отходящих линий.
Это, разумеется, не призыв к вольностям, так, мысли вслух. Надо конечно делать, как положено.
Вот когда уже с этого ВРУ пришло в какую-нибудь сборку 5 жил, вот тут уж соединять РЕ и N ни-ни, особенно, если выше по линии дифф. защита стоит.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 13:48 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6744
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Прохожий писал(а):
особенно, если выше по линии дифф. защита стоит.

А оно и не получится тогда в этом случае :) Да если в ВРУ стоит две шины PE и N и между ними перемычка то какая разница две их там или три. Чисто технически разницы не будет.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 13:54 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6260
Вот и я об том-же.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 14:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 дек 2012 07:06
Сообщения: 494
xyhta1703 писал(а):
Да если в ВРУ стоит две шины PE и N и между ними перемычка то какая разница две их там или три. Чисто технически разницы не будет.

Есть однако разница то ;) Если перемычки две то рабочий ток по шине РЕ будет протекать частично..


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 20:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014 15:52
Сообщения: 49
Прохожий писал(а):
Цитата:
Физически это будет примерно то-же самое, если у меня там просто одна шина PEN удвоенного сечения будет стоять, и я с неё буду брать и N и PE для отходящих линий.

Всё гораздо проще,это для того чтобы если вам понадобится сделать контрольные измерения контура заземления то достаточно будет отбросить эти самые перемычки между шинами.

_________________
Господи спаси и заземли


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 20:12 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6260
Это, возможно, одна из полезных "сторон медали", но отнюдь не причина.
Основная причина - требования ГОСТ, на который я сослался выше, и согласно которому конструкция вводного узла ВРУ должна обеспечивать подключение ВРУ к питающей сети как по системе TN-S, так и TN-C-S.
Для этого и стоит данная перемычка. Если от ТП во ВРУ приходит 5-жильный кабель (А,В,С,N,РЕ; такое не очень часто, но встречается), то перемычка снимается, кабель подключается соответственно.
Если от ТП во ВРУ приходит 4-жильный кабель (А,В,С,PEN; - большинство случаев применения), то PEN присоединяется к шине РЕ, а перемычка (она кстати так и называется, и маркируется - PEN-перемычка) остаётся на месте.
Т.о., ВРУ и готово без доп. переделок к подключению и так, и эдак.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 20:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014 15:52
Сообщения: 49
Мы начинали с TN-C в TN-C-S если внимательно посмотреть.

_________________
Господи спаси и заземли


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 20:23 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6260
Это зависит от того, с какого места начать смотреть - если совсем внимательно, то начинали со счётчиков ;)
А продолжили шинами N, PE, перемычками между ними, их количеством, и соответствием этого кол-ва как формальным правилам, так и здравому смыслу.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 20:30 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014 15:52
Сообщения: 49
Прохожий писал(а):
Это зависит от того, с какого места начать смотреть - если совсем внимательно, то начинали со счётчиков

ну и давайте с этого снова и начнём,что можете сказать по первому посту?

_________________
Господи спаси и заземли


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 20:40 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6260
Дык вроде всё на первой странице и сказано.
Или у вас есть что добавить? Почитаю с удовольствием.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 20:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014 15:52
Сообщения: 49
Прохожий писал(а):
Дык вроде всё на первой странице и сказано.
Или у вас есть что добавить? Почитаю с удовольствием.

Тогда надо модератору вешать замок на эту тему,а то ещё кто нить от нечего делать начнёт выдумывать.

_________________
Господи спаси и заземли


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014 22:28 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6260
Так и не выдумывайте, кто ж вас заставляет-то.
Почитайте профильные ГОСТы лучше - всяко полезнее.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014 07:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014 15:52
Сообщения: 49
я всё сказал в предыдущем посте.

_________________
Господи спаси и заземли


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: обозначение счётчиков на схемах
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2015 07:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 окт 2015 09:14
Сообщения: 274
Откуда: Москва, Люберцы, Раменский р-он Родники
На схеме ЩР первый автомат выбран не верно.

На работе проектировщики-подрядчики запроектировали электроснабжение торгового павильона. На вопрос: "На чём основывались в выборе автоматических выключателей?" Ответ проектировщика: "Ну...Так все ставят".

Вот и думай потом кто и как проекты составляет. Рисовальщиков полно, а вот проектировщиков..........(глубокий вздох).

_________________
Нет ничего более постоянного чем временное.
http://vk.com/nippy


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB