 Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ )
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2016 11:39 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6680
Они и у легранда есть, и у Шнайдера, и у ЭКФ, и думаю ещё много у кого...

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ )
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2016 18:31 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 май 2016 00:14
Сообщения: 744
штуковины (по другому даж не знаю как назвать) с DIN рейкой внутри, фото которых я там выше постил, хернь какая то не удобная. Места в ней очень мало. Не рекомендовал бы такие покупать в дальнейшем. Уж лучше просто открытую рейку, с органайзером под кабель, если чего то более капитального не найдётся.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ )
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2017 02:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 май 2016 00:14
Сообщения: 744
я тут на досуге потихоньку собирал щит для защиты линии на шкаф с АКБ (последний штрих т.с. в моей задаче). Взял из кучи кабеля, который демонтировал с объекта, кусок 16кв.мм на перемычки между плавкими вставками и АВ. Кабель ВВГ (просто) 1х16. Стал разделывать и наткнулся на куски, после снятия изоляции,что медь почерневшая (не просто потемневшая, а ... в общем изоляция похоже грелась немного и прилипала в итоге к жилам и окрасила их. Коллега сказал, что пахнет горелым (я своим шнобелем проверить не смог).

это короткие кусочки от индивидуального РЩ для одной большой железке непосредственно в стойке (на штуковине, о которой мы выше говорили), которые шли от АВ на клеммы оборудования. Железка кушала вроде бы 1,5кВт на линию (линий 2 было от разных инверторов). Казалось бы, чего это он...


Вопрос попутный: у меня сейчас ВВГ 1х16 многожильный (жилы по 2,5кв, в пучке) и ABB автомат 4Р на 50А (нужен для пропуска каждого полюса в цепи постоянного тока от АКБ к ИБП через 2 полюса АВ, так как напряжение 130В). Так вот какого то чёрта у АВ очень маленькие контактные отверстия и кабель 16кв.мм. туда входить вот только только... Обжать его гильзой и засунуть его туда не получится. Как считаете, могу я без зазрения совести затянуть винты без обжима многожильного кабеля?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ )
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2017 05:34 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 2936
Откуда: Новосибирск
Вообще в те клеммы можно запихать проводов и на 25, я бы посоветовал использовать для таких целей штифтованые наконечники как раз они вам помогут, ну или использовать автомат с такими же характеристиками в щитом корпусе, но это уже удорожание

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ )
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2017 09:57 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3852
bravo писал(а):
Как считаете, могу я без зазрения совести затянуть винты без обжима многожильного кабеля?

Можете ;)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ )
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2017 11:27 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6680
Коллеги, а чё вы стебётесь?
"Автоматные" клеммы модульки (за модульку же речь идёт, как я понимаю) - "лифтового" типа - допускают присоединение многопроволочных проводников и без опрессовки в наконечники. Тем более что 16 мм2 и выше - там проволоки крупные, и такие жилы нужно рассматривать скорее по 2-му классу гибкости, а не по 3-му (имхо).
Так что, спокойно затягивать и не париться.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ )
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2017 14:47 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 май 2016 00:14
Сообщения: 744
Андрей Ingener писал(а):
Вообще в те клеммы можно запихать проводов и на 25


Простите товарищи! 1х25 у меня там. Уже сам забыл, что заказывал. Только сейчас сомнения появились, что 16 там точно маловато... глаз ещё не откалибровался, как у вас)
Но все равно в АВ этот как раз и влезает этот кабель и если его обжать - уже не влезет. (У других АВ Камера больше, а у этого маленькая, но двойная - для шинного штыря ещё зажим).


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ищу опыт в организации подключения шкафа с АКБ )
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2017 17:46 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6680
Тем более запихнуть и затянуть - он туда аккурат влезет - расползтись при всё желании некуда.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB