 Заголовок сообщения: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 24 окт 2013 20:05 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3713
Выкладываю одну из моих схем- делал распредщит в новом построеном частном доме, составил для него однолинейную схему, снял видео:
phpBB [video]

Вот фото схемы (только названия отходящих линий убрал):
Вложение:
Чупино.jpg
Чупино.jpg [ 106.02 КБ | Просмотров: 29487 ]


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2014 23:52 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 фев 2014 23:09
Сообщения: 1
Здравствуйте!
Спасибо, очень познавательное видео-Однолинейная схема электроснабжения дома.
Оказывается, как просто нарисовать схему в VISIO.
А можно будет воспользоваться Вашим файлом, хочу его использовать как шаблон.
Если Вас не затруднит выложить его в VISIO на форуме.
За ранее благодарен.
Borislav


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2014 19:47 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3713
Да пожалуйста, пользуйтесь наздоровье ;)
Вложение:


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2014 14:44 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014 15:52
Сообщения: 49
Gerzom писал(а):
Да пожалуйста, пользуйтесь наздоровье ;)
Вложение:
Однолинейная схема электропроводки.rar

Михаил если можно поподробнее о разделении PEN я так понимаю разделение сделано в ВРУ? если да то вру на схеме надо как то отделять от общей схемы или нет? и шина ГЗШ разве не делится сразу на две PE и N в вру? т.е.PEN сразу на шину PE и перемычками на шину N как на этой схеме viewtopic.php?f=30&t=617?

_________________
Господи спаси и заземли


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014 18:52 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014 15:52
Сообщения: 49
я вот так разделил,на нулевой шине сопля для освещения щит в стадии сборки и перемычку ещё добавлю между шинами, если что не так поправьте есть время исправить


Вложения:
2.jpg
2.jpg [ 488.04 КБ | Просмотров: 28260 ]
1.jpg
1.jpg [ 476.16 КБ | Просмотров: 28260 ]

_________________
Господи спаси и заземли
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014 20:09 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3713
саня писал(а):
Михаил если можно поподробнее о разделении PEN я так понимаю разделение сделано в ВРУ?

Да, в ВРУ- в трехфазном щите учета.
саня писал(а):
если да то вру на схеме надо как то отделять от общей схемы или нет?

Не понял?
саня писал(а):
и шина ГЗШ разве не делится сразу на две PE и N в вру? т.е.PEN сразу на шину PE и перемычками на шину N как на этой схеме viewtopic.php?f=30&t=617?

Разделение должно быть выполнено по правилам в ВРУ, куда вводной кабель приходит. Может приходить сначала на шину пен, а затем делиться на пе и ноль, а может сразу на шинку пе приходить, тут ошибки нет.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014 20:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014 15:52
Сообщения: 49
Gerzom писал(а):
Разделение должно быть выполнено по правилам в ВРУ

на моих фотках правильно?

_________________
Господи спаси и заземли


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014 20:22 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3713
Да, правильно и лчень аккуратно, молодец!


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014 20:32 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014 15:52
Сообщения: 49
Gerzom писал(а):
Да, правильно и лчень аккуратно, молодец!

Спасибо за оценку Михаил,это если честно шабашка помимо работы,частник открывает цех по производству каких то кормов на 70 квт.главное на материал нескупится,покупаю всё сам

_________________
Господи спаси и заземли


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014 20:51 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 янв 2014 12:09
Сообщения: 767
Откуда: 57°0′5.9″N 40°56′32.01″E
Gerzom писал(а):
Разделение должно быть выполнено по правилам в ВРУ, куда вводной кабель приходит. Может приходить сначала на шину пен, а затем делиться на пе и ноль, а может сразу на шинку пе приходить, тут ошибки нет.

Считаю необходимым дополнить, хотя правильное разделение PEN на PE и N достойно отдельной темы на форуме. Формально (по правилам) это сделать довольно просто. А вот чтобы это разделение работало долго и надёжно, надо предусмотреть на несколько шагов вперёд. От времени всё разрушается, контакты ослабевают, подгорают. Поэтому основное требование – соединение PEN с ГЗШ или с РЕ не должно быть токоведущим. Следствием из этого требования является – шина РЕ или ГЗШ не должна быть токоведущей. При несоблюдении этих условий отгорание (обрыв) PEN на ГЗШ или РЕ приведёт к появлению потенциала фазы на последних, несмотря на то, что есть повторное заземление (которое лишь ослабит последствия, а не устранит их).


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014 22:12 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6286
Я бы соединение между N и РЕ (т.н. PEN-перемычку) сделал бы из такого же куска шины. Оно, на мой взгляд, проще, надёжнее, и на две переходных сопротивления (в наконечниках) меньше.
Ещё один ньюанс - на заземляющих проводниках (РЕ), на наконечники обычно трубку не одевают, или стараются использовать прозрачную. На конкретный пункт правил не сошлюсь, просто в своё время так учили, сам принял со слов на веру, так как безоговорочно счёл оправданным.
Цитата:
Следствием из этого требования является – шина РЕ или ГЗШ не должна быть токоведущей.

Если имеем сеть TN-C-S, то такой фокус не пройдёт, вернее, не будет соответствовать правилам, согласно которым, PEN-проводник питающей сети, должен быть присоединён именно к шине РЕ, а не N; таким образом, участок шины от PEN-проводника до PEN-перемычки, равно как и соответствующие болтовые соединения, будут токоведущими.
Обойти это в рамках правил, видимо, невозможно.более того, в тех же ВРУ есть интересная коллизия с сечениями проводников PEN, PE, N - насчёт возможности занижения сечения РЕ-проводника всё прописано чётко, а вот с остальными двусмысленность, поэтому лучше не занижать; однако, тогда выходит, что при занижении сечения РЕ получаем "узкое место" на вышеозначенном участке.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014 22:40 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 янв 2014 12:09
Сообщения: 767
Откуда: 57°0′5.9″N 40°56′32.01″E
Прохожий писал(а):
Если имеем сеть TN-C-S, то такой фокус не пройдёт, вернее, не будет соответствовать правилам, согласно которым, PEN-проводник питающей сети, должен быть присоединён именно к шине РЕ, а не N; таким образом, участок шины от PEN-проводника до PEN-перемычки, равно как и соответствующие болтовые соединения, будут токоведущими.

У нас в некоторых случаях такой фокус проходит. Возможно, это чисто региональное явление. Но вы правильно назвали его фокусом. Фокус состоит в том, что PEN проводник не разрезая сначала заводят на шину РЕ, а потом его же ведут на N. Способ имеет несколько разновидностей. В этом случае соединение PEN с ГЗШ или РЕ не является токоведущим и формально исполняются все требования правил (хотя это как трактовать).


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2014 10:25 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6286
Подумал - зависит конструктива конкретного шкафа, а также количества и сечения подключаемых кабелей.
Если кабель один, и сечения не слишком зверского (квадрат до 120 включительно, максимум - до 150), то его можно, в принципе, "посадить" под тот-же болт, что и PEN-перемычку (если она выполнена шиной); причём, как со стороны собственно шины РЕ, так и со стороны самой PEN-перемычки (можно рассматривать как лёгкое нарушение, но это уже как конкретный инспектор расценит; а они в этом плане, как правило, весьма придирчивы).
Если кабель сечением 240-300, да ещё и не один, то тогда, увы...

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2014 14:27 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 янв 2014 12:09
Сообщения: 767
Откуда: 57°0′5.9″N 40°56′32.01″E
Прохожий писал(а):
Подумал - зависит конструктива конкретного шкафа, а также количества и сечения подключаемых кабелей...

Полностью согласен. А что касается инспекторов, то такой способ у нас, говорят, исходил как раз от Энергонадзора (тогда ещё так назывался).


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однолинейная схема электроснабжения дома
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2015 21:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек 2015 20:53
Сообщения: 5
Здравствуйте,я начинаю только проектировать схемы в программе Visio, а не могли бы пожалуйста скинуть билиотеку блоков для программы.буду очень благодарен .


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB