Прохожий
|
Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ ) Добавлено: 09 сен 2016 11:39 |
|
 |
Модератор |
 |
Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39 Сообщения: 7165
|
Они и у легранда есть, и у Шнайдера, и у ЭКФ, и думаю ещё много у кого...
_________________ Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
|
|
 |
|
 |
bravo
|
Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ ) Добавлено: 09 сен 2016 18:31 |
|
Зарегистрирован: 18 май 2016 00:14 Сообщения: 766
|
штуковины (по другому даж не знаю как назвать) с DIN рейкой внутри, фото которых я там выше постил, хернь какая то не удобная. Места в ней очень мало. Не рекомендовал бы такие покупать в дальнейшем. Уж лучше просто открытую рейку, с органайзером под кабель, если чего то более капитального не найдётся.
|
|
 |
|
 |
bravo
|
Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ ) Добавлено: 15 янв 2017 02:41 |
|
Зарегистрирован: 18 май 2016 00:14 Сообщения: 766
|
я тут на досуге потихоньку собирал щит для защиты линии на шкаф с АКБ (последний штрих т.с. в моей задаче). Взял из кучи кабеля, который демонтировал с объекта, кусок 16кв.мм на перемычки между плавкими вставками и АВ. Кабель ВВГ (просто) 1х16. Стал разделывать и наткнулся на куски, после снятия изоляции,что медь почерневшая (не просто потемневшая, а ... в общем изоляция похоже грелась немного и прилипала в итоге к жилам и окрасила их. Коллега сказал, что пахнет горелым (я своим шнобелем проверить не смог).
это короткие кусочки от индивидуального РЩ для одной большой железке непосредственно в стойке (на штуковине, о которой мы выше говорили), которые шли от АВ на клеммы оборудования. Железка кушала вроде бы 1,5кВт на линию (линий 2 было от разных инверторов). Казалось бы, чего это он...
Вопрос попутный: у меня сейчас ВВГ 1х16 многожильный (жилы по 2,5кв, в пучке) и ABB автомат 4Р на 50А (нужен для пропуска каждого полюса в цепи постоянного тока от АКБ к ИБП через 2 полюса АВ, так как напряжение 130В). Так вот какого то чёрта у АВ очень маленькие контактные отверстия и кабель 16кв.мм. туда входить вот только только... Обжать его гильзой и засунуть его туда не получится. Как считаете, могу я без зазрения совести затянуть винты без обжима многожильного кабеля?
|
|
 |
|
 |
Андрей Ingener
|
Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ ) Добавлено: 15 янв 2017 05:34 |
|
 |
Модератор |
 |
Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16 Сообщения: 3075 Откуда: Новосибирск
|
Вообще в те клеммы можно запихать проводов и на 25, я бы посоветовал использовать для таких целей штифтованые наконечники как раз они вам помогут, ну или использовать автомат с такими же характеристиками в щитом корпусе, но это уже удорожание
_________________ Non progredi est regredi. Сайт http://inge.su/
|
|
 |
|
 |
Gerzom
|
Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ ) Добавлено: 15 янв 2017 09:57 |
|
 |
Администратор |
 |
Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22 Сообщения: 4072
|
bravo писал(а): Как считаете, могу я без зазрения совести затянуть винты без обжима многожильного кабеля? Можете 
|
|
 |
|
 |
Прохожий
|
Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ ) Добавлено: 15 янв 2017 11:27 |
|
 |
Модератор |
 |
Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39 Сообщения: 7165
|
Коллеги, а чё вы стебётесь? "Автоматные" клеммы модульки (за модульку же речь идёт, как я понимаю) - "лифтового" типа - допускают присоединение многопроволочных проводников и без опрессовки в наконечники. Тем более что 16 мм2 и выше - там проволоки крупные, и такие жилы нужно рассматривать скорее по 2-му классу гибкости, а не по 3-му (имхо). Так что, спокойно затягивать и не париться.
_________________ Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
|
|
 |
|
 |
bravo
|
Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ ) Добавлено: 15 янв 2017 14:47 |
|
Зарегистрирован: 18 май 2016 00:14 Сообщения: 766
|
Андрей Ingener писал(а): Вообще в те клеммы можно запихать проводов и на 25 Простите товарищи! 1х25 у меня там. Уже сам забыл, что заказывал. Только сейчас сомнения появились, что 16 там точно маловато... глаз ещё не откалибровался, как у вас) Но все равно в АВ этот как раз и влезает этот кабель и если его обжать - уже не влезет. (У других АВ Камера больше, а у этого маленькая, но двойная - для шинного штыря ещё зажим).
|
|
 |
|
 |
Прохожий
|
Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ ) Добавлено: 15 янв 2017 17:46 |
|
 |
Модератор |
 |
Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39 Сообщения: 7165
|
Тем более запихнуть и затянуть - он туда аккурат влезет - расползтись при всё желании некуда.
_________________ Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
|
|
 |
|
 |
|